1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7

Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.

  1. Семендий
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    1

    Семендий

    Живу здесь

    Семендий

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Муром
    Все понял Вас, на жаровой прикрыть отверстия которые ближе к топке, вчера не совсем понял. Я вчера подумал прикрыть воздуховод между наружной и жаровой с зади
     
  2. Семендий
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    1

    Семендий

    Живу здесь

    Семендий

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Муром
    Нет не сделал, сейчас пойду попробую. а шайбу как не совсем понял
     
  3. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, прикрыть зазор между наружной трубой и жаровой со стороны топки.
     
  4. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Шайбу это не вам. А вот посмотреть на дюзы это вам.
     
  5. Семендий
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    1

    Семендий

    Живу здесь

    Семендий

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Муром
    Понял, факел должен идти по центру жаровой не касаясь ее?
     
  6. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно. И начните с одной дюзы. Сперва добейтесь работы на шаре с одной дюзой, а потом экспериментируйте дальше. Струи из дюз могут расходится или пересекаться при плохом сверлении.
     
  7. russian12
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    591

    russian12

    Живу здесь

    russian12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    591
    Адрес:
    "Кузбасс" Белово
    Надо попробовать сначала асбошнуром на жаровую подмотать.
     
  8. Семендий
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    1

    Семендий

    Живу здесь

    Семендий

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Муром
    Я первый ряд отверстий закрыл металличиским кольцом изменений нет. Такое ощущение как будто масло течет через внутренний пояс отверстий в наружную трубу и стекает в лоток, и там периодически загорается. Фото0034.jpg Фото0039.jpg Фото0048.jpg Фото0051.jpg
     
  9. седой2
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.819
    Благодарности:
    1.265

    седой2

    Чертежи горелки ББ имеются у автора.

    седой2

    Чертежи горелки ББ имеются у автора.

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.819
    Благодарности:
    1.265
    Адрес:
    Россия
    @Семендий, Вопрос сразу в лоб: для чего, или с какой целью сделаны такие огромные окна вокруг внутренней трубы? Поддались на провокацию? Возможно. Сейчас в этой конструкции совершенно нет подпора вторичному воздуху. Этот подпор необходим чтобы он попадал именно в сверления под углом в 90 * в корень. Сейчас он не попадает. Далее: сильный перегрев горелки. Смесь очень богатая. На вынос влияют завихрения, создаваемые ПВ. Ещё раз внимательно посмотрите схему движения воздуха у меня в альбоме. Внимательно.
     
  10. Семендий
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    1

    Семендий

    Живу здесь

    Семендий

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Муром
    Окна по разнице диаметров труб, все-таки три отверстия требуется больше вторичного воздуха, а почему смесь богатая при трех отверстиях она расходует 4 литра, а как с перегревом бороться?
     
  11. Семендий
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    1

    Семендий

    Живу здесь

    Семендий

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Муром
    Как сейчас можно это исправить?
     
  12. седой2
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.819
    Благодарности:
    1.265

    седой2

    Чертежи горелки ББ имеются у автора.

    седой2

    Чертежи горелки ББ имеются у автора.

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.819
    Благодарности:
    1.265
    Адрес:
    Россия
    Обрезать внешнюю трубу заподлицо с дверцей.
    Укоротить внутреннюю трубу до утопания во внутреннюю на 5 мм.
    Поиграться с положением шара относительно отверстия в корпусе шара.
    Увеличить размер отверстия в корпусе шара. Как минимум по 5 мм на сторону.
    Снять тепловую нагрузку на горелку можно только выдвиганием её наружу.
    Три отверстия по 0,3, если не ошибаюсь это почти мой вариант. Но 4 литра никак не получиться.
    Сама конструкция и степень возможных регулировок тоже влияет.
    Сейчас регулирую только положением трубки подачи. Правда сама подача настраивается и ШИМ, и байпасом.
    Горелка- совокупность решений. Здоровенные окна ничего не дают. Если увидели что сзади у моей горелки они выглядят как большие- попали в заблуждение.
    Это сделано совсем для других целей. А подпор просто необходим. Поток должен упереться и изменить своё направление.
     
  13. Семендий
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    1

    Семендий

    Живу здесь

    Семендий

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Муром
    А размер отверстия в корпусе шара не большой слишком будет? а внешняя труба у меня почти в ровень с дверцей или это много выступает? окна оставить такие или уменьшить?
     
  14. седой2
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.819
    Благодарности:
    1.265

    седой2

    Чертежи горелки ББ имеются у автора.

    седой2

    Чертежи горелки ББ имеются у автора.

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.819
    Благодарности:
    1.265
    Адрес:
    Россия
    Окна уменьшать не надо. Нужно сделать зазор между трубами по 5 мм.
    Лучше вровень. Не будет разряжения за кромкой. Я писал об этом неоднократно.
     
  15. седой2
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.819
    Благодарности:
    1.265

    седой2

    Чертежи горелки ББ имеются у автора.

    седой2

    Чертежи горелки ББ имеются у автора.

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.819
    Благодарности:
    1.265
    Адрес:
    Россия
    Посмотрите на рисунок в моём альбоме. Там всё нарисовано. Если этого не соблюдать- ничего хорошего ожидать не следует.