1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.

  1. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    543

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Днепр
    :|:...не полностью изучил физику процесса в термостатических клапанах.
    Спасибо за поправку.
     
  2. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Давление подбирают не по котлу, а по насосу. Минимально допустимое перед насосом (смотреть паспорт насоса), чтобы не было кавитации.
     
  3. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Новосибирск
    Да ну... Причем тут насос? И в системах без давления насосы успешно работают без всякой кавитации. Ни разу даже не слышал о маломощных насосах изъеденных кавитацией. :|:
     
  4. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    «Очевидно, что в зоне нагнетания насоса следует считаться с повышением гидростатического давления по сравнению с давлением воды в состоянии покоя. Напротив, в зоне всасывания насоса необходимо учитывать понижение давления. При этом возможен случай, когда гидростатическое давление не только понизится до атмосферного, но даже может возникнуть разрежение.»

    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар40,стр178.
     
  5. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
    Зато очень хорошо слышна её воздейстие на С. О. если нет проблем со слухом. :aga::hndshk:
     
  6. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Новосибирск
    Слух 100%. Но ни разу ни о кавитации, ни саму кавитацию не слышал. Выдумки это. Кавитация мощный потребитель. А в насосе всего-то максимум 100Вт и то потребляемой.
     
  7. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Новосибирск
    Не смешите тапочки гидротехников. Посмотрите характеристики циркульных насосов. Там разрежение ваще нет, а напор (принять равным разрежению) максимум 0,6атм.
    хттп:/вило.рф/harakteristiki/wilo/Wilo_Star_RS_25_6_130_4033782.pdf
    Потребляемая мощность редко когда выходит за 100Вт. При этой мощности никакой опасной или заметной кавитации быть не может. Это просто фейк смешной про кавитацию в бытовых насосах.
    Тогда че ж, делается в насосных станциях- то. У меня 1,1кВт стоит. И напор 6 очков. Там уже все изъедено кавитацией должно быть. :aga:
     
  8. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Нет не выдумки. Сделал не один объект в том числе и пром. Знаю о чем пишу. (Я же не учу Вас котлы делать.)
     
  9. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы не знаете, что даже при применении бытовых насосов на линии разрежения при ОСО может воздушить радиаторы при 70 град?
     
  10. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот в применении к насосам "пром" я верю. А в бытовых никогда не слышал. Я же вам пример с насосными станциями привел и характеристиками циркульников. При таких разрежениях и мощах какая кавитация нафиг?
     
  11. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Новосибирск
    В первый раз слышу. Может руки пацану паяющему систему помыть надо было? Бак расширитель надо было выше ставить.
     
  12. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Я не про свою работу писал. Просто при проектировании это надо знать. Что касается насосов, вышедших из строя, видел много. Просто не хочу никому ни чего доказывать. Не благодарное это дело. До свидания.
     
  13. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Новосибирск
    Не от кавитации же загнулись. :aga:
     
  14. Wercmex
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    522

    Wercmex

    Живу здесь

    Wercmex

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    522
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Есть вопрос по ЕЦ котла в обвязки с ТА.
    После сборки котла с ТА (см схему 1) возникла проблема, вся горячая вода находится наверху ТА. Причем при полностью открытой заслонке вода в котле была порядка 60-70 градусов. Решил доработать (см схему 2). Внутри ТА прикрутил трубу 2", ведущую в самый низ (10 см от дна) и добавил группу безопасности. Теперь при пробном запуске вода в котле нагрелась до 90 градусов, причем на не полностью открытой заслонке, пробовал открывать, вода закипала на несколько секунд и прекращала кипеть, я так понимаю кипение вызывает дополнительное течение и охлаждает воду в котле. Система открытая. Теперь вопрос, надо ли что-то менять?

    (Ручки у кранов после окончательного запуска откручу.)
     

    Вложения:

    • 20151031145159.jpg
    • 20151031145152.jpg
    • скрин.jpg
    • скрин2.jpg
  15. funt3
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    funt3

    Участник

    funt3

    Участник

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Кременчуг
    Теплоакамулятор нужно подымать, трубу выбросить