Дешёвое отопление электричеством - 3

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    25А автомат при нагрузке 7А на каждой пропашет минут 20 точно, а то и больше (надо смотреть диаграммы).

    Споры о законности ограничения 5 на каждую есть в отдельной теме. Безусловно удобнее получить возможность брать 15кВт любым путем, но не всегда получается. У меня автомат 32А. бился за него не долго.
     
  2. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Ну, так а я про что? Где то в законодательстве прописано, что я не могу нагружать свою внутреннюю сеть по своему усмотрению?
    Прошу прощения за флуд, просто отреагировал по привычке - больной вопрос для меня.
     
  3. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    Может где-то в "нормативке" есть требование ставить трехфазный автомат на трёхфазный вход? :aga: А трёхфазные автоматы бывают только "симметричные".
     
  4. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Мало того, АВ вообще нигде не прописан!
     
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    Вообще, какие проблемы? В ТУ указывается конкретно 3х5кВт или просто 15кВт трехфазные? Если не указывается, то делаете проект в сторонней "официальной" конторе на 9+3+3 и подключаетесь...:aga:
    А если в ТУ указывается именно 3х5Квт, то требуете (письменно) изменить на 9+3+3 или обосновать отказ и с необоснованным (если он не обоснован) отказом в суд...:aga:
     
  6. Ol228
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965

    Ol228

    Живу здесь

    Ol228

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Москва
    Не совсем понимаю как это сделать. Будем считать что при -10 теплопотери 8кВт. 8кВт*8ч=64кВт. Но это будет что теплопотери или запасенное тепло?
     
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    А куда в итоговом значении (64) часы делись? :aga:
     
  8. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Я - про законодательство.
     
  9. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    Так и я про него. Законодательство, оно ведь "многоуровневое". Совсем не обязательно в Конституции расписывать, как три фазы в дом заводить - три по пять или можно по-другому. Но, должен быть какой-то нормативный документ, на основании которого выделяют только три по пять. Если такового нет, то не должны препятствовать Вашим хотелкам по делению предоставляемых 15кВт... :)
     
  10. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    Тогда на день вам надо запасти 8*16=128кВт*ч.
    По вашему примеру с остыванием дома. Я там опечатался. Не на 8, а на 6.
    В -15 у дома будет около 10кВт теплопотери. 6*10=60кВт "запасенного" тепла. Т. е. хватит на половину дня при -10С, при - 5 еще дольше. Но дом у вас не теплоемкий или плохо утепленный. Т. к. для теплоемкого дома запас тепла в 1С будет больше чем 10кВт., т. е. в хорошо утепленном теплоемком доме можно запасти достаточно тепла для покрытия дневных теплопотерь при остывании дома на 1-2 С.
    При -10С и выделенной мощности вам получится запасти тепла от 32 до 48кВт, что хватит на 4-6 часов.
    Но у вас еще есть ТТК, т. ч. все будет зависеть от протопки ТТК и сколько дров сожжете.
    У вас либо главную роль будет играть ТТК, а ЭК греет ночью, что позволит сократить кол-во протопок, либо вы переходите чисто на НТ + ТА или ТТК и считаете стоимость и целесообразность всей системы. Тут еще нужно задумать стоит ли вообще ставить ТТК с дымоходом и т. д. - тоже деньги. Или лучше эти деньги на другое пустить.
    Вам лучше открыть свою тему.
     
  11. Alexibp
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    46

    Alexibp

    Живу здесь

    Alexibp

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    Нормативные документы есть. Но у Народа есть ответ: забейте в поиска " переделка автомата".
     
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    Я знаю про переделку. Просто тут регулярно описывается ситуация - "я хочу, так по какому закону мне не дают?". И я просто предложил вариант, как выяснить, по какому закону не дают и куда идти, если отказычают не по закону. :aga:
     
  13. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не .. покажите?
     
  14. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.940
    Благодарности:
    83.598

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.940
    Благодарности:
    83.598
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Добрый день, господа! :hello:
    Читаю ветку про ТА пока что первый день. Понимания ещё не наступило, к сожалению.
    Если сможете, то проконсультируйте меня немножко, стоит ли мне курить вопрос по ТА дальше, или можно остановиться на пол пути. :aga:
    Дом в процессе строительства.
    Стены 200мм бруса, крыша 200 минваты+50 ЭППС, пол плита, поверх неё 75 мм ЭППС, ТВП, стяжка 5-7 см. Площадь первого этажа 150м2 (ТВП+радиаторы). Второй 100 м2 и там только радиаторы. Воздухообмен между этажами свободный - второй свет.
    СО запроектирована под газ, но его пока нет. От главного распределителя контур ТВП и контур радиаторов (ну и ещё парочка дополнительных).
    Есть электрокотёл 12 кВт (типа аварийного).
    Цель - поддерживать в доме Т +10 +15°С для возможности производства отделочных работ зимой.
    Ночной тариф 1,26.
    Есть ли вероятность, что ТА в виде 150 квадратов стяжки толщиной 7см нагретых электрокотлом ночью, поддержат требуемую Т днём без монтажа дополнительного ТА? Если шансов нет, то пойду читать дальше оставшиеся 400 страниц:close:
    Screenshot_4.jpg радиаторы 2 этаж.jpg радиаторы.jpg
     
  15. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    Когда будет около нуля и выше, то получится обойтись стяжкой нагретой ночью. Но котел будет работать на полную. Когда опустится градусов до -15, тогда или температура в доме будет почти до нуля опускаться, или днем догревать придется. Ниже -15 догревать скорее всего придется обязательно.
    Но, это очень примерно. Для более точного "планирования" нужно знать (рассчитать) теплопотери дома по всем элементам.
    Стяжка ТП будет запасать примерно 5,5кВтч на каждый градус нагрева. Но средние теплопотери (в предложенном режиме) от неё в грунт будут примерно 1кВт, т. е. только на дневную компенсацию этих теплопотерь надо будет ночью нагреть плиту примерно на 3°С...
     