1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.332
    Благодарности:
    14.178

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.332
    Благодарности:
    14.178
    Адрес:
    Москва
    Правильная методика (считать надо) - например тут https://www.hvac-school.ru/biblioteka/proektirovshhiku_materiali/otdelnie_tehnicheskie_reshenija/metodika_aehrodinamicheskogo/. С точностью +- 100500 - метр и отвод для нашего случая = 5Па.
    Но (и это логично) - от скорости в канале напрямую сопротивление зависит. При 1м/с = 2Па может быть, а при 5 - уже 6. Для отводов, тройников и прочих решеток есть "коэффициенты местных сопротивлений"
    Так что правильно если подбирать - считать надо по настоящему. А без расчетов если - обычно бывает "сильно шумит"...
     
  2. Бакалавриат
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    201

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Москва
    1. Посмотрел, как выглядит конденсатосборник, не могу представить, как он крепится чуть ниже всасывающего отверстия. Есть стандартное решение? Или это кустарщина в виде видящей "кормушки"? Ужас. Может, есть фото?

    2. А в кухне, где будет газовая плита, как? Можно ли углом 90 градусов с конденсатосборником с вертикального канала в соседнем помещении выйти в кухню через стенку?

    3. Есть ли стандартные элементы вентканала с утеплением? Не ВильпоВент.
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.332
    Благодарности:
    14.178

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.332
    Благодарности:
    14.178
    Адрес:
    Москва
  4. Mrbalbes
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    18

    Mrbalbes

    Участник

    Mrbalbes

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    18
    Добрый день, подскажите пожалуйста на каком этапе необходимо начинать монтаж вентиляции (до внутренней отделки или после). На данные момент имеем сруб на винтовых сваях со вторым каркасным этажом, черновые полы и потолки. Планируется газовое отопление от газгольдера. Понимаю, что где то на форуме это обсуждалось не раз но как говориться ниасилил. На планировке указана печь, её не будет.
    Так же с благодарностью рассмотрю предложения по бюджетному проектированию и монтажу вентиляции в личку.
     

    Вложения:

    • image.png
    • image.png
    • image.jpeg
    • image.jpeg
    • image.jpeg
    • image.jpeg
    Последнее редактирование: 16.10.15
  5. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.332
    Благодарности:
    14.178

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.332
    Благодарности:
    14.178
    Адрес:
    Москва
    После усадки до отделки. Или придется на системе вентиляции компенсаторы усадки строить (хотя для деревянного дома могут и после усадки пригодиться, что-то типа гибких вставок например).
    Проект вентиляции - иметь до закрытия крыши (а лучше на стадии "до фундамента" уже).
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.332
    Благодарности:
    14.178

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.332
    Благодарности:
    14.178
    Адрес:
    Москва
    @Mrbalbes, но как обычно бывают варианты. Если вентиляшка по типу "промдизайн" будет видна в интерьере - то как минимум одновременно (отделали за будущей трубой, прорезали отверстие, смонтировали, отделали вокруг, пошли к следующему отверстию), а то и после всего. Редко, но быват.
     
  7. БатькаОлег
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    700

    БатькаОлег

    Живу здесь

    БатькаОлег

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Волгодонск
    Добрый день! Вопрос такой: строю дом из качественных сертифицированных отсевблоков с идеальной геометрией марки как изделие м-125. Блок имеет два отверстия 12*12см. отверстия почти сквозные (подпилить и раздолбить не должно составить проблем) Толщина стенок 4 см. Так почему бы не сделать вентканалы встроенные в среднюю стену (40см). 3 блока дадут 6 вентканалов минимум 11*11 см. один блок стоит 42р. Обойдётся раз в 5-10 дешевле шиделя. Внутренние стенки прошпаклевать цп раствором и обработать гидрофобизатором. Где надо утеплить. В чём тут подвох? Почему большинство застройщиков продолжает строить из кирпича. Ведь для получения 4-ёх вентиляционных отверстий12*12см на высоту подъёма 20см требуется 34.5 (с работой примерно 550р) кирпича или 2 отсевблока (с работой примерно 180р). Меньше нагрузка на фундамент. Возможность строить начиная с пола первого этажа. Кирпич только с пола подвала.
     
  8. dzurdzuk
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    95

    dzurdzuk

    Живу здесь

    dzurdzuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    95
    Привет всем! Не знаю к теме или нет, тут у всех крутые дома) а у меня сарай, т. е. коровник совмещенный с курятником, а так как там бывает много влаги, нужна хорошая грамотная вентиляция. В интернете в основном советуют приточно вытяжную, как в погребах. Хотел с вами проконсультироваться. Может вы подскажете как лучше. Сам проект вот на фото. Т. е. справа и слева крайние курятники. Потом комната для корма идет, а также комната, где будет инвентарь и вода холодная горячая и т. д.
     

