1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как рассчитать потерю производительности

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Romson1977, 20.11.14.

  1. Dok__
    Регистрация:
    12.02.19
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    49

    Dok__

    Живу здесь

    Dok__

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.19
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    49
    Каналы теплообменника почти в 6 раз имеют большее поперечное сечение, чем труба 125мм. Думаю там легко проскочит 200куб.м/час
     
  2. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    мысли должны подкрепляться чем-то.
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.799
    Благодарности:
    18.068

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.799
    Благодарности:
    18.068
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Дело не только в площади сечения. Большие потери давления вызывает трение воздуха о поверхность стенки канала. А у блока рекуператора площадь трения значительно больше, чем у воздуховода такого-же "эквивалентного сечения".
     
  4. Dok__
    Регистрация:
    12.02.19
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    49

    Dok__

    Живу здесь

    Dok__

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.19
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    49
    Согласен. Запрошу график сопротивления у Holtop.
     
  5. Dok__
    Регистрация:
    12.02.19
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    49

    Dok__

    Живу здесь

    Dok__

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.19
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    49
    Holtop предоставил сопротивление одной секции 300×300×500мм, высота зазора 2мм, оно равно 199.4Па при расходе 1000куб.м/час. Я решил проинтерполировать на 200 куб. м./час не линейно, а по экспоненте. Скачал график падения давления для пластинчатых рекуператоров и вычислил по скорости потока максимально-возможное сопротивление, оно составило 17Па на секцию. Как Вы считаете, так можно вычислять?
     

    Вложения:

    • Screenshot_20190311-151804.png