    @keks89, Вам надо только установить Щит Учёта на своей территории не далее 25 м вглубь участка !
    Всё, что до входных клемм Вашего вводного автомата обязана выполнить СО !
    См. пункт 6 Вашего Договора: 6.jpg
    И ещё вот этот док. :
     

    Вложения:

  2. keks89
    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6

    keks89

    Участник

    keks89

    Участник

    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Товарково
    Спасибо, но у нас не стандартный участок (с коридором). Приезжали местные электрики (до договора) сказали что нужно ставить 2 столба за свой счёт. Хотя один столб за границами моего участка. Прилагаются схему
     

    Вложения:

    • IMG_20151111_193821.jpg
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @keks89, Вас не касается ничего, что находится за пределами Вашего учатска - так что шлите их лесом !
    Согласно Закона Технологическое Присоединение к сетям СО нужного уровня напряжения в городской черте в пределах 300м и в сельской местности в пределах 500 м производится за 550 рублей с заявителя ! И всё ! Никаких более вариантов. Всё что что за пределами Вашего участка (согласно пункта 6 Договора) производит СО за свой счёт!
    Будут проблемы - сразу заяву в прокуратуру, они их быстро на место поставят!
     
    Последнее редактирование: 11.11.15
  4. keks89
    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6

    keks89

    Участник

    keks89

    Участник

    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Товарково
    Сегодня был в Калугаэнерго сказали что если от лэп до границы участка менее 25м. то за свой счет
     
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    За свой - это за чей?
    Вы с документом ознакомились ?
    Я Вам ещё подкину. Если Вы сами не можете поставить СО в позу "зю", то за Вас это уже сделали ФАС и ВАС. вАШЕ ДЕЛО ТОЛЬКО ОБРАТИТЬСЯ В пРОКУРАТУРУ.
     

    Вложения:

  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @АСЗюзин1950, Вы перешли на сторону СО ? :ogo: Печально...:(:(:(
     
  7. keks89
    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6

    keks89

    Участник

    keks89

    Участник

    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Товарково
    Мужики что делать, у меня до точки присоединения менее 25 метров (14) но если к ней подключиться, то провода пойдут над соседями. Как мне заставить СО поставить доп. столб ответвление!
     
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @keks89, Вы умеете читать ? Ещё раз, прочтите внимательно пункт 6 Вашего договора !
    upload_2015-11-11_20-48-11.png
     

    Вложения:

    • 6.jpg
  9. keks89
    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6

    keks89

    Участник

    keks89

    Участник

    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Товарково
    Меня просто смущает пункт ТУ что я обязан выполнить строительство ответвления ВРУ
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @keks89, забудьте про него (если уже подписали Договор). Делайте ЩУ и оповещайте СО о выполнении своей части ТУ.
    Если при осмотре возникнут вопросы, то тыкаете носом мастера в В ДОговор, в пункт №6 - все вопросы сразы отпадут!
     
  11. Aleksesk
    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    36

    Aleksesk

    Живу здесь

    Aleksesk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    keks89
    Старайтесь общаться ТОЛЬКО письменно с СО, так как "на словах или по телефону" они пообещают, но не выполняют, наверное забывают:)
    Если мастер заартачится, пусть ТОЛЬКО письменно составляет претензию. Любой суд рассматривает лучше всего письменные документы, поэтому сотрудники СО и не любят оставлять письменные свидетельства. Удачи Вам!
     
  12. Aleksesk
    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    36

    Aleksesk

    Живу здесь

    Aleksesk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    Запомните, вне своего участка, Вы ничего строить, монтировать не должны! Это не Ваша зона ответственности. Ваша зона ответственности - только Ваш участок, ну границы его.
     
  13. Aleksesk
    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    36

    Aleksesk

    Живу здесь

    Aleksesk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    Я думаю СО намекает, что Вы должны купить СИП требуемой длины, а также специальные зажимы для присоединения к проводам на столбе (4шт.)
     
  14. keks89
    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6

    keks89

    Участник

    keks89

    Участник

    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Товарково
    Спасибо. Да СИП это мелочь. Сегодня поеду к местной СО. Результат отпишу.
     
  15. keks89
    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6

    keks89

    Участник

    keks89

    Участник

    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Товарково
    В местной СО сказали что столб ставить не будут, сказали ройте траншею от ближайшего столба до границы. Они 25 метров по условиям выполняют (Сказали ехать к руководству или жаловаться куда хочу...