    5.1.9. На участках присоединения к распределительному газопроводу газопроводов-вводов к отдельным зданиям различного назначения, многоквартирным домам, котельным и производственным потребителям допускается устанавливать 1. клапаны безопасности (контроллеры) расхода газа. Вопрос о необходимости установки контроллера расхода газа решается проектной организацией по согласованию с газораспределительной организацией (ГРО).
     
  2. Averroes
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567

    Averroes

    Живу здесь

    Averroes

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567
    Адрес:
    Тутград
    Ок, оставайтесь при своих:)
     
  3. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    Смысл ясен, речь про ответвления самого распределительного газопровода, он на пути от выхода из ГРС до потребителей имеет множество ответвлений, вообще распределительный газопровод это дерево с кучей веток.
    Однако ответвление распределительного газопровода не имеет никакого отношения к газопроводу-вводу. В 2003-м году уже была устоявшаяся терминология, и не было никакого смысла газопровод-ввод обзывать ответвлением.

    Ну как знаете, только я так и не понял по какому основанию слово "выполняют" означает закрытый перечень, а слово "допускается" означает открытый.
    Т. е. я то понимаю, что и в одном, и во втором случае перечень закрытый, т. к. это СНиП, а вот почему Вы видите разницу уловить не могу :hello:
     
  4. Велес
    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.080

    Велес

    Живу здесь

    Велес

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Калуга
    Да потому что так удобнее, кручу как хочу надуть хочу. Чем горгазы творчески и занимаются, ну чем не напёрсточники на площади
     
  5. Averroes
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567

    Averroes

    Живу здесь

    Averroes

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567
    Адрес:
    Тутград
    Это может быть не только ввод, но и распределительный. Пункт определяет расстояния для установки ОУ любого "ответвления"
     
  6. Averroes
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567

    Averroes

    Живу здесь

    Averroes

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567
    Адрес:
    Тутград
    Ну в данном случае надуть Вас хочет Гибе, говоря, что кран невозможен у места врезки:)
     
  7. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    Не-не, @Averroes наш человек, он хоть и с горегаза, но хорошо думающий, очень много полезного от него поступает, не то что одноклеточные из МОГа.
     
  8. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    любого ответвления распределительного газопровода.

    а почему это "у" то? "в" месте врезки. А если Вы ОУ установите "у" места врезки, например в полуметре, то получится газопровод-ввод полметра, потом отключающее устройство... ну ОК... а с другой стороны в моём доме вводной газопровод, оканчивающийся на цоколе.
    И как назовём газопровод, который пойдёт от Вашего отключающего устройства, на конце полуметрового газопровода-ввода до моего вводного? Варианты в студию!
     
  9. Averroes
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567

    Averroes

    Живу здесь

    Averroes

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567
    Адрес:
    Тутград
    Это часть газопровода-ввода. Или Вы намекаете, что ввод не может в себя включать ОУ?
     
  10. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    Это не я намекаю, это техрегламент утверждает, причём однозначно:
    "газопровод" - конструкция, состоящая из соединенных между собой труб, предназначенная для транспортирования природного газа;
    не может быть в составе конструкции, именуемой "газопровод", ничего, кроме труб.
     
  11. Averroes
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567

    Averroes

    Живу здесь

    Averroes

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567
    Адрес:
    Тутград
    Не понимаю, чем в данном случае муфта (к примеру) будет отличаться от крана. То есть, если трубы соединены посредством муфты - это газопровод, а если посредством крана - это уже не газопровод?
     
  12. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.407

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.407
    Адрес:
    Москва
    А муфты могут быть, а тройники? :)
     
  13. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    муфты и тройники - соединительные детали для труб, а отключающее устройство - отдельный и самостоятельный объект сети газораспределения.
     
  14. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    Если кран используется в качестве соединительного устройства для труб (муфт под рукой не оказалось, а на склад ехать влом было) то он будет выполнять роль соединителя, а не отключающего устройства.
     
  15. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.407

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.407
    Адрес:
    Москва
    От МРП до моего дома 4 вентиля, а об'ект идентифицирован как газопрод - одна штука.
     