1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите убрать конденсат снаружи дымохода от котла в доме

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем SergeyU, 03.12.14.

  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Думаю, что и то, и то мало. 100-150мм. Потом проще прикрыть, чем переделывать.
     
  2. Бина0206
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    1.307

    Бина0206

    Живу здесь

    Бина0206

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    1.307
    Адрес:
    Уфа
    @Doobik, у меня котельная 17кв.,потолок 2,75. Кстати, в той ситуации с конденсатом, открытие форточки никак ня тягу не влияло
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Где фото? ;)
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.821
    Благодарности:
    15.499

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.821
    Благодарности:
    15.499
    Адрес:
    Москва
    Верно всё! За неимением горшка устраиваются в поле!
    Усреднённый стандарт по мощности котла!
     
  5. Бина0206
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    1.307

    Бина0206

    Живу здесь

    Бина0206

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    1.307
    Адрес:
    Уфа
    Вот...
     

    Вложения:

    • труба котельной 3.jpg
    • труба котельной.jpg
    • труба котельной 1.jpg
    • труба котельной 2.jpg
    Последнее редактирование: 05.12.14
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нееее... Надо фото дымохода с улицы. Как он относительно конька крыши?
     
  7. Бина0206
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    1.307

    Бина0206

    Живу здесь

    Бина0206

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    1.307
    Адрес:
    Уфа
    ага, пока не делала. Ухожу на работу -темно, прихожу- еще темнее... В выхи попробую ...
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.821
    Благодарности:
    15.499

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.821
    Благодарности:
    15.499
    Адрес:
    Москва
    Дымоходы могут выполняться в пределах дома или быть пристроенными вне его. Присоединение котлов к дымоходам осуществляется трубами, изготавливаемыми из кровельной стали, или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с котлом. Конструкции дымоходов также могут быть промышленного изготовления и поставляться в комплекте с котлом. Дымоходы вне дома должны быть теплоизолированы по всей длине. Сечение и высота дымоходов должны соответствовать данной модели котла, сужать сечение дымохода на допускается. Дымоходы могут выполняться из металлических труб круглого сечения или в виде каналов из глиняного кирпича. Для каждого котла необходимо предусматривать отдельный дымоход. В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух агрегатов, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях не ближе 0.75 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,75 м.
    upload_2014-12-5_13-11-22.png
    Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены (рисунок): - не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
    - в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапета;
    - не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;

    Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) - не менее 2,0 м. Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали.
    upload_2014-12-5_13-5-42.png
    Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается. При устройстве дымоходов следует избегать горизонтальных участков (длина горизонтальных участков допускается: для твердотопливных котлов - не более 0,5 м, для котлов с газовыми и дизельными механическими горелками - не более 2 м).
    Для котлов с атмосферными горелками вертикальный выход из котла должен быть не менее 0,2 м, уклон горизонтальной части дымохода не менее 0,03 в сторону котла.
    Дымовой канал должен заканчиваться прочисткой, которая располагается ниже присоединительного патрубка от котла.
    Длина горизонтально участка не должна превышать 2 метра (для дымохода с естественной тягой). Наличие горизонтального участка необходимо компенсировать увеличением общей высоты дымовой трубы по сравнению с расчетной или рекомендованной.
    На соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
    Производитель рекомендует при монтаже вертикального участка по наружной стене, соединять горизонтальный участок с вертикальным под углом 45°С. Но часто бывает, что газовики докапываются и требуют или меньший угол или ваще прямой участок. Почему непонятно, т. к. ни в каких документах кроме рекомендаций производителя это не прописано. Странно это, т. к. не их дело дымоудаление. Как правило это проблема пожарных или технадзора.
    Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует принимать равной высоте дымовых каналов.
    Не допускаются отвод продуктов сгорания в вентиляционные каналы и установка вентиляционных решеток на дымовых каналах.
    upload_2014-12-5_13-8-23.png
     
    Последнее редактирование: 05.12.14
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.821
    Благодарности:
    15.499

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.821
    Благодарности:
    15.499
    Адрес:
    Москва
    Обязательное отверстие для притока наружного воздуха не менее 8 кв. см. на 1 кВт номинальной мощности котла или в случае притока изнутри здания не менее 30 кв. см. на 1 кВт номинальной мощности котла.
    Зарубежные производители котлов рекомендуют размещать отверстие для притока свежего воздуха под потолком котельной. Там должен находиться выход в вентиляционный канал, а где-то в стене - выходное отверстие в дымоход. Но по российским нормам следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, наличие решётки или зазора между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 кв. м.
     
  10. SergeyU
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.929
    Благодарности:
    18.766

    SergeyU

    Живу здесь

    SergeyU

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.929
    Благодарности:
    18.766
    Адрес:
    Пушкино
    А отверстие у пола критично ? Этот клапан КИВ советуют ставить сбоку от окна на батареей... Если критично, то воткну его около пола...
     
  11. Бина0206
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    1.307

    Бина0206

    Живу здесь

    Бина0206

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    1.307
    Адрес:
    Уфа
    у меня номинальная мощность 35кВт (протерм 40Клом) - 280кв.см...:faq: может мм. а не см.
     
  12. SergeyU
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.929
    Благодарности:
    18.766

    SergeyU

    Живу здесь

    SergeyU

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.929
    Благодарности:
    18.766
    Адрес:
    Пушкино
    Размеры приточки не уточнили ?
    -
    По поводу спины -
    Нам помогает от болей в спине (а также при простуде) вот такая комбинация: сначала "иголки" - аппликатор - https://mir-zdor.ru/Applikator-Odinarnyj-62-razmer-105mm-h-230mm.html
    потом натереться мазью: http://mir-zdor.ru/Artro-Khvoya---narodnoye-lecheniye-radikulita.html
    Есть опыт применения хирургии, не дай Бог конечно. Но все успешно, теща снова прыгает :) Так же в позвоночнике могут быть грыжи... удаление за пару часов и домой в тот же день. Но это кардинально ! Мы желаем выздоровления !
     
  13. Бина0206
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    1.307

    Бина0206

    Живу здесь

    Бина0206

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    1.307
    Адрес:
    Уфа
    ну и цена у этого КИВ...
     
  14. SergeyU
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.929
    Благодарности:
    18.766

    SergeyU

    Живу здесь

    SergeyU

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.929
    Благодарности:
    18.766
    Адрес:
    Пушкино
    @Бина0206, сущая ерунда :) По сравнению с... с проводкой и подключением газа...
     
  15. Бина0206
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    1.307

    Бина0206

    Живу здесь

    Бина0206

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    922
    Благодарности:
    1.307
    Адрес:
    Уфа
    :)]:aga: да. но ПОСЛЕ подключения газа -САУСЕМ нет денег...