1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15

Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.

  1. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.598
    Благодарности:
    4.513

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.598
    Благодарности:
    4.513
    Адрес:
    Простоквакшино
    Я опять таки праздравляю. Но нельзя ли такую конструкцию армировать картами и ребра жесткости сделать к примеру 50 мм. Почему обязательно метровые заполнители? А про колесо камаза-сильно.
    А впрочем не обращайте внимания.
     
  2. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205
    Адрес:
    Королёв
  3. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.790
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да не такие и гнусные. :)
    Да и не скрываюсь.
    Считаю эту плиту очень дорогим и неоправданным решением. Ухудшенный вариант плиты Алексея ЗАО. Там то хоть пространство между верхней и нижней плитой можно было использовать для прокладки и ремонта коммуникаций. Кстати, уже 2 раза видел плиту Алексея в живую. Идея пошла в народ.
     
    Последнее редактирование: 07.09.15
  4. Barragoza
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    30

    Barragoza

    Участник

    Barragoza

    Участник

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Асус
    Технология интересная скорее элитная, но не народная. В свое время тема УШП с примерами самостоятельного строительтва дала мне импульс энтузиазма и я сам справился со своим фундаментом (Dow). На такой конструктив честно бы не решился, да и зачем? Заказчик этого фундамента льет ленту под забор по периметру и ставит коттедж из шлифованной керамики облицованный клинкером. DIYстайл - это это простота технологии, скорость и экономия материалов.
    При слове модульная плита вспомнилась плита где бетон заливается на перевернутые пластиковые модули
     
  5. Alex МАП
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656

    Alex МАП

    Живу здесь

    Alex МАП

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656
    Адрес:
    Москва
    Очень наглядное видео. да, такой фундамент для ДОМОВ, а не для летних домиков. Сравнивать его надо с вариантами в таких ДОМАХ применяемым. Т. е. с тем который показан вначале видео - с обычной плитой с залитым ребром жесткости 50 см. Понятно, что этот стандартный вариант хуже, чем тот что предложил Павел.
    1. По надёжности и жёсткости конструкции. Это может быть особенно важно, если длина дома 25 м.
    2. По долговечности конструкции. Тут если залить дом (а потопы рано или поздно возможны - за хотя бы сотню лет жизни дома и трубы разгерметизируются и пожарники приезжают и т. п.), ничего не намокнет и не будет потом ещё 100 лет гнить и плесневые запахи (я имею ввиду песочную засыпку между рёбрами высотой 50 см в стандартном варианте).
    Молодец Павел, что и обеспечил расчёт своей идеи, и осуществил в реале, и даже обеспечил съёмку ролика!
    Круто! :)
     
  6. Alexey_N
    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    74

    Alexey_N

    Живу здесь

    Alexey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    @Smart2305,
    Как Вы считаете, этот принцип облегчения плиты сработает на фундаменте 21 х 14? Пока что я планирую монолит, толщиной 50 см, но вот закрадываются мысли... :)
    И ещё, - где Вам сделали тот многостраничный расчет? Скиньте, пожалуйста, в личку, если не секрет, я тоже хочу.
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    а можно считать не на словах, а с конкретным ценником под конкретный объект, с конкретными грунтами и рассчитанными осадками?
    тогда и сравним, и узнаем. оправдано или нет.
     
  8. Alexey_N
    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    74

    Alexey_N

    Живу здесь

    Alexey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    Вы возможно не поняли, мысли закрадываются о том, что тяжеловата плита получается, что в совокупности с каменным домом и ЖБ-перекрытиями может привести к тому, что конструкция просто потонет :(. Там под тонким слоем глины - подземная речка, плывун. Вот я и соображаю, как-бы облегчить конструкцию, не потеряв жесткость, всё-таки 21 метр длина...
     
  9. аватар72
    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    168

    аватар72

    Живу здесь

    аватар72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Тюмень
    Нравится идея полов по грунту, не только из за удобства заливки стяжки, но и по причине тепло-инерционности. слой грунта под полом со временем нагревается и держит тепло.
    Нравится вариант плиты, но не утеплённый, чтобы под домом со временем стабилизировалась плюсовая температура. Поначалу, конечно придётся топить землю, но когда она прогреется, затраты должны быть небольшими. а эппс-ом мы изолируем грунт под домом от его тепла.(хотя конечно считается, что это хорошо)
    Нравится высокий цоколь (хотя бы 80см) в купе с высоким уровнем пола.
    Как-то можно всё это объединить в одном фундаменте? Не странно ли выглядит: подушка песок, щебень/плита 25см (будет кирпичная печь)/цоколь под внешние и внутренние стены (из кладочного материала)/грунт между стенами цоколя (песок, с щебнем или без)/стяжка - Как оно там будет без вентиляции и в бетоне со всех сторон? куда влага будет выходить...заплесневеет всё? Раскритикуйте пожалуйста.
     
    Последнее редактирование: 08.09.15
  10. PRO100
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    539

    PRO100

    Life is hard and then you die

    PRO100

    Life is hard and then you die

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Москва
    Вот вот, не раз твердил людям, и втч в этой теме вроде... люди считайте вес и нагрузки ооочень редко вы выйдете за рамки давления вашего "чудо дома 25 метров" в 3кг\см2. Начитаются "советских газет" и давай лить 50см плиты в землю...

    не перестану твердить одно и тоже, дома наши легенькие какбы 500 тонн грозно не звучало - либо ушп, либо 30см стандарт, либо нормальная заглубленная лента. Если честно не видел ни одной заглубленной ленты, даже со слабым армированием, на которой всплывали косяки, а вот плит с косяками повидайл прилично - и косяки в 90% всплывали из за плохой подготовки основания :)
     
    Последнее редактирование: 10.09.15
  11. павел302
    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    павел302

    Участник

    павел302

    Участник

    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Smart2305 Добрый день.
    Мне очень понравилась ваша идея, хотелось бы посчитать для себя. Но не все понятно по технологии. Вот несколько вопросов:
    1. Нижняя плита 150мм с одинарным армированием? Какой арматурой? Какой шаг?
    2. При заливке второй плиты, сколько вы отступаете на капитальные стены до пустообразователей? 400-500 или 100мм?
    3. Нужно ли делать горизонтальное армирование ребер? Если да какой арматурой? Какой шаг вертикального армирование?
    4. Верхняя плита 100 мм как я понял, с одинарным армированием, а какой диаметр арматуры и какой шаг?
    Извините, я честно проситал все 33 страницы, но столько раз все менялось. Заранее благодарен
     
  12. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205
    Адрес:
    Королёв
    1. По расчету 10 и 12 мм. Мы делали 14 мм. Шаг 200.
    2. Отступ равен толщине несущей стены.
    3. По расчету горизонтального армирования ребер не предусмотрено. Шаг вертикального 200 мм.
    4. 12 мм шаг 100.
     
  13. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205
    Адрес:
    Королёв
    Выталкивающая сила на кусок пенопласта 0,4 куба в бетоне равняется 940 кг.
     
  14. павел302
    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    павел302

    Участник

    павел302

    Участник

    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  15. павел302
    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    павел302

    Участник

    павел302

    Участник

    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    http://ru.daliform.com/productsru/construction-division/systems-for-voided-slabs/u-boot-beton.php В проекте была ступенька, без нее можно поставить опалубка сразу 60см. По поводу заполнения ссылка, про всплытие вопрос сложный, стульчики считаю возможным, возможно только их видоизменить.