    @касимов 2, тупиковую сбалансировать не могут, а с "попуткой" вообще "туши свет". Имхо, не стоит автора загонять в дебри.
     
  2. Жадик
    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Жадик

    Участник

    Жадик

    Участник

    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Зеленоград
    Именно так, просто лишнего накалякал
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.966
    Благодарности:
    29.294

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.966
    Благодарности:
    29.294
    Адрес:
    Касимов
    Закроет все кроме последних. Нагреет от души, и будет колдовать с остальными.
    Может быть. У того кто это делал, нужно сначала потушить, ударом в сурепицу. А потом попробовать балансировать.
    @Жадик, Без приблудшего насоса пытались прикрыть первые от котла батареи? Схема проста как танк. Только дуло у танка как у мелкашки!
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.668
    Благодарности:
    19.267

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.668
    Благодарности:
    19.267
    Адрес:
    Донецк
    :super::)]:)]
     
  5. oleg3456
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176

    oleg3456

    строитель

    oleg3456

    строитель

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Если позволите, то несколько вопросов по планируемой системе отопления...
    IMG_20150105_170738[1].jpg
    Отопление бани. Магистральный газ. Котел отечественный, производство Борино АОГВ 17,5 ?
    Система с ЕЦ. Разводка "однотрубка". Материал труб ПП пластик, диаметр 32...50? Радиаторы металл.
    Вопросы.
    1. На схеме радиатор №1 и №2 возможно подключить последовательно и на что это повлияет или не заморачиватся и каждый радиатор подключить отдельно к магистральной трубе?
    2. Диаметр выхода из котла 2 дюйма. Какую диаметр трубы ПП использовать для магистральной трубы, и какой для ввода в радиаторы?
    3. Стоит ли спланировать насос на байпасе в обратке, где либо перед котлом.

    Разумная критика по схеме, по выбору отечественного напольного котла приветствуется.
    ГВС в бане организовано через электробойлер на 100 литров. Но искушение купить двухконтурный АКГВ-17,5 не проходит, ведь можно тогда запитать по схеме котел-электробойлер-смесители. И пиковых нагрузок на ГВС можно не бояться... Цена на котел с одним и двумя контурами почти одинаковая.
     
  6. oleg3456
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176

    oleg3456

    строитель

    oleg3456

    строитель

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    В догонку схематичная планировка. Размер 7м х 5 м. план бани с радиаторами.png
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.668
    Благодарности:
    19.267

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.668
    Благодарности:
    19.267
    Адрес:
    Донецк
    Не самый лучший симбиоз в выборе материала трубной разводки, типа радиаторов (панельные) по данный вид разводки (однотрубка) и по ЕЦ циркуляцию. Для полноты картины в системе, часом не "незамерзайка" будет залита?
    Необходима будет доп. обвязка с циркуляционным насосом в контуре ГВС. (котёл-эл. бойлер).
     

    Вложения:

    • Олег3456.jpg
  8. oleg3456
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176

    oleg3456

    строитель

    oleg3456

    строитель

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    Трубы ПП только с диаметром не определился. Надеюсь определиться с Вашей помощью.
    Пока вопрос, нужен ли кусок мет трубы после котла.
    Радиаторы не панельные. Металлические трубные. Фирма вроде "Арбониа".
    И еще непонятен вопрос если магистральная труба будет подниматься, от нее будут запитаны радиаторы, дальше она опуститься и там тоже будут запитаны радиаторы, не повлияет ли это на проток по магистральной трубе, важны ли там уклоны?
    В системе планирую пока залить воду.
    У меня расстояние от котла до бойлера 3-4 м от бойлера до водоразборов по 2-3 метра.
    И трубы на ГВС 20мм. Поэтому думаю расход воды на слив до горячей будет на большой.
    А если домашние заставят полотенчик поставить, тогда сделаю циркуляцию и насос прикручу. Это вопрос не сложный.
     
  9. oleg3456
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176

    oleg3456

    строитель

    oleg3456

    строитель

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    Схему виднее сделал... схема отопления бани.png
     
  10. oleg3456
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176

    oleg3456

    строитель

    oleg3456

    строитель

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    Или альтернативный вариант, в моих условиях он удобнее по разводке. схема отопления бани.png
    В общен непонятки по подключению радиаторов №1 и №2 они находяться на разных высотах.
     
  11. oleg3456
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176

    oleg3456

    строитель

    oleg3456

    строитель

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    И еще одна схема пришла в голову по подключению СО.
    . схема отопления бани 1.png
    Основной вопрос...? При такой схеме будет работать радиатор №1. Или может лучше радиатор №1 подключить накосую (низ-противоположный верх)?
     
    Последнее редактирование: 05.01.15
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.668
    Благодарности:
    19.267

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.668
    Благодарности:
    19.267
    Адрес:
    Донецк
    схема отопления бани 1.jpg И ещё одна.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.966
    Благодарности:
    29.294

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.966
    Благодарности:
    29.294
    Адрес:
    Касимов
    Хороший котел с Евроситовской автоматикой.
    И пиковые нагрузки ГВС далеко друг от друга. Если возможность помыть одну большую кастрюлю (вместо кружки) будет*пиком*,то пойдет. При желании расскажу как выглядит танец, при пользовании душем.(нет ничего невозможного).
    Айс! LaieA_014.gif
     
  14. oleg3456
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176

    oleg3456

    строитель

    oleg3456

    строитель

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    Спасибо за схему.
    Мысль понятна.(наверное) Сразу за котлом уйти по максимому вверх для лучшей циркуляции.
    И радиатор № 1 запитать не снизу вверх, а сверху вниз.
    К сожалению, из-за конструктивных особенностей (там труба от печки и центр комнаты) так трубу провести на получиться.
    А вот радиатор № 1 подключить вверх к магистрали, а низ поближе к обратке перед входом в котел получиться.
    схема отопления бани 2.png
    Я понимаю, преимущество мет труб при такой разводке (лучший теплосъем). НО само здание деревянно каркасное (варить опасно). С трубами ПП работать я могу, а варить мет трубы на воду нет.
    Циркуляция (я думаю) будет достаточная, перепад высот большой. До врезки РБ пройти большими диаметрами ПП 63, а после уклоны и ПП 50. Или лучше не заужать?
    план бани с радиаторами.png
     
  15. oleg3456
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176

    oleg3456

    строитель

    oleg3456

    строитель

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    По ГВС...
    Основной расход воды на себя берет 100 литровый электробойлер. И двоим-троим поплескаться в душе хватит. Но, а вдруг :victory: мероприятие, и человек 5-6... А то пока первые моются, в электробойлер поступает горячая вода из котла (пусть мало), но массовый расход горячей воды уменьшиться...:hello:
    Поэтому и думки...:faq:
     