Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.

  1. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Извините, не правильно написал. Надо было написать. Минимально допустимое давление подбирают не по котлу, а по насосу. Минимально допустимое перед насосом (смотреть паспорт насоса), чтобы не было кавитации. Чем выше давