1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61

Дешёвое отопление электричеством - 3

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.939
    Благодарности:
    83.597

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.939
    Благодарности:
    83.597
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Константин Я., Спасибо большое! Я поняла динамику. :pioner: Сейчас пробую думать о ТА в виде косвенника на 1000л. Но как рассчитать хватит или нет, пока не понимаю.
    Пытаюсь понять, какую часть из области отопления ТА надо изучать. Здесь большинство рассматривает комфорт постоянного проживания, а мне комфортом можно пренебречь. :hello:
     
    Последнее редактирование: 20.03.16
  2. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.670

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.670
    Адрес:
    Ижевск
    Сам по себе дополнительный ТА практически не изменит ситуацию - котел и так на максимуме загружен получается. Разве что, немного меньше теплопотери в грунт будут, если ТП не использовать как единственный ТА. Правда, ещё и ночью можно снижать температуру в доме - тоже на день больше останется.
    Но хорошо-бы и мощность нагрева добавить.
     
  3. Alexibp
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    46

    Alexibp

    Живу здесь

    Alexibp

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    12 кВт Вам однозначно в ночном режиме не хватит при температурах менее -10. Стяжка прогревается медленно, а то, что нагреете батареями ночью, остынет за час-два.Брус надо утеплять 100мм роквелл, тогда, может быть, вытяните. А вообще-то нужен расчет. Смущает 50 ЭППС на крыше. Если сверху минваты, будут реки конденсата.
     
  4. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.939
    Благодарности:
    83.597

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.939
    Благодарности:
    83.597
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Нет, изнутри. :hello:
     
  5. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.395
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.395
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Элэнергия от чужих дядей это случайный источник энергии. А печка свой постоянный и гарантированый. В ледяном мордоре для надежности лучше иметь несколько разных систем отопления.

    Иначе потом начнутся прыжки вокруг тарахтелки на 15 квт для отопления при пропадании напряжения в проводах от чужих дядей. Такого на форумхаусе в разделе тарахтелок уже много. И кпд отопления тарахтелкой очень плохой.
     
  6. dioldi
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    675

    dioldi

    олдовый пепсикольщег

    dioldi

    олдовый пепсикольщег

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    675
    Адрес:
    Москва
    Так, между прочим...
    часто сталкивался с высказываниями в свой адрес и вообще: зачем тебе переутеплять дом - подключись к газу и не надо будет заморачиваться.
    вот пример подключения в Питере, в обжитом населенном пункте, труба 200 метров...:faq::ogo: 4 млн 744 тысячи рублей...!
    7424163.jpg
    у меня получается условия вообще "шоколадные" - 1 мульт на одного и по 800 тыс с соседом... + еще по участку и в доме.
    вот только пусть газовщики сами своим газом топятся.
     
  7. Холмогор
    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788

    Холмогор

    Живу здесь

    Холмогор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Калининград
    У нас за меньшие деньги (3 с копейками) делают отвод от высокого давления, ШРП, сеть по улицам. Всего около 3 км. Сочувствую. Вроде и газ есть, но ну его нах...
     
  8. Olesjasm2013
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    27

    Olesjasm2013

    Участник

    Olesjasm2013

    Участник

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте ! Нет сил осилить 600 станиц текста. Подскажите если смысл ставить теплоаккумулятор для отопления по ночному тарифу используюя только радиаторы отопления ? Тёплого пола нет, но есть возможность приобресьти металлическую емкость под ТА объёмом от 2 до 4 кубов. Дом каркасник стены 150, перекрытия 200, отапливаемая площадь первого этажа порядка 55-60 квадратных метров. Ввод электрической мощности не ограничен .
     
  9. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    Можно, только потребуется большой объем ТА, какой именно нужно считать исходя из ваших теплопотерь.
     
  10. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379
    Адрес:
    Архангельск
  11. Сергей677
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    29

    Сергей677

    Живу здесь

    Сергей677

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Самара
    Подскажите хватит объема ТА 1,25 м3 для дома 105 квадрат, первый этаж 65 квадрат ТП 300 метров, ТА только для ТП, 1,25 м3 потому что как раз выходит такой бак с трёх листов металла, размера 2,5 на 1,25 метра у нас листы, хватит толщины 3 мм? или лучше купить 4мм?
    Какой наиболее лучший пирог для утепления ТА? какой же все таки делать ТА открытого типа или закрытого? дом пмж в системе будет вода

    Подскажите где и какие лучше купить тены? чтоб не менять каждый месяц

    Стенка дома 300 мм газобетон+ утепление 100 мм минваты, крыша утепление 200 мм ваты
    3 фазы, мощность по бумагам 15 квт, на самом деле больше, автомат вводной 32 А, дом в черте города, перебоев с электричеством не было вообще ни разу за 3 года
    За газ просят 600 тыс, поэтому отпадает)
     
  12. Alexibp
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    46

    Alexibp

    Живу здесь

    Alexibp

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    Теплоаккумулятор проще изготовить открытого типа. Материал -нержавейка. В него нерж. гофру, которая будет соединена с системой отопления (т. к. 2 этажа, то лучше отвязать т. акк. от системы отопления). Тэны в нижнюю часть т. акк сбоку или через верх с помощью труб и уголков. Т. акк. должен иметь ребра жесткости внутренние или внешние. Утепление-каменная вата. Если есть эл. котел, который будет греть т. пол ночью, а т. акк. нагреваться самостоятельно до 80 град, то есть вероятность, что т. акк 1.25 хватит на подогрев днем. Есть специализированные тема по т. акк (много нюансов).
     
  13. Сергей677
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    29

    Сергей677

    Живу здесь

    Сергей677

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Самара
    А зачем нерж гофру? напрямую из бака нельзя воду гонять? а тены какие купить и где? варить есть кому, так что проще или сложнее всё равно, надо знать что лучше, сам думаю закрытого типа с мембранным расширителем, размеры бака 2000 на 1250 на 500 мм выходит 1,25 м3 и как раз 3 листа, лист 3 мм у нас стоит 2600
     
  14. Alexibp
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    46

    Alexibp

    Живу здесь

    Alexibp

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    Баки закрытого типа лучше делать цилиндрическими. Бак с Вашими размерами раздует даже с мощными ребрами.
     
  15. gorchakov
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    81

    gorchakov

    Живу здесь

    gorchakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    81
    Всем привет ! Давно интересуюсь системой отопления с ТА + ночной тариф, но в эту тему зашел впервые.
    Имеется кирпичный дом первый этаж 55м2, второй этаж 45м2, стены 22см (1кирпич) + 50мм пеноплекс, крыша 200мм ваты. Теплопотери в -30 при дельте 50 градусов около 8-10 кв/ч.
    Полы деревянные, так что делать водяной пол не хотелось бы. Изнутри дом обшит вагонкой которую планирую оторвать, для того что бы скрыто проложить трубы водяного отопления.
    Газа нет и не будет. Есть безмерное количество электричества + 3 фазы.
    Делал расчеты, получилось что мне нужен ТА на 1800литров при дельте нагрева от 40 до 90 при мощности ТЭНов на 18 киловатт. Планирую сделать на 2-3 тонный что бы греть воду не до кипятка.
    Заливать собираюсь воду (большая теплоемкость), на случай аварийного отключения электричества есть мощный генератор, на который я планирую повесить 2 ТЭНаа по 2,5 киловатта что бы когда меня нет генератор грел воду 5 киловаттами а когда я есть, у меня оставался запас по мощности генератора.
    Бочку для ТА планировал использовать от коммунальной техники. Утеплять ее полиуретаном 15см (напылить по типу монтажной пены) и зарыть его около дома на глубину 2-3х метров.

    Жду от вас критику и комментарии
     
Статус темы: