1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15

Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.

  1. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.197
    Благодарности:
    40.987

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.197
    Благодарности:
    40.987
    Адрес:
    Эстония
    @Smart2305, ...а напомни, какой ЭППС кладешь в два слоя по плитой?
    по кПа...?
     
  2. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205
    Адрес:
    Королёв
    Обычно Ravatherm ROOF >300 кПа.
    Под очень тяжелые дома и цокольные этажи Ravatherm INDUSTRIAL 500 >500 кПа.
     
  3. Zerth
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    289

    Zerth

    Живу здесь

    Zerth

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Можайск
    В неконструктивное русло диалог не переходил. Здесь не конференция, а общение в соц. сетях.
    Наличие эмоций с той или другой стороны подтверждеет живое общение на интересующие темы в рамках правил форума.
    Дальнейшее обсуждение становиться бесполезным, если у одной из сторон кончаются аргументы в свою пользу. Надеюсь, это не наш случай.
    Готов к обсуждению суммы в 50000 р на ТП, которая вызвала у Вас сомнения.
     
  4. Клен33
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163

    Клен33

    Живу здесь

    Клен33

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Владимир Юбилейная 6 58
    Здравствуйте, прошу посмотреть мою плиту. Вид сверху и разрез. Грунт глина, рельеф ровный, грунтовые воды далеко. Дом 2х этажный. Первый этаж керамзитбетон, второй каркасный. Межэтажное перекрытие бетон (монолит). Общий вес примерно 360 т. (это со снеговой нагрузкой и с запасом 20%).
    Плита коробчатая, песч подушка 150 мм, гидроизоляция Плантер ЭКО, ЭППС 100 мм (тоже Технониколь скорее всего), далее первая плита 100 мм, армированная А500С 10 мм сеткой через 250 мм. Нижняя плита шире верхней на 100 мм. Арматура будет укладываться на подставки под сыпучий грунт 40 мм. Под стенами ребра жесткости армированы 2 прутка по 14 мм. Там будут арматурные каркасы сразу на все ребро, из той же арматуры 10 мм, через метр, будут поддерживать верхнюю арматуру и связывать верхнюю и нижнюю плиту. Ребра шириной 300 мм под внешними стенами и 200-250 под внутренними. Над 3 ребрами стен нет, они для симметрии.

    По отливке нижней плиты будем укладывать ПСБ 15 толщиной 100 мм в 3 слоя полосами. оставляя между ними промежутки 100-150 мм (малые ребра - на эскизах не показаны). Они армироваться не будут, предназначены просто для передачи веса верхней плиты на нижнюю (тк ПСБ 15 ничего конечно не удержит). В обозначенных местах поставим вертикальные каркасы с арматурой 4х12 мм под колонны. Колонны потом свяжут верхний армопояс с фундаментом для создания жесткого пространственного каркаса. Верхняя плита 100 мм также армирована 10 мм А500С через 250 мм, с расчетом что арматура будет в 40 мм от поверхности, также в бетон будет добавлена полипропиленовая фибра. В местах установки колонн арматурное усиление - сварная сетка из обрезков наличной арматуры, примерно 500х500 мм. Весь бетон М350, какой то слой возможно с пенетроном. Трубки ТП сразу в плиту, толстой стяжки не планируется.

    Прошу мнения по песчаной подушке - нужен ли здесь щебень - и по стыковке арматуры - там где пролет 13,8 м, планируется часть прутков порезать вдвое (те будет по 5,85 м) часть примерно по 8,5 м, так что перехлест будет в районе ребра. Достаточно будет заанкерить в ребро, загнув кончик прутка где то 150- 200 мм на 90 градусов, или еще и перехлест сделать? С какой примерно частотой нужны вертикальные связи? Интересует прежде всего мнение ТС как изобретателя конструкции.
     

    Вложения:

    • Чертеж 1 Плита.jpg
    • Чертеж Плита 2.jpg
  5. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205
    Адрес:
    Королёв
    Плантер - это не гидроизоляция. При укладке ЭППС он не нужен.
    Моя рассчитанная конструкция имеет другой конструктив. 150 мм нижняя плита и 100 мм верхняя. Армирование 12 мм нижняя плита шаг 200 мм, верхняя плита - шаг 100 мм.
    На заводе заказываются нужные толщины. Никаких проблем. Используйте сразу 300 мм.
    Что дает?
    Не нужен.
    Делайте перехлесты по 40 диаметров в разных местах (в шахматном порядке)
    Каждые 200 мм 8 мм А500С по всем ребрам.
    Там ещё и другие усилия на сдвиг есть. Армирование обязательно.
     
  6. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.599
    Благодарности:
    4.523

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.599
    Благодарности:
    4.523
    Адрес:
    Простоквакшино
    Поздравляю, появились последователи. Это хороший знак. :hello:
     
  7. Клен33
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163

    Клен33

    Живу здесь

    Клен33

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Владимир Юбилейная 6 58
    Как я понял ваши плиты рассчитаны на самые тяжелые дома со свободной планировкой. У меня ситуация попроще, плюс бетонный каркас. Надеюсь пройдет версия лайт.
    Фибра - для уменьшения трещинообразования (все таки верхняя плита - это еще и стяжка) и компенсация уменьшенного сечения арматуры. Фибра уже есть, так что доп расходом это не будет. Вообще есть желание залить одну из плит чисто с фиброй (металлической), арматуру только в ребра. Но страшновато.
    Вот вопрос армирования вспомогательных ребер интересует крайне. Там именно на сдвиг усилие, не на растяжение? Можно ли (технологически) использовать на вертикальные участки пластиковую арматуру (для уменьшения теплопотерь) ?
     
  8. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.599
    Благодарности:
    4.523

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.599
    Благодарности:
    4.523
    Адрес:
    Простоквакшино
    Каркас предполагает некоторое усиление приопорное. ИМХО.
     
  9. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.415

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Точнее, грамотное армирование стыка балки с колонной.
     
  10. Клен33
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163

    Клен33

    Живу здесь

    Клен33

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Владимир Юбилейная 6 58
    Решетка из обрезков арматуры, с ячейкой 70-100 мм, 500х500 мм. Только вот в верхней плите или в нижней?
     
  11. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.599
    Благодарности:
    4.523

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.599
    Благодарности:
    4.523
    Адрес:
    Простоквакшино
    В обеих. Только 500х500 маловато будет. Считать надо отдать.
     
  12. Клен33
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163

    Клен33

    Живу здесь

    Клен33

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Владимир Юбилейная 6 58
    Там еще собственная арматура ребер 14 мм и арматура плиты 10 мм. Решеткой постараемся увязать армирование колонны и ребер плиты. А расширять решетку по плитам мне кажется смысла нет - плиты довольно тонкие, по 100 мм. Арматуру каркаса колонн еще заанкерим (загнем), там 4х12 мм. Я не думаю что вся нагрузка придется именно на колонны, она должна разойтись по стенам равномерно. Колонны нужны больше для того чтобы при проседании краев плиты арматура работала на растяжение по всему периметру стен в благоприятных условиях, в том числе чтобы верхний армопояс не отслоился от стены и не появилось раскрывающихся кверху трещин. Стены дома должны работать как крепко связанная вязанка дров. Если положить охапку дров на веревку - она будет разваливаться, если положить еще веревочку сверху - это не поможет, а вот если их обвязать вокруг - на вязанке прыгать можно.
     
  13. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205
    Адрес:
    Королёв
    Как я понял на сдвиг, но это усилие передается и рассчитывается как растяжение. В общем это называется поперечное армирование.
    Пластиковую арматуру использовать нельзя. Есть требования по анкеровке. Мы используем 8 мм и она должна быть в бетоне на 250-300 мм. Т. е. нужен загиб. Пластиковая так не согнется.
     
  14. Клен33
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163

    Клен33

    Живу здесь

    Клен33

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Владимир Юбилейная 6 58
    Ого. То есть вы поперечные прутки не просто втыкаете в бетон а загибаете и фиксируете к арматуре нижней плиты. Трудоемко! Не всякая бригада за такое возьмется. Простите, а вам из рассчитывали плиту исходя из каких требований? Чтобы она была полным аналогом монолитного бетона в 600 мм?
     
  15. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205
    Адрес:
    Королёв
    За один день выполняется бригадой 3 человека.
    Нет. Рассчитывали на грунт суглинок 10 МПа. Трехэтажный кирпичный дом с монолитными перекрытиями. Армирование выбрано автоматически из моментов действующих в плите.