1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 8

Подключение участка в Кингисеппском р-не Лен. обл

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Pumala, 25.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    Этот нормальный человек-главный инженер, не моргнув глазом просит от 100к рублей)
     
  2. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну может и так) Хотя не намекнули посодействовать.
     
  3. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    за договором поедете- потом расскажете.
     
  4. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да уверен, что придется, что то исправлять, но мозг ломается от бумажек. Буду просить помощи, надеюсь добрые форумчане не откажут) :)
     
  5. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, кто разбирается в этих головоломках.
    Получил ТУ.
    1. Написан жилой дом. У меня сейчас только участок.
    2. Написано 15кВ а не 15 кВт.
    3. Точка присоединения (пункт 7) на ближайшей опоре (надеюсь эта которая стоит на моем участке)
    4. Пункт 11.3 Исполнение документации. Хотя четко не написано: обязан выполнить. Написано в случае исполнения проекта.
    5. 11.4 пункт 2 Требования к месту установки?
    6. Требование модема?
     

    Вложения:

    • ТУ 1.jpg
    • ТУ 2.jpg
    • ТУ 3.jpg
  6. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот еще договор. Договор заключается с представителем, действующим на основании доверенности.
    Это нормально?
     

    Вложения:

    • Договор 1.jpg
    • договор 2.jpg
    • Договор 3.jpg
  7. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    8 Января отправлен МО. Ждем результат)
     
  8. Артурыч1960
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    830

    Артурыч1960

    Живу здесь

    Артурыч1960

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Pumala, замечания к ТУ:
    1. опечатка, конечно, киловатты с киловольтами перепутали.
    2. точка присоединения- это очень важно. На самом деле, точка присоединения это место физического контакта сетей и вводного устройства заявителя, поэтому там должно быть написано- "вводные контакты ВРУ заявителя"
    3. пункт 11.3.- исключить, согласно градкодекса, вы не обязаны выпускать проектную документацию
    4. требования к автоматизации- незаконно, только с вашего согласия
    5. договор по доверенности- это нормально, но можно запросить копию доверенности
     
  9. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Получены новые ТУ. После МО и жалобы в УФас
     

    Вложения:

    • 20150323_105515.jpg
    • 20150323_105554.jpg
  11. Артурыч1960
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    830

    Артурыч1960

    Живу здесь

    Артурыч1960

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Pumala, нормальные ТУ, подписывайте договор
     
  12. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ТУ теперь практически идеальные. Подписал сразу, сразу зарегистрировали.
     
  13. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Умные люди подскажите пожалуйста по трубостойке. Нужно ли рядом делать заземление (или труба сама является таковым). Бетонировать, забутовать щебнем или засыпать песком?
     
  14. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    сама трубостойка конструктивно является заземлителем) только рекомендую перейти с техническими вопросами в соответствующий раздел форума: https://www.forumhouse.ru/forums/33/
     
  15. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просто где то мелькало, что заставляют рядом, тот же уголок для заземления вколачивать метра 2
     
Статус темы:
Закрыта.