1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Паро и гидроизоляция, теплоизоляция чердачного помещения. Проблемы и их решения

Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Татьяна Челяба, 10.11.14.

  1. Татьяна Челяба
    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    56

    Татьяна Челяба

    Живу здесь

    Татьяна Челяба

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Челябинск
    Тогда электро? чтоб просто теплом дуло?
     
  2. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.936

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.936
    Адрес:
    Москва
    не паникуйте лишний раз. пушку выключите от греха. Электро- лучше конечно, но но найти в чем проблема. а по описанию таки с пароизоляцией - либо не там, либо нет, либо страшные дыры в ней - нужнее
     
  3. Татьяна Челяба
    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    56

    Татьяна Челяба

    Живу здесь

    Татьяна Челяба

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Челябинск
    на сегодня дыра есть - это люк. сегодня в ночь оставили его после долгих споров открытым. отопление выставила на 11 градусов. стены почти везде уже посветлели. углы еще только сильно влажные. как убрать воду из перекрытия максимально быстро? вот в чем вопрос. герметичность перекрытия, как мне кажется, в моих условиях пока не достижима. по крайней мере в эту зиму(
     
  4. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.936

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.936
    Адрес:
    Москва
    @Татьяна Челяба, ваша влага из теплого помещения ушла на чердак и сконденсировалась. просочилась сквозь перекытие и каапет обратно. Чего вы хотите?

    вы бы лучше не вентиляцию повышали, а температуру при умеренной вытяжке и герметичности конструкции.
    PS У себя недостаточную пароизоляцию на перекрытии решаю путем насыпания опилок и переодическим их перемешиванием.
     
  5. Татьяна Челяба
    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    56

    Татьяна Челяба

    Живу здесь

    Татьяна Челяба

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Челябинск
    прошу уточнить - где температуру повышать в доме или на чердаке? герметичность вы имеете в виду перекрытие, т. е. максимально изолировать люк?
     
  6. Татьяна Челяба
    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    56

    Татьяна Челяба

    Живу здесь

    Татьяна Челяба

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Челябинск
    хочу, чтоб не капало сквозь перекрытие, т. е. хочу сухой внутри утеплитель(
     
  7. Seysanych
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    4.621
    Благодарности:
    12.262

    Seysanych

    In fishing veritas

    Seysanych

    In fishing veritas

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    4.621
    Благодарности:
    12.262
    Адрес:
    поселок Костомукша
    Еще вероятней- все три фактора.
    Татьяна, обратитесь к Matilda в теме "Вентиляция в загородном доме".
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    14.087

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    14.087
    Адрес:
    Москва
    Если она (черепашка) стоит на кровле, и её от пространства чердака отделяет ветрозащитная мембрана - то в проветривании чердака она не участвует вообще и у Вас чердак не проветривается (хотя Вы что-то печатали про "через конек"...)
    А одной черепахи такой даже для вентилирования подкровельного пространства мало, про чердак говорить не приходится...
    И в моей теме я немного настукал - прочтёте.
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    14.087

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    14.087
    Адрес:
    Москва
    плохо это, сильно плохо, утеплитель значит мокрый и в пароизоляции налицо дыры недопустимые.
     
  10. UrriS
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.288
    Благодарности:
    4.237

    UrriS

    Живу здесь

    UrriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.288
    Благодарности:
    4.237
    Адрес:
    Москва
    Да почему дыры в пароизоляции? Сказали же - огромная дыра в виде открытого люка на чердак присутствовала... На чердаке пар конденсировался, шел "дождь", он просачивался в утеплитель через гидрозащитную мембрану, которая, видимо, в горизонтальном положении воду пропускает...

    А вот как теперь утеплитель сушить - вопрос...
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    14.087

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    14.087
    Адрес:
    Москва
    над утеплителем скорее всего нет никакой мембраны, мембрана "возле стропил висит" скорее всего.
    А дыры в пароизоляции предполагаю по причине того. что влага жидкая проходит через утеплитель и пароизоляцию. о наличии которой нас в известность поставили. Правильная пароизоляция пар не пропускает, как и воду. Делаю вывод о дырах в пароизоляции. Не прав?
     
  12. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.936

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.936
    Адрес:
    Москва
    - Сделать пароизоляцию со стороны помещений, если не сделана
    - по возможности доутеплить сверху (я у себя на втором неотапиваемом этаже в качестве временной меры для того опилки рассыпаю и эксплуатирую утепленное перекрытие без пароизоляции). Доутепление выведет точку росы выше, если вдруг для конденсата имеются условия.
    - обеспечить вентиляцию чердака, вплоть до прорезания дыр в фронтонах
    - отапливать дом (не чердак, а сам дом). Если далее будет 11град в доме, то так и будет везде конденсироваться где можно.

    Воду-то пропускает. Найдет вода где протечь.
     
    Последнее редактирование: 11.11.14
  13. Seysanych
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    4.621
    Благодарности:
    12.262

    Seysanych

    In fishing veritas

    Seysanych

    In fishing veritas

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    4.621
    Благодарности:
    12.262
    Адрес:
    поселок Костомукша
    Да не кладут на холодном чердаке никакую "гидрозащитную мембрану".
    Утеплитель должен свободно испарять влагу, а необходимое вентилирование чердака- ее выводить.
    И, да- 150 для перекрытия- слишком мало.
    Нужно минимум 250.
     
  14. UrriS
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.288
    Благодарности:
    4.237

    UrriS

    Живу здесь

    UrriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.288
    Благодарности:
    4.237
    Адрес:
    Москва
    Ну... возможно.
    Вообще-то, пароизоляция пристреливается, локальные дырочки в ней есть. Для пара может быть некритичные, но вода в них запросто протекает.
     
  15. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.349
    Благодарности:
    31.144

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.349
    Благодарности:
    31.144
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Дыры в пароизоляции.
    Сделайте второй контур пароизоляции прямо по дюймовке. Только пароизоляцию купите хорошую, не Изоспан (например Дельта Рефлекс).
    Весной проведите ревизию утеплителя, возможно придется частично заменить, т. к. при намокании минвата слеживается.
    Этот Изоспан должен быть паропроницаем, здесь обязательно разберитесь.