  1. Leonid88
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    21

    Leonid88

    Живу здесь

    Leonid88

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Россия
    И ? В один вент канал, да и вентилятор на постоянке, неужели пройдя обратный клапан на кухонном канале запах проникнет в саму кухню, да еще и при работающем вентиляторе ?
    Элементарно, слишком много теряешь времени чтобы впитать все что написано, потом отсеять лишнее, в итоге в голове каша малаша. Легко говорить, когда работаешь в этой сфере, уже все по полкам, фильтровать не нужно и догадываться, а все же какой ответ был верным. Возможно у всех принцип то и один, но на форум люди приходят за СОВЕТОМ, а не крупицами из которых потом соберут СОВЕТ. Совет профессионала да еще и развернутый, всиляет куда больше уверенности, что после всех проделанных работ, не придется все же переделывать вентиляцию

    Информации полно, но вся крупицами, такое ощущение, что ее тянут из гуру, а они неохотно расстаются со своими знаниями
    ИМХО
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.799
    Благодарности:
    18.070

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.799
    Благодарности:
    18.070
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Leonid88, да дело не в запахе! Еще раз повторю, если Вы плохо читали про нежелательность объединения вентиляции кухни и СУ - из СУ Вы будете "тянуть" влажный воздух, а из кухни жирный, да еще и пыли несколько добавится (пыль в доме всегда есть - это Вам любая домохозяйка подтвердит!). Представьте какая "шуба" будет на внутренности воздуховода (того, который после объединения) образовываться!
    Далее!
    Надо-ли утеплять, почему надо утеплять и чем утеплять - есть практически в каждом ответе на этот вопрос.
    Про расстояния венттруб от конька, а так-же друг от друга и от фанового стояка - тоже есть.
    Гуру все обо всем рассказывали и объясняли. И не один раз!
     
  3. Leonid88
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    21

    Leonid88

    Живу здесь

    Leonid88

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Россия
    @DiJo, В соседней теме нашел кучу ответов по своему вопросу, причем Вы сами и приводили расчеты. Единственное, что не нашел это зависимость диаметра трубы от количества прокачанных через нее кубов воздуха в час. Пересчитав объемы требуемые мне для нормальной вентиляции, вышло 114 кубов при половинном обмене.
    Диаметра вент канала 100мм хватит для прокачки всего объема 228 кубов ? Передумал ставить кровельный вентилятор (дорого) что скажите по канальному вентилятору, если разница между кровельным и канальным CK 100А Östberg (Швеция) И не совсем понял про зазоры под дверьми, как посчитать какие делать ?
    Если приточный клапан КИВ 125 поставить прям за радиатором или лучше этого не делать, доступа к нему нуль.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.799
    Благодарности:
    18.070

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.799
    Благодарности:
    18.070
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Leonid88, формулу зависимости расхода воздуха от скорости и сечения воздуховода (а так-же формулу пересчета "эквивалентного диаметра" для воздуховода прямоугольного сечения) я с десяток раз приводил!
    И про КИВы писал неодно
    кратно (найдите, например, "приточные клапаны - деньги на ветер").
    :hello:
     
    Последнее редактирование: 02.02.15
  5. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Объем воздуха есть площадь умножить на высоту. То есть если у Вас площадь дома 32,4м2, а высота потолков = 2,5м, то объем воздуха в доме = 32,4 (м2)*2,5 (м)=81м3. Следите за размерностью - этому в школе учили (чтобы при перемножении яблок не получались мухи).
    Это, пардон, куда? Выхолодится, если теплопоступлений не будет. И любая вентиляция есть потери тепла, термин есть - теплопотери на инфильтрацию. Тут - либо дышать, либо тепло стеречь...
    Объединять любые каналы с кухней не рекомендуется.
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Люди добрые!
    Поймите правильно - безумно скушно каждый день печатать одно и то же, повторяясь буквально через пост. При этом создавай темы новые, не создавай - вопросы стандартные будут повторяться - читать то лень нам с Вами. Нам ведь нужно получить ответ именно на наш вопрос, да еще и с нужной степенью пережевывания материала да еще и срочно, ибо "работа стоИт". А если учесть, что на половину вопросов правильный ответ даст только "Проект вентиляции..." и стоит об этом лишь намекнуть - то еще и демагогией отвечающего обливать вопрошающие всегда готовы.
    Ищу мотивацию на мои дальнейшие ответы.
    Утро понедельника, похоже, шиза косит...
     
  7. Алекс83147
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Алекс83147

    Участник

    Алекс83147

    Участник

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Там есть окна. Они закрыты. Однако в нижней части (в свесах) металлочерепицы есть отверстия (по волнам), они ничем не закрыты. Т. е. проветривание крыши имеется

    Именно об этом я и просил, помочь с системой
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Если бы оно имелось в достаточном объеме - Вы бы про конденсат (изморозь на кровле изнутри) не писали бы...
    Ответить на вопрос (даже другой-третий) - или сделать проект вентиляции дома - нет разницы?
     
  9. newbie builder
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    67

    newbie builder

    Живу здесь

    newbie builder

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Замкадыш
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    В моем проекте указана ручная регулирующая заслонка, которая устанавливается на конце подающего воздуховода перед подающей потолочной решеткой. Подскажите, пожалуйста, как эта регулирующая заслонка должна устанавливаться? Учитывая, что подающий воздуховод будет пролегать по чердаку, эта заслонка должна быть на чердаке или в пространстве между чистовым потолком и черновым? Должен ли к ней быть доступ и как он должен осуществляться?
    Заранее спасибо.
     
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Рекомендую диффузор соответствующий (В вашем случае - приточный) - в одном флаконе и внешний вид, и регулировка.
    В общем же случае регулировочные устройства обязаны находиться в зоне доступности, теоретиццки - можно и на чердаке. но удобнее - в зоне, в которой можно оценить эффект регулировки. И еще одно - меняя расход (воздуха) на одном устройстве, получаем отклик на всей системе...
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.799
    Благодарности:
    18.070

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.799
    Благодарности:
    18.070
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Gaser, :super:
    @newbie builder, а Вы сами регулировку будете выполнять? Или наладчики? ;)
     
  12. newbie builder
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    67

    newbie builder

    Живу здесь

    newbie builder

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Замкадыш
    Большое спасибо за рекомендации, но изменений в проект вносить не буду.

    Расход тоже менять не собираюсь. Но в проекте, есть и хотелось бы это воплотить в жизнь. Не могли бы Вы "на пальцах" объяснить как в жизни выглядит узел соединения: подающий воздуховод-заслонка-решетка. И как организуется доступ к ручке регулировки этой заслонки?
     
  13. newbie builder
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    67

    newbie builder

    Живу здесь

    newbie builder

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Замкадыш
    Регулировку сам выполнять не буду. В настоящий момент стоит проблема утепления чердачного перекрытия. Прежде чем его утеплить необходимо по чердаку провести воздуховоды. Вызывать специалистов на монтаж всей системы вентиляции сейчас денег нет. Также нет уверенности, что хватит денег на монтаж и этого отдельного куска воздуховода. Поэтому предварительно пытаюсь разобраться как смонтировать самостоятельно и после этого полностью закрыть тепловой контур здания. Ну а потом, "нагуляв жирок", пригласить специалистов для дальнейшего монтажа и наладки.
     
  14. Maikl_psk
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Maikl_psk

    Участник

    Maikl_psk

    Участник

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Псков
    Добрый день!
    После прочтения темы часть вопросов отпала, но все же они остались.
    Дом каркасный 1 этаж + мансарда, утеплитель базальтовая вата. отопление планируется твердотопливный и электро котлы. Забор воздуха для котлов из вне. Высота потолков 2,90 м. площадь каждого этажа 97м.
    Планирую установить приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуператором.
    Рекуператор будет пластинчатый самодельный (да, я велосипедист)
    На схеме:
    синим - приток
    красным - удаляемый воздух
    зеленым вытяжка с кухни
    вытяжка с кухни мимо рекуператора примерно 300м3/час
    трубы думаю поставить круглые витые из оцинковки.
    vent.png
    Вопросы:
    Объем примерно 470м3, воздухообмен 240м3/ч, примерно 60м3/ч на 1 точку (правильно ли?) - 125 труба (1,35 м/с), собираются в каналы диаметром 200мм (2,12 м/с) - так или изменить что-то?

    1. Выскажите замечания по поводу разводки воздуховодов.
    2. Имеет ли смысл в помещениях с большой площадью ставить 2 точки приточного воздуха?
    3. Вентиляторы канальные - 1 на приток 1 на вытяжку достаточно?
    4. Точки приток /вытяжка воздуха - по углам, в центре комнаты или все равно?
    5. Приток/вытяжка - все на потолке?
    6. Имеет ли смысл из санузла из туалета сделать отдельную вытяжку, включаемую по требованию или все запускать через рекуператор?

    Заранее спасибо за ответы.
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    А придется - в Вашем случае, когда нет денег...
    Для грамотного и правильного ответа на Ваши вопросы (как обычно) не хватает полных названий и маркировок оборудования, заложенного в проект. Если оборудование будет мудреным и рукам моим не известным - понадобятся живые фото и описания.

    В общем случае - для потолочных квадратных диффузоров изготавливаются и монтируются адаптеры с присоединительным патрубком, патрубок (обычно круглого сечения) присоединяется куском воздуховода к регулирующему устройству, устройство далее к системе. Всё по холоду - утепляется. Вариантов - тыщщи.
    При этом всем - есть диффузоры (решетки) с тн клапаном расхода воздуха (опять изнутри помещения можно регулировать отверткой через жалюзи или сняв легко снимаемую центральную часть).

    А по Вашему проекту, если клапаны регулировочные на чердаке и утеплены - лично я не знаю, как обеспечить нормальный (удобныйдоступ к утепленным клапанам...
    Так что мой Вам совет - менять проект на простые, удобные и дешевле решения, и не изобретайте за свои допденьги лисапед (даже уже спроектированный кем-то для Вас). Любой проект можно подвергнуть процедуре "Экспертиза проекта", потом "Оптимизация проекта", а потом при желании и наличии пусть и неконвертируемой валюты - тупо "Выжимки из проекта" денег. И даже работать будет (иногда;)).
     
Статус темы: