1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Твердотопливный котел КТ-2Е характеристики и особенности эксплуатации

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алекс12151976, 22.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. hroman
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25

    hroman

    Живу здесь

    hroman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25
    Вместо трехходового, можно просто поставить перемычку между подачей и обраткой с краником. Тоже неплохо помогает. Ну и бюджетно это.
    У меня так.
     
  2. hroman
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25

    hroman

    Живу здесь

    hroman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25
    В трехходовом меня всегда одно останавливает. Что будет если его заклинит на малый круг. Когда котел полный горящего угля.
     
  3. tovariro26
    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    293

    tovariro26

    Живу здесь

    tovariro26

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    293
    Адрес:
    г.Измаил.
    А вот тут вы правы на все 100%
    Неужели такой дорогой клапан не продуман от такой ситуации ?
     
    Последнее редактирование: 18.12.15
  4. tovariro26
    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    293

    tovariro26

    Живу здесь

    tovariro26

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    293
    Адрес:
    г.Измаил.
    Можно наверное и так, только надо знать когда, и на сколько её открывать.
     
  5. tovariro26
    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    293

    tovariro26

    Живу здесь

    tovariro26

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    2.032
    Благодарности:
    293
    Адрес:
    г.Измаил.
    Вот блин, а я всё больше и больше убеждаюсь в том что прав был мудрый и старый кочегар, кидая топливо небольшими порциями в котелок, чтоб оно горело почти на самих колосниках, котелок работает идеально, температура держится супер, расход топлива минимальный, и не каких скачков.
    Одни плюсы.
    Но есть и один минус, надо не отлучатся на долго от котла, я думаю что не более чем на час.
    Разожгу котелок в следующий раз классическим способом, от которого уже так отвык, и посмотрю что из этого выйдет.
     
    Последнее редактирование: 18.12.15
  6. hroman
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25

    hroman

    Живу здесь

    hroman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25
    Моя перемычка на котле. Сразу крутил кран туда сюда. Дошел до того что она постоянно открыта. DSCN1684.JPG
     
  7. hroman
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25

    hroman

    Живу здесь

    hroman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25
    Вот жена на телефон фотнула. Когда делал дозагрузку. IMG_20141115_213329.jpg
     
  8. hroman
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25

    hroman

    Живу здесь

    hroman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25
    Камера дожига. Изображение 011.jpg
    А вот режим пиролиза. Дыма вообще нет. Когда дым кирпичи не видно вообще. Изображение 025.jpg
     
  9. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Днепропетровск
    От там где шаровый кран на перемычке, поставить маломощный ц. насос и термопару от релюхи которая будет управлять ц. насосом, подсоеденить на обратку у входа в котёл.Ц.насос с байпасом для большого круга перенести на обратку, а то он у Вас не правильно установлен и я не врублю как вобще там может работать подмес. Наверное воду гоняет по наименьшему сопротивлению по малому кругу.
     
  10. hroman
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25

    hroman

    Живу здесь

    hroman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25
    Олег. Где написано что так нельзя ставить насос?
    этот один нсос гоняет отопление, которое раскиданно на шести сотках теплиц, как воздух, так и трубы зарытые в землю. В течении часа выгревается вся система равномерно. Я же написал что пробовал с открытым и закрытым краном. Дошел до того что он у меня всегда открыт.
    За церкуляционный насос на подмес. Считаю самый оптимальный вариант.
     
    Последнее редактирование: 19.12.15
  11. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    а какой мощности котел на 600 квадратов теплиц и температура в теплицах какая? от чего отталкиваетесь когда подбираете мощность котла на теплицы?
     
  12. hroman
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25

    hroman

    Живу здесь

    hroman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25
    Вообще то долго лопатил инфу по теплопотерям двойной пленки. Потом нашел формулу. Вполне реально считает. Если надо, вечером в компе пороюсь, найду.
    Котел 100кВт. Ну так по крайней мере говорил тот кто продавал чертежи.
    Температура в теплицах, грубо при-10 на улице +5 в теплице.
    Выше поднять температуру не хватает мощи у котла.
    Но для моих цветов температура вполне приемлема. Да и топить изначально планировал с конца марта. Там вообще в основном заморозки по утрам.
     
  13. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Днепропетровск
    Вы можете ставить где хотите, яж не против. Просто во всех случаях когда делают подмес, то насос ставят на обратку перед перемычкой со стороны котла. В Вашем случае насос толкает воду в перёд и с чего она должна попадать в перемычку? Разве что некоторая часть её,но это не является прававильным подмесом, т. к подмес должен начинаться с малого круга, а потом уже переходить на большой. А у Вас он с ходу уже получается смешанный. Я не собераюсь утверждать, что он совсем не работает и если Вам так удобней, то пусть так и будет. Но допустим при установке ц. насоса на перемычку мы устанавливаем его вкл. на 30°,а отк на 55° и на котловом контроллере задаём режим работы котла 60°,а включение ц. насоса большого круга на 50°.Что начинает происходить у нас при розжиге котла вода начинает потихоньку прогреваться на ЕЦ по малому кругу т. к за перемычкой со стороны СО уствновлен обр. клапан и воде будет проще начинать двигаться по малому кругу. При достижении обратки в 30° включается ц. насос малого круга и котёл продолжает разгоняться. Как ток вода в котле достигла 50°,то включается насос большого круга и вода погнала в СО и ц. насос малого круга молотит до тех пор пока обратка не станет выше 50°.При затухании котла этот насос так же будет гонять воду по малому кругу, а ц. насос будет уже включаться временно для сброса излишков тепла накопленных в затухающем котле по энерции.
     
    Последнее редактирование: 19.12.15
  14. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Днепропетровск
    Просто когда насос установлен на подаче перед перемычкой и толкает воду в перёд,то я не пойму, что её заставляет нырять в ту перемычку?
     
  15. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Днепропетровск
    Как раз насос стоящий на перемычке будет гонять воду по малому кругу и задавливать обратный клапан который установлен на обратке за перемычкой исключая паразитную циркуляцию. Если разобралтсь, то нарисуйте схемку и выложите сдесь, у меня с мобилки тут не грузятся фотки. Потом поосто словесно подкоректируем. Ток на обратке должен стоять байпас и на байпасе ц. насос большого круга, а как раз под ним на трубе большого круга должен стоять обратный клапан.
     
Статус темы:
Закрыта.