    Указанный СНИП отменен в 2003 году

    Вместо него введен СНиП 42-01-02 Газораспределительные системы но оттуда как раз нормативы по ИЖС изъяты.
     
  2. Pterro
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.097
    Благодарности:
    7.987

    Pterro

    Живу здесь

    Pterro

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.097
    Благодарности:
    7.987
    Адрес:
    Москва
    @Unogroup,
    ЕСть ТСН
    ТСН 41-312-2004 который действует только на территории МО
    5.7. Установку котлов разрешается предусматривать:
    а) для теплоснабжения квартир:
    - в кухнях суммарной тепловой мощностью до 60 кВт;
    - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных) при суммарной тепловой мощности двух и более котлов до 100 кВт.
    б) для теплоснабжения помещений общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных).
    5.8. Помещение кухни должно отвечать рекомендациям СНиП 31-01.
    5.9. Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
    - быть размещено у наружной стены жилого дома с окном и форточкой в верхней части окна, используемого в качестве легко-сбрасываемой конструкции;
    - площадь остекления определяется из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 свободного объема помещения;
    - объем помещения должен составлять не менее 15 м3 при высоте не менее 2,2 м;
    - вентиляцию запроектировать в соответствии с требованиями СНиП 41-01;
    - иметь защиту от несанкционированного проникновения внутрь помещения.
    5.10. Не допускается размещение котла над газовой плитой и кухонной раковиной. Расстояние по горизонтали в свету между выступающими частями котла и газовой плиты следует принимать не менее 10 см.
    5.11. Перед фронтом котла, в пределах его габаритов, должна предусматриваться свободная зона для обслуживания не менее 1 м.
    5.12. Расчет воздуховодов для подачи воздуха и удаления продуктов сгорания следует выполнять с использованием требований Нормативного метода аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И. И. Ползунова.
     
  3. Pterro
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.097
    Благодарности:
    7.987

    Pterro

    Живу здесь

    Pterro

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.097
    Благодарности:
    7.987
    Адрес:
    Москва
    @Unogroup,
    Продолжим разбор полетов.
    необязательный, а только рекомендованный, но зато действующий
    СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе
    Код:
    4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
    
    размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
    
    объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3;
    
    высота - не менее 2,2 м;
    
    вентиляция теплогенераторной должна проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 41-01;