Выбивает выключатель дифференциальный ВД1-63 (TDM). Как найти причину?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем DiPol, 12.12.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    5.335

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    5.335
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Разобрался со схемкой, и накидал как смог:
    Безымянный.jpg
    Там оказывается от УЗО1 из подъезда до УЗО2 квартиры идет два параллельных кабеля разного сечения, наверное что-бы сечение сделать больше. И от квартирного УЗО2 на шины к автоматам идут тоже несколько параллельных проводов.
    Опять пару раз за день выключалось :mad:
    Причем один раз я был в подъезде, и в это время моргнул свет в подъезде и сработал УЗО1.
    Или может это на оборот, сработал узо и моргнул свет в подъезде...?
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.913
    Благодарности:
    23.735

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.913
    Благодарности:
    23.735
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Если бы проблемы были в квартире, то срабатывал бы и Легранд.
    Так как срабатывает только ТДМ, то проблема либо на участке подъезд - квартира, либо в самих ТДМ.

    Я бы посоветовал приобрести УЗО другой марки с рабочим током хотя бы 63 А и током отсечки 100 или 300 мА.
    Можно было бы убрать УЗО на этаже совсем. Но сильно смущает "сопливый" ввод в квартиру.
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Такого, наверное, не бывает :)

    Убирайте ТДМ нафиг - у него много электронных УЗО, например, (на фото плохо видно, что и как).
    Если хотите недорого - ставьте ИЭК, у них электромеханика.
    Если не поможет замена - вызывайте норм электрика.
    И по щитку тоже много вопросов - нельзя в квартире, при наличии "фаза-ноль-защ. нулевой" ставить одни АВ.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.197
    Благодарности:
    28.605

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.197
    Благодарности:
    28.605
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    У них других и нет. :no:
    Вы в этом уверены?
    Такое же г... как у ТДМ.
    Качество только немного получше.
    :faq:Так может с этого и стоит начать ?
    Ну, или с нормальных комплектующих. ;)
     
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    У ИЭК все пучком :) - эта компания не чета дкф, екф, тдм (т.е. "кого нельзя называть" (с) :)
    Я их МУ, кстати, ставлю не оч часто, поскольку у заказчиков тоже есть негатив из инета. А переубеждать не люблю.

    п. с. Начинать, действительно, лучше с норм электрика.
     
  6. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    5.335

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    5.335
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Уже один "нормальный" сделал схему :no:
    Есть для примера схема, как должно быть?
     
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Это то, что вы выложили выше? Там точно ВСЕ верно нарисовано?
     
  8. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    5.335

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    5.335
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Там нарисовал, как есть. Вроде точно, если в стенах провода "налево" не уходят...:aga:
     
  9. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Ок.
    Просто по монтажу сначала провод (ноль) должен входить на АВ, а только затем на счетчик. Для работы счетчика это непринципиально, но все же некрасиво...

    п. с. насчет двух проводов (парных) - некоторые электрики так делают не для того, чтобы увеличить общее сечение, если нет под рукой нужного провода, а исключительно для того, чтобы в случае ослабления одного винтового контакта в каком-то соединении схема осталась работоспособной.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.913
    Благодарности:
    23.735

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.913
    Благодарности:
    23.735
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Это не правильный подход.
    При отвале одного провода второй будет перегружен... нагрев, сползание изоляции...
    Резервирование делается проводом с полноценным нужным сечением.

    Не позволяйте никому такого решения.
     
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Не согласен я - полагаю, что в данном конкретном случае каждый провод рассчитан на требуемую нагрузку.
    Но нужно смотреть, конечно! :)
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.913
    Благодарности:
    23.735

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.913
    Благодарности:
    23.735
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Да по фотке не понять...
     
  13. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    5.335

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    5.335
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Там один толще провод, другой тоньше.
    Вот эти 2 коричневые и 2 синие в квартиру идут:
    20141212_101620.jpg
     
  14. DiPol
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    5.335

    DiPol

    Иногда захожу

    DiPol

    Иногда захожу

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    3.004
    Благодарности:
    5.335
    Адрес:
    Москва, СНТ Солнцево
    Поставил просто автомат ABB 63A
    IMG_3778.JPG
    Посмотрю, что будет с домашним УЗО
     
  15. Вадимпет197511
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14

    Вадимпет197511

    Живу здесь

    Вадимпет197511

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Минск
    Выключатели дифференциальные ВД1-63 и есть УЗО
     