1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15

Пеллетный котёл Валдай

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Xyliganka
    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12

    Xyliganka

    Участник

    Xyliganka

    Участник

    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Сергиев Посад
    @Lab900,огурцы не прижились :)
     
  2. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.952

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.952
    Адрес:
    МО
    @Xyliganka, так что у вас стряслось, разобрались?
     
  3. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.992
    Благодарности:
    14.147

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.992
    Благодарности:
    14.147
    Адрес:
    Калининград
    Что представляет собою заслонка в Валдае? В двери моего пеллетника Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic есть смотровое окошко, прикрытое стеклом. Диаметр примерно 4 см. Если стекло убрать, за счет паразитной подачи воздуха, КПД обрушивается более чем на 10 %. Проверено экспериментально.
     
  4. triv
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660

    triv

    Живу здесь

    triv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660
    Адрес:
    Дмитровский р-он
    Пластина с ручкой. Закрывает одно из отверстий теплообменника для оптимизации потока дымогазов. На подачу воздуха не влияет, т. к находится внутри котла.
     
  5. Xyliganka
    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12

    Xyliganka

    Участник

    Xyliganka

    Участник

    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Сергиев Посад
    @Павел К., похоже, я намудрила с настройками:|:
    До вчерашнего дня котел работал на заводских настройках. Изменён был только вес пеллет (1040гр. за100с.) ,т.о - 32*.,подд. темп- 3 кВт.,розж. -7 кВт. Были небольшие коржики (d=3-4 см.) Зола цветом как ржаной хлеб с черными вкрапленими. Старт-стопа нет, пневмоочистки тоже (
    Вчера изменила настройки на такие:
    масса -1200, начальный период -50 с., порция розж.- 25 с. ,время розж.-6 мин. ,избыток воздуха. -1,8, воздух на розжиг - 50%. розж.-15 кВт.,ну и плюс заслонка :).
    Что обнаружила утром: 1- нерозжиг горелки, 2 - пеллеты в гибко шланге. 3-зола стала чернее. image-ce21637d3d8aad4875c00a2f3abd3b22feebbdd4594b9ce2d9f9af9d2a200824-V-1.jpg image-4bec81fb15b10ec09bbac03924724dce3936f68300ecb539a44b7fd4d5aca4ff-V.jpg image-41740ae45583b0b045476e942631fcba78e8b85bb475b8f676a6aec935091908-V.jpg image-fc447f3343eda0d3ef3dc95820ef338272b69f8a9ecc40aa0801424eecf68918-V.jpg image-4e4251a784d2bb5cee5cee7da8c2c766ae12db9d7b5e63ecbebc447a7a5f1365-V.jpg
     
  6. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.952

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.952
    Адрес:
    МО
    Скорее всего после первичного нерозжига, который мог быть по разным причинам, горелка пыталась ещё раз разжечься. Ну накидала в шнек пеллет.
     
  7. Zabotin
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    76

    Zabotin

    Живу здесь

    Zabotin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    поселок Токсово
    А у меня двух раз подачи недостаточно, чтобы в шланге пеллеты были. Это по-моему вообще не здорово, мало ли потом пеллеты разгорятся, могут и в шланге загореться.
     
  8. Zabotin
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    76

    Zabotin

    Живу здесь

    Zabotin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    поселок Токсово
    Интересно, у многих ли владельцев общемашовских пеллетников система отопления на полипропилене сделана? У меня пара метров от котла медь, потом полипропилен. А то пугают вон в "Отоплении", что плохо это, пусть даже и управляемый котёл.
     
  9. triv
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660

    triv

    Живу здесь

    triv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660
    Адрес:
    Дмитровский р-он
    @Xyliganka, а почему шибер закрыт?
     
  10. Xyliganka
    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12

    Xyliganka

    Участник

    Xyliganka

    Участник

    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Сергиев Посад
    @Павел К., снова поменяла настройки. Вес-1100.избыток воздуха уменьшила до 1,2.Розжиг произошёл приблизительно за 2 минуты.,t.o поднялась с 18 *до 30 *за 2 часа. (вчера на это ушло более 9 ч.).Отапливаемая площадь 90. кв. м. тёплый пол., (примерно 200 метров труб.)батарей нет. Второй этаж перекрыт. т. к. зимой не эксплуатируется. Температура в доме 23-25*.После отключения котла температура в доме за 2 суток снижается до 18. За сутки- до 21-20.* Посмотрю, как будет работать система на таких настройках. Не прогоревшие пеллеты присутствовали в золе всегда (
     
  11. Xyliganka
    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12

    Xyliganka

    Участник

    Xyliganka

    Участник

    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Сергиев Посад
    @triv, он не закрыт, отсвечивает просто. Да и в золе всё. Тяга очень хорошая:)
     
  12. Xyliganka
    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12

    Xyliganka

    Участник

    Xyliganka

    Участник

    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Мальчики, подскажите ещё, пожалуйста, по поводу регулятора горения. Никак не пойму что с ним делать. Куда крепить другой конец цепи? В инструкции стоит t. 60. Пока до такой t* воду не грела.
    image-3d98d823534ad26624e632222027736b001425bcf413d83821074d6934f7b3f6-V.jpg
     
  13. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.257

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    3.257
    Адрес:
    деревня Коврово
    Уважаемая @Xyliganka, попробуйте связаться с изготовителем: он вроде бы не кусается и отвечает на вопросы.
     
  14. triv
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660

    triv

    Живу здесь

    triv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660
    Адрес:
    Дмитровский р-он
    Выкинуть! :)Шутка.Отдать нуждающимся в раздел твёрдотопливных котлов. Вам он вряд ли пригодится. фото все 272.JPG
     
  15. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.952

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.095
    Благодарности:
    12.952
    Адрес:
    МО
    @Xyliganka, вы молодец! Регулятор вам нужен только для дров. И к нему есть паспорт и инструкцией. Но если коротко, то разгоняете котёл до 60, выставляете на регуляторе 60 гр при этом регулируете длину цепочки так, что бы заслонка поддувала была полностью открыта. Потом чуть чуть подкорректируете, что бы Т котла совпадала с Т на шкале регулятора.
     
Статус темы: