1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Константин_Т
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Константин_Т

    Участник

    Константин_Т

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    [​IMG]
    Так поменьше переделок будет. Перемычка 3/4.
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    19.125

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    19.125
    Адрес:
    Донецк
    Это при Т*подачи=85* что для ПП:no::no::no:, максимум 70..75*. Да и при снижении Т* в помещении теплоотдача прибора увеличивается.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.993
    Благодарности:
    27.234

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.993
    Благодарности:
    27.234
    Адрес:
    Касимов
    Добавить*хреновинку*.А можно и без нее обойтись...!Система то работает? Значит воздуха нет. И ли усе бурлит как водопад при включении насоса?
     
  4. Константин_Т
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Константин_Т

    Участник

    Константин_Т

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Больше греть не надо, это гараж всё таки,
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    19.125

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    19.125
    Адрес:
    Донецк
    Маловато будет однако, для регистра L=3 метра Ф100мм.
     
  6. Константин_Т
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Константин_Т

    Участник

    Константин_Т

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Тихо включается и работает тоже
    Насколько это критично?
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    19.125

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    19.125
    Адрес:
    Донецк
    Это мастерская или автобокс? Для авто плюсовая Т* по зиме:no:, может начать быстро портиться авто.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.993
    Благодарности:
    27.234

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.993
    Благодарности:
    27.234
    Адрес:
    Касимов
    Очень маловато! Не меньше 1.1/4". Или: DSC03204.JPG
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    19.125

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    19.125
    Адрес:
    Донецк
    С учётом специфики помещения, не смертельно, но местное сопротивление для циркуляции в регистре присутствует.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.993
    Благодарности:
    27.234

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.993
    Благодарности:
    27.234
    Адрес:
    Касимов
    Все правильно, ранение серьезное. Но жить будет.
     
  11. Константин_Т
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Константин_Т

    Участник

    Константин_Т

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Бокс, буду вентиляцию делать. Вообще больше +5 не планировалось греть, но на китурами ниже +10 не выставить.
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    19.125

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    19.125
    Адрес:
    Донецк
    "Или" вообще идеальный случай, здесь для ф100мм, перемычку Ду50, при расстоянии между трубами регистра = 100мм.
     
  13. Константин_Т
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Константин_Т

    Участник

    Константин_Т

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Боюсь что переделывать эти регистры будет дороговато
     
  14. Константин_Т
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Константин_Т

    Участник

    Константин_Т

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Всем спасибо за советы, завтра врежу кран перед баком, посмотрим как будет себя вести СО.
    До завтра:victory:
     
  15. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.530

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.530
    Адрес:
    Киев
    У Вас СО по сути выполняет свои задачи если котел отключается по температуре воздуха.

    Нельзя!

    Скорей всего СО просто работает не эффективно из-за зажатости магистральной разводки, возможно и перемычек на регистрах.

    У Вас просто РБ не подключен по дилетантски на подаче, за ради экономии, как минимум, одной трубы в ущерб циркуляции при работе, безопасности при кипении котла в случае отказа автоматики котла.

    РБ у Вас в общем подключен ПРАВИЛЬНО!
    Не правильно подключена к СО только трубка отвода воздуха, она же аварийного сброса.

    Эта труба должна подключатся от самой верхней точки СО!

    То, что через РБ, если котел не кипит, циркулирует вода, помимо зажатости магистральной разводки и возможно перемычек на регистрах говорит о том, что РБ может быть мало поднят, переполнен, неоправданно мощный насос.

    Нельзя на трубе аварийного сброса ставить запорный клапан!

    Циркуляция улучшится в ущерб безопасности!

    В первую очередь нужно выяснять и устранять причины, а не тупо бороться с последствиями!
     
Статус темы:
Закрыта.