1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Выбор инвертора для резервного питания - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    Я - про ноутбуки, у них побольше токи заряда.
     
  2. аragon
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    284

    аragon

    Живу здесь

    аragon

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Синявино
    Коллегам, для информации, из личного опыта: APC Smart UPS 1500VA на новых польностью заряженных батареях не может запустить холодильник Стинол -101, не может запустить морозильную камеру Индезит 163, не может запустить болгарку 1200вт без плавного пуска.
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    @аragon, батареи-то какой емкости?
     
  4. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.355
    Благодарности:
    6.936

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.355
    Благодарности:
    6.936
    Адрес:
    Москва
    А дело не только в емкости батарей
    У этой модели скорее всего пиковая мощность, которую она может отдать в течении 0,5 сек не сильно высокая.
    Максимальная мощность по паспорту 980 вт

    Прежде чем включать в UPS и говорить чего не может, неплохо и в паспорт заглядывать, а то так и до дыма можно натестировать .
     
    Последнее редактирование: 03.12.15
  5. аragon
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    284

    аragon

    Живу здесь

    аragon

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Синявино
    Люди на 93-й странице сомневались. Поэтому написал свой конкретный опыт.
    Батареи 2 шт по 18Ah
     
    Последнее редактирование: 03.12.15
  6. YAHA123
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    21

    YAHA123

    Живу здесь

    YAHA123

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Бийск
    значит у холодильника и морозильной камеры пусковой ток выше чем максимальная мощность APC Smart UPS 1500VA, модель SUA1500i ? если да, то его максимальная мощность 980Вт, не путайте с VA - это не мощность, а вообще непонятная для меня величина - Вольт*Ампер, что конкретно в этих единицах измеряется ? и почему у разных моделей ИБП с одинаковым VA разная выходная мощность в Ваттах ? вообще имхо - VA это какой-то маркетинговый "сферический конь в вакууме".
    в автономном режиме от аккумов не запускает, или и от сети 220V тоже не может запустить ? хотя не удивительно, пусковой ток многих холодильников и "морозилок" в 8-10 раз выше чем номинальная рабочая мощность... к примеру у STINOL-101 Номинальная потребляемая мощность компрессора - 140Вт, а 140*8=1120Вт, по этому Smart UPS 1500VA и не может его запустить, по всей видимости срабатывает защита от перегрузки...
     
    Последнее редактирование: 03.12.15
  7. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.377
    Благодарности:
    3.200

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.377
    Благодарности:
    3.200
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Или проседают аккумуляторы. 18А/ч - маловаты.
     
  8. YAHA123
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    21

    YAHA123

    Живу здесь

    YAHA123

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Бийск
    @sensey371, возможно и так, но в таком случае при подключенной сети 220V должен запустить по идее, если сеть 220V подключена то аккумы вроде как и не причем...
     
  9. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.355
    Благодарности:
    6.936

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.355
    Благодарности:
    6.936
    Адрес:
    Москва
    Нашел данные на правильный китайский инвертер с синусом на выходе

    Мощность номинальная (Вт): 2400
    Мощность макс. (Вт) не более 10 сек: 4800
    Мощность пиковая (Вт) не более 5 сек: 6000
    Правда потом внизу пишут, что это при питании от сети

    Этот скушает любой насос и болгарку и даже не мигнет лампочками
     
    Последнее редактирование: 03.12.15
  10. YAHA123
    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    21

    YAHA123

    Живу здесь

    YAHA123

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.15
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Бийск
    производителя и модель можно узнать ? :)
     
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.519

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.519
    Адрес:
    Калининград
  12. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.377
    Благодарности:
    3.200

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.377
    Благодарности:
    3.200
    Адрес:
    деревня под Киржачом
  13. Mirosh
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    356

    Mirosh

    Живу здесь

    Mirosh

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Курск
    @YAHA123, VA- это активная мощность (активная нагрузка), а есть ещё реактивная мощность (нагрузка). Полная мощность - это активная плюс реактивная составляющие, вот это и будут наши Вт если в двух словах объяснять .
     
  14. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Немного мимо кассы :)
    ВА- полная
    Вар - вольт-ампер реактивный
    ватт - активная

    p. s. ну хоть бы в гугле посмотрели, прежде чем писать
     
  15. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не верно объясняете. Активная мощность как раз в Вт измеряется, а полная в ВА.

    Опередили меня, но сообщение оставлю. Думаю, понятно, кому адресовано.
     
Статус темы:
Закрыта.