1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7

Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.

  1. russian12
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    591

    russian12

    Живу здесь

    russian12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    591
    Адрес:
    "Кузбасс" Белово
    Ужас просто...у Вас воздух неправильно подведён, слушайте @седой2,
     
  2. russian12
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    591

    russian12

    Живу здесь

    russian12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    591
    Адрес:
    "Кузбасс" Белово
    Подмотал асбестовой ниткой, понравилось, вообще здорово. Получилось увеличить расход масла и соотв. мощность, без появления копоти! t скороподъёмность поднялась!...буду точить шайбу, спасибо @ситинец, но точить буду с тангенциальными каналами для вторичного воздуха!...:)
     
    Последнее редактирование: 23.03.15
  3. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не стоит, уже пробовали :aga:. Если сильно хочется завернуть факел то лучше немного отогнуть отверстия ВВ в жаровой. Только без фанатизма и чтоб внутрь жаровой не выступало.
     
  4. russian12
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    591

    russian12

    Живу здесь

    russian12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    591
    Адрес:
    "Кузбасс" Белово
    Эффекта не было что-ли? А как -же закручивание факела на форсуночной горелке?...понты?...
     
  5. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про форсунку здесь не будем (налетят иначе, а мне потом чистить). В этой конструкции закручивать нет смысла, да и не закрутит ничего толком. Энергия струй воздуха не та. Если позволяет производительность компрессора можно покрутить острым дутьём или делать горелку с наддувом.
     
  6. Lev314
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Lev314

    Новичок

    Lev314

    Новичок

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ижевск
    Вопрос к спецам. Есть опыт по использованию проточного нагрева масла? Становится тепло и в стопе греть масло не хочется. Сложность как обеспечить одинаковую подачу холодного и горячего масла при изменении производительности маслонасоса
     
  7. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Технически выполнимо, но очень дорого и сложно, а главное бессмысленно т. к. значительно проще решается другими путями. Самый очевидный способ это уменьшить объём бачка и сделать программное упреждение нагрева перед стартом. Есть и другие пути, но самый правильный - оптимизация объёма и утепление бачка.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.11.16
  8. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня бачек на 2 лира. В среднем на нагрев "уходит" 100 Вт в час. Это 2,4 кВт в сутки. При моих 2 р/кВт это 5 р/сутки.
    Сколько планируете съэкономить? ;)
    Эта сумма спасет отца русской демократии (т.е. Вас) от разорения? :aga::hello:
    Я б даже заморачиваться не стал.
    Ну или как сказал @ситинец, если ж совсем большие простои. То проще отключать подогрев в стопе. а при старте начинать греть. и запуск по нагреву.
     
  9. Lev314
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Lev314

    Новичок

    Lev314

    Новичок

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ижевск
    Бачок маленький - только насос, поплавок и ТЭН. Утеплить бачок не получается, т. к. он у меня близко к горелке и на большой мощности даже получается небольшой перегрев. Приходится принудительно охлаждать. Конструкция неудачная и нет шайбы. Все тепловое излучения попадает на шар. Летом буду переделывать...
     
  10. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно греть по дополнительной уставке температуры ТН. Прикинуть по инерционности СО. Типа уставка запуска 40 градусов ТН, а уставка начала нагрева 48 градусов.
     
  11. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Lev314, Сделайте нормальную горелку и многие проблемы отпадут.
     
  12. Lev314
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Lev314

    Новичок

    Lev314

    Новичок

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ижевск
    У меня управление по температуре воздуха в помещении на 1-ом этаже. Дельта 0,3 градуса. После остановки горелки выключается циркуляция. По команде запуска включается нагрев масла и включается циркуляция. Пока идет нагрев масла тепло в контур отопления забирается из ТА. Пробовал с постоянным отбором тепла из ТА в паузе - не понравилось из-за медленного набора температуры (ТА долго прогревается) и получается провал температуры. Горелка работает на небольшой мощности т. к. теплодаровский котел просто греет улицу. Горелку обязательно переделаю, просто осенью пришлось запустить в таком неудачном исполнении...
     
  13. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    @Lev314, А зачем Вам с горелкой ТА ?
    Отключите ТА. сделайте постоянную циркуляцию СО. и будет Вам счастье.
     
  14. Lev314
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Lev314

    Новичок

    Lev314

    Новичок

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ижевск
    Хорошая рекомендация. Согласен. С точки зрения комфорта температура будет меньше колебаться в батареях, только температура котла при этом опускается ниже минимальной рекомендованной 60 гр.
     
  15. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Lev314, У вас управление СО как-то не так сделано. Сделайте управление горелкой по температуре ТА, а управление СО тактованием ЦН.