    Вот и у меня созрел вопрос касательно строительства дома.

    Залили перекрытие цокольного этажа. Через какое-то время заметил на одной из опорных колонн отколотые края бетона. По тому, что куски остались висеть, как сталактиты, в перекрытии - делаю вывод, что произошла усадка и раздавила основание колонны, на которое опёрлось перекрытие.

    Теперь вопрос - на сколько это всё критично? Или это в приделах нормы, при таких работах?
    По понятным причинам, я не жду исчерпывающего ответа от исполнителей работы.
    Хоть ребята хорошие, но жить в доме мне. Лучше перебдеть, чем не добдеть. :)

    На всякий случай, по дому:
    Дом 9х8. По проекту три этажа: цокольный (из-за перепада по уровню участка), полноценный и мансардный. Фундамент - ленточный. Цоколь - ФБС, далее - ракушняк. Перекрытия монолитные, с обвязкой 200 мм. 9 опорных колонн 400х400, по периметру + 1 колонна внутри дома.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
  2. ДомТвой
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14

    ДомТвой

    Участник

    ДомТвой

    Участник

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    На мой взгляд здесь явный признак разрушения. Но причина скорее не в проседании фундамента потому как остальные колонны остались без изменений, а в том что эта колонна оказалась не заглублена на глубину промерзания и ее начало выдавливать пучением. Я бы у колонны верхнюю точку на которую будет опираться перекрыти сделал бы больше 800х800х200 например. Рассчитать это совсем было не сложно, а так большой вес на 0,16м2 это как то и без расчетов маловато.
     
  3. ДомТвой
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14

    ДомТвой

    Участник

    ДомТвой

    Участник

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Что то я не сразу обратил внимание. У вас колонна не с краю перекрытия стоит? У вас там что балкон? Почему так далеко от края поставили? У колонны со всех четырех сторон куски откололись или только со стороны консоли?
     
  4. Prent
    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    13

    Prent

    Живу здесь

    Prent

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Севастополь
    Да. Были внесены изменения в проект и добавился вылет перекрытия 1,5 м. на всю ширину дома, под будущий балкон. Кидаю первоначальный проект, где отметил "проблемную" колонну и вылет перекрытия.
    Откололось с четырех сторон. Фото, приведенные выше - это самые явные нарушения целостности. С Двух других сторон куски намного меньше.
    Про пучение - даже не знаю. Насколько я понимаю по-обывательски - на моем участке оно должно быть минимальным, т. к. там скалистый грунт. В основном известняковый. Плюс - перепады температур - минимальны (Крым).
     

    Вложения:

    • Screenshot_2.jpg
  5. ДомТвой
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14

    ДомТвой

    Участник

    ДомТвой

    Участник

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Да пучинистость грунтов это не про вас. Значит этот вылет виноват и не достаточна площадь опоры у колонн о которой я писал выше. Фундамент здесь скорее всего не причем. Как бы у вас перекрытие трещиной не пошло. Ведь насколько я понимаю перекрытие еще не нагружено, а колонна уже не выдерживает нагрузку. Придется вам по периметру балкона ставить колонны.
     
    Последнее редактирование модератором: 09.03.16
  6. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    колонны тоже монолит? Я бы рыл в сторону марки бетона и способа (качества) укладки смеси
    Как выход - вижу укрепление колонны обвязкой уголком.
     
  7. ДомТвой
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14

    ДомТвой

    Участник

    ДомТвой

    Участник

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Это не выход это костыли. Эта колонна это первый звоночек. Человек может перекрытие потерять, а вы уголком предлагаете обвязать.
     
  8. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Обвязать, поставить маяки, мониторить.
    Что предлагаете Вы ?
     
  9. Prent
    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    13

    Prent

    Живу здесь

    Prent

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Севастополь
    Как я надеялся на ответ, что это нормально :( ... А теперь читать всё страшней и страшней. Хорошо хоть сейчас заметил, пока действительно ничего не нагружено...

    По поводу колонн. Вот как это выглядит по проекту: "3.4. Стойки - монолитные железобетонные из бетона кл. С16/20, рабочая арматура кл. А 400С"
    Ну и фото без бетона прилагаю.
     

    Вложения:

    • 2015316093928.jpg
  10. ДомТвой
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14

    ДомТвой

    Участник

    ДомТвой

    Участник

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Усиливать колонну которая начала разрушаться обязательно. Но не мониторить, а как я уже сказал выше утраивать колонны по периметру балкона (консоли).
     
  11. ДомТвой
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14

    ДомТвой

    Участник

    ДомТвой

    Участник

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Лучший вариант не надеяться, а максимально постараться исправит ситуацию. Иначе можно попасть на еще большие деньги.
     
  12. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    согласен. в идеале (если архитектурно возможно) перенести часть нагрузок.
     
  13. ДомТвой
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14

    ДомТвой

    Участник

    ДомТвой

    Участник

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Да тут уже не до архитектуры.
     
  14. ДомТвой
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14

    ДомТвой

    Участник

    ДомТвой

    Участник

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Заметил у вас на чертеже у лестницы 15 ступенька напротив двери получилась. Это так и задумано?
     
  15. Prent
    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    13

    Prent

    Живу здесь

    Prent

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Севастополь
    Ясно. Будем что-то думать... Спасибо за конусльтацию.

    15я ступенька находится уже на первом этаже. А там уже совсем другая история.