1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Мой опыт эксплуатации пеллетного котла Гефест Профи 50 ква, горелка Окси Керамик 50 ква

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nakaev, 13.11.14.

  1. Nakaev
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33

    Nakaev

    Живу здесь

    Nakaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Одесса
    Продолжаем наблюдения в новой теме !

    И так, купил новую гофру ! но не оригинальную, уменьшил температуру предупреждения возгорания питателя до 30* ! надеюсь эта неприятность больше не случится)
     
  2. Nakaev
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33

    Nakaev

    Живу здесь

    Nakaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Одесса
    с авто очисткой все в порядке ! это моя вина, трое суток зольник не чистил, зола из горелки уперлась в залу скопившуюся в топке, произошло затухание пламени и котел включил режим розжига ! а пиллета уперлась в залу и получился эффект обратной тяги, плюс к этому фотодатчик не мог регистрировать мощность пламени, из за забитости горелки оно плохо разгоралось, и получилось что горелка продолжала сыпать новую порцию пиллет пытаясь разжечь пламя до тех пор пока в абратку не дало !
     
  3. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    МО
    Объём зольника какой? Видимо маловат. Есть смысл увеличить. Получается автономность трое суток. Это, особенно, при наличии мех очистки мало.
     
  4. Nakaev
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33

    Nakaev

    Живу здесь

    Nakaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Одесса
    в зольник килограмм 10 влазит ! я думаю надо чистить каждые два дня, чтоб не было проблем
     
  5. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    МО
    Забыл, что вы на "жмыхе" сидите-). Тогда трудно ожидать лучшего результата. Зато для огорода хорошо-)
     
  6. Nakaev
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33

    Nakaev

    Живу здесь

    Nakaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Одесса
    Огромное Спасибо Администратору ! за перенос всех сообщений :hndshk:
     
  7. Nakaev
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33

    Nakaev

    Живу здесь

    Nakaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Одесса
    Кстати странная зола от семечки ! как будто с крупицами песка !
     
  8. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Надо оборудовать зольник шнеком для забора золы и внешним зольным бункером. Как делают обычно в полных автоматах. При этом зола во внешнем зольном бункере будет прессоваться шнеком и занимать меньший объем. Видео смотрите на 2 мин 17 сек.
     
    Последнее редактирование: 19.11.14
  9. Nakaev
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33

    Nakaev

    Живу здесь

    Nakaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Одесса
    Эта вещь хорошая ! но гемарно будет установить шнек мне кажется. я так понял на видио он от завода укомплектован ! я думаю будет проще установить золасос, как для каминов продают !
     
  10. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Золоотсос прекратит свою жизнь за очень короткий отрезок времени. Шнек - надежное и проверенное временем оборудование. За те деньги, которые Вы истратите на золоотсос, вполне можно соорудить устройство, как на видео. Кстати, на видео котел из г. Сумы. Попробуйте связаться с производителем и прикупить себе готовое устройство для забора золы из котла.
     
    Последнее редактирование: 19.11.14
  11. Nakaev
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33

    Nakaev

    Живу здесь

    Nakaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Одесса
    Завтра позвоню узнаю
     
  12. Nakaev
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33

    Nakaev

    Живу здесь

    Nakaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Одесса
    Позвонил на завод, пообщался, итог -на другой котел установить не возможно ! они годами разрабатывали эту систему именно для конкретного котла !
     
  13. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Отмазка. Ничего там сверх естественного нет. Что может работать только в одном котле.
    Другое дело, что нужна доводка Вашего котла под такую систему, и только лишь.
    Но не хотят, не заставишь. Их право.
     
  14. Nakaev
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33

    Nakaev

    Живу здесь

    Nakaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Одесса
    Да он намекнул, что вам это дорого обойдется, полной переделки топочной части и зольного отсека !
    В моем случае нужен механизм, очищающий топочный отсек ! и отдельный механизм для очистки зольного отсека !
     
  15. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Топочную часть можно оставить как есть. Если подразумеваем под этим определением теплообменник. Нужна только очистка зольного отсека. Чтобы время между обслуживанием обоих отсеков котла примерно выравнять меду собою. Золу Вам надо вычищать раз в два - три дня. Теплообменники чистить можно гораздо реже. Вот и сделать период полного обслуживания системы, скажем, раз в две недели.