    Вложения:

    • 9_80.jpg
    • 8_118.jpg
    • IMG-1443350793037-V.jpg
    • IMG-1443350708763-V.jpg
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.332
    Благодарности:
    14.178

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.332
    Благодарности:
    14.178
    Адрес:
    Москва
    Нет подвоха - кроме того, что пароизолировать канал не сможете таким макаром - а значит при холодном транзите срок службы "конструкции" так себе может получиться.
    При этом вентканалы из оцинковки всегда будут "на круг" обходиться дешевле и легче и без всяких мокрых работ.
    Возможность ничего не строить: монтируем вентканалы (без блоков и кирпичей и их кладки с их фундаментами) и при необходимости утепляем/отделываем менее дорогими материалами и в меньших количествах эти самые материалы потребуются...
    Ахтунг!
    Внутренняя несущая стена с "отсевбетоном" общей толщиной (если стена в 2 блока) 4х4=16см - проблем с прочностью/несущей способностью этой стены не возникает ли? В моем цокольном этаже полнотелый бетонный блок толщиной 200мм по расчетам с трудом прошел, а тут "стеночки" из М125 на 25% меньше?
     
  10. Mrbalbes
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    18

    Mrbalbes

    Участник

    Mrbalbes

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    18
    Спасибо, крышу уже к сожалению закрыли.
     
  11. БатькаОлег
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    700

    БатькаОлег

    Живу здесь

    БатькаОлег

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Волгодонск
    м-125 блока как изделия, т. е. не 16см а 40см
    "Блок В 12,5 390*190*190" У нас в Волгодонске таунхаусы строят, 3 этажа, перекрытие монолит, наружние несущие стены пол кирпича, пенопласт, полблока (19см), почти вся нагрузка на блок.
    Блоки полусухого вибропрессования не гаражного производства.
     
  12. БатькаОлег
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    700

    БатькаОлег

    Живу здесь

    БатькаОлег

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Волгодонск
    Да, действительно. Гидрофобизатор спасает от влаги но не от пара. План А провалился), но у меня ещё есть план Б. На схеме средняя стена в 1 блок. с лева зелёным 2 канала из сухого подвала, где не планируется санузлов, минимум влаги. правее в шахте размером 39 на 19 размещаем 3 вентканала из оцинковки или нержавейки, один - кухня, другой - санузел, третий - котёл. Размеры примерно 17 на 12 см. зелёные начинаются от пола первого этажа, синие от пола второго этажа, между оцинковкой вставляем стекловату для звукоизоляции, на чердаке и выше всю "трубу" утепляем. (Труба выходит в этом месте не через конёк.) Армопояс получит слабое место. Газовики и др. должны остаться довольны. Есть ли вариант более оптимальный (цена-качество-потеря площади? Безымянный.jpg
    или 3 круглых, 140,140, 100
     

    Вложения:

    • 1Безымянный.jpg
    Последнее редактирование: 16.10.15
  13. Бакалавриат
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    201

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Москва
    Фото посмотрел очень внимательно. Именно так и хочу сделать в кухне. Можно ли так делать в котельной: вертикальный канал с конденсатосборником внизу и выходом в котельную через отвод 90 градусов?
    Как я понял DiJo, нет. Потому и спрашиваю.
     
  14. dzurdzuk
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    95

    dzurdzuk

    Живу здесь

    dzurdzuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    95
    Доброе утро! По моему я в игноре) вот предложили такой вариант вентиляции. Два канальных вентилятора ВЕНТС ТТ 160, и чтобы установить их параллельно, чтобы можно было включать по очереди, якобы чтобы дольше прослужили., две трубы будут идти, одна для забора воздуха, т. е. без вентилятора., другая труба будет мверху и будет иметь на выходе два вентилятора. Вот фото.
     

    Вложения:

    • ЛПХ-8.4_полигон (3).jpg
    • вент (1).jpg
    • вент.jpg
    • вент_2 (1).jpg
    • вент_2 (2).jpg
    • вент_2.jpg
    • ЛПХ-8.4_полигон (2).jpg
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.735
    Благодарности:
    18.527

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.735
    Благодарности:
    18.527
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @dzurdzuk, ну все верно. Стандартная схема вентиляции животноводческих помещений.
     
Статус темы:
Закрыта.