1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Требуется совет по мостику холода

Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем fenix76, 29.11.14.

  1. fenix76
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    67

    fenix76

    Живу здесь

    fenix76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @mfcn, И если я правильно понял катринки, особенно последнюю я получаю под плинтусами (стык пола и стены) прохладу, а значит возможна сырость плесень и т. д. правильно?
     
  2. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.936

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.936
    Адрес:
    Москва
    Нет не правильно. В холодной точке 17 град при -28 на улице. Конденсата в таких условиях не будет.
     
  3. fenix76
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    67

    fenix76

    Живу здесь

    fenix76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @mfcn, Более подробное изучение Ваших картинок=планы вечер)
     
  4. fenix76
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    67

    fenix76

    Живу здесь

    fenix76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @mfcn, А вообще большое Вам человеческое Спасибо!
     
  5. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.936

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.936
    Адрес:
    Москва
    Так. Добавил 50мм ЭППС, теперь угол стал холодный :) Min~13град в углу. Но это тоже еще не конденсат, хотя на углах стен будет меньше.

    Теплопотери:
    116см => U-factor =0,5 => R=2
    Получше немножко стало, но не сильно

    Пожалуйста :)
     

    Вложения:

    • uzel2_fluxes.JPG
    • uzel2_temp.JPG
    • uzel2_IR.JPG
    Последнее редактирование: 05.12.14
  6. fenix76
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    67

    fenix76

    Живу здесь

    fenix76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @mfcn, Че та я запутался, мне выгодней не ставить 50мм вставку образуя корыто, что бы угол был теплее? А теплопотери посчитаны через опору кирпичной облицовки?
     
  7. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.936

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.936
    Адрес:
    Москва
    А... блин. Вместо ППС вставил ПС (полистирол, Лямда=0,15), отсюда повышенные теплопотери.

    Пересчитал с ППС (0,038), результаты:
    В действительности со вставкой ЭППС между стеной и плитой на 1,16м R=3,76
    Без вставки ЭППС => R=3,67
    По глади стены R=6,05 (много что-то, но не важно).
    Отсюда дополнительные теплопотери из-за мостика холода на цоколе составляют => 1,16*(1/3,7-1/6,05)=0,12 Вт/погонный_метр_цоколя/град.
    Наружное утепление узла (ЭППС между ростверком и облицовкой) может уменьшить эту величину, а надо?

    Да, через облицовку.

    В итоге картинки получились немного неверные (слишком слабая теплозащита по стене), но я сейчас исправлять уж не буду, концептуально все выглядит также.
    Цифры в этом посте верные.
    В углу без утепления сохранилась температура на уровне 16-17 град - ОК.
    В углу с утеплением плиты ЭППС 50мм температура на уровне 14град - ОК.


    Особого смысла от вставки ЭППС между стяжкой и стеной нет - небольшой выигрыш в теплопотерях (на уровне 0,01 Вт/погонный_метр_цоколя/град и менее), но угол от того холоднее (недогревается стяжкой).
     
    Последнее редактирование: 05.12.14
  8. fenix76
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    67

    fenix76

    Живу здесь

    fenix76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @mfcn, Выводы такие, нет особой необходимости в вставке между стяжкой ТП и стеной, и отделять кладку облицовки от ростверка?
     
  9. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.936

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.936
    Адрес:
    Москва
    @fenix76, я же дал вам количественную характеристику узла, как мостика холода. А вы уж решайте.
    Но я бы на вашем месте пошел бы по следующему пути:
    - Вставку ЭППС у стяжки не применять
    - Узел все же утеплить следует (стык между ростверком и облицовкой), но прочность конструкции должна стоять на первом месте. Поэтому, если технологичность и надежность кладки на ЭППС нормальная, то проложить ЭППС между ростверком и облицовкой. Если все же есть подводные камни - утеплить нижнюю часть облицовки, например до толщины утепления цоколя. Утеплить вверх вполне достаточно две-три толщины облицовки, но при необходимости можно и меньше.

    PS Что-то мысль появилась, а не заняться ли подобными исследованиями профессионально?
     