    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
    Автоматические выключатели (автоматы) защищают линию т. е. кабели и провода, если Вы выберите автоматы не в соответствии с сечением проводки, то проводка перегреется и сгорит (разрушится).
    УЗО защищает людей от поражения электрическим током, ставить необходимо УЗО с срабатыванием на ток утечки в 30 мА.
    Убивает человека не напряжение а ток в 100 мА (0,1 А), 30 мА не убьёт но прилично "шандарахнет"
    Любую защиту нужно ставить для того чтобы она выполняла свои функции т. е. ЗАЩИЩАЛА а не стояла для красоты.
     
  2. EPoY74
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.202

    EPoY74

    Живу здесь

    EPoY74

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.202
    Адрес:
    Челябинск
    Может я аак всегда не так выразился, раскрою, что я имею ввиду: про УЗО 10 и 30 мА я вкурсе, что их надо ставить в распределительном щитке, а вот после счетчика, особенно если он стоит на улице и идет кабель в дом на распредщиток, после счетчика рекомендуют ставить УЗО на 500 мА (если правильно помню номинал). Данный УЗО служит как раз для защиты вводного кабеля, который идет от счетчика до щитка.
    ПыСы: где читал - не помню, вспомню или документ найду выложу. Спорить так же не собираюсь, рассаазал что вспомнил. :hello:
     
  3. EPoY74
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.202

    EPoY74

    Живу здесь

    EPoY74

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.202
    Адрес:
    Челябинск
    @Elektrik-555, да простят меня модераторы, вот что примерно имелось ввиду:
    xn-7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn-p1ai/Противопожарное-УЗО.html
     
  4. Sanelo
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    210

    Sanelo

    Живу здесь

    Sanelo

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Киев
    В разделе Электрика все есть :aga:
     
  5. EPoY74
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.202

    EPoY74

    Живу здесь

    EPoY74

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.202
    Адрес:
    Челябинск
  6. Net23slon
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    664

    Net23slon

    Живу здесь

    Net23slon

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Челябинск
    @Elektrik-555, В общем решил брать СИП 4*16 и 2*16, делать из него 6*16. От счетчика через клемники под болт на дин рейку соеденить СИП через анкерные зажимы завести в узо в доме. Землю сажаю на 5ю жилу. 1 жила остается как резерв, выкинуть жалко а вдруг пригодится :)
     
  7. ra3qth
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    4

    ra3qth

    Новичок

    ra3qth

    Новичок

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Воронеж
    Если ВЫ заводите 3 фазы в дом то до счетчтка СИП4х16 если 1 фаза СИП2х16 ,а защитное заземление делаете сами непосредственно возле щитка освещения. И еще СИП только до счетчика дальще медь. А лучше всего найдите квалифицированного электромонтажника и он по месту решит все Ваши проблемы. Т. к. к проводке по дереву, дабы не было беды, предъявляются особые требования мой совет найдите квалифицированного электромонтажника.
     
  8. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987
    Адрес:
    Челябинск
    @Net23slon, правильно говорит @ra3qth, очень много нюансов которые надо соблюсти и определить их можно только по месту. Иначе наделаете ошибок.
     
  9. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987
    Адрес:
    Челябинск
    Жалко ссылка не открывается, но по запросу противопожарное узо посмотрел о чём речь.
    На мой взгляд польза от него сомнительная.
     
  10. ra3qth
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    4

    ra3qth

    Новичок

    ra3qth

    Новичок

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Воронеж
    УЗО и Дифавтомат устройства хорошие, но бывают случаи когда пользуются удленителем, а изоляция удленителя плохая, я не говорю про электрочайники утюги и другие дишманские электроприборы. Утечка тока выше указанного на приборе отключение мгновенное, а потом поиски источника утечки, поэтому часто УЗО просто отключают. Устройства защиты должны быть эффективны и надежны, а переусердствовать не стоит. Основное: достаточное сечение кабеля, хорошая пайка скрутки и хороший контакт в приборах (розетка выключатель патрон). Да прокладка кабеля по дереву в металле:
    (7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в
    перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за
    потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,
    обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах
    ; за потолками и в
    перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и
    коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть
    обеспечена возможность замены проводов и кабелей.)- Это ПУЭ.
    Ссылки продавцов на тип кабеля мол надежно, ну наверное только такой кабель и провод применяется на самолетах судах ну еще где то и стоит он прилично, а для быта в основном КВВГнг который только не поддерживает горение, а изоляция плавится при больших нагрузках.
     
  11. EPoY74
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.202

    EPoY74

    Живу здесь

    EPoY74

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.202
    Адрес:
    Челябинск
    Друзья, давайте заканчивать флудить в теме ТС, а то неудобно как то!
     
  12. Net23slon
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    664

    Net23slon

    Живу здесь

    Net23slon

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Челябинск
    Запутали еще больше)
     
  13. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Козельбург
    Что такое "локализационная способность" уточняет СП 31-110-2003.

    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.

    Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
    Максимальное сечение жилы провода, мм2
    Алюминий Медь Толщина стенки трубы, не менее, мм
    До 4 До 2,5 Не нормируется
    6 - 2,5
    10 4 2,8

    Так что граждане, старательно прячущие медь сечением 2.5мм² в водопроводные трубы, просто выкидывают деньги на ветер.
     
  14. Net23slon
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    664

    Net23slon

    Живу здесь

    Net23slon

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Челябинск
  15. НашеГнёздышко
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    34

    НашеГнёздышко

    Живу здесь

    НашеГнёздышко

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    34
    Ждем продолжения! Интересно как раставили там все, есть ли перегородки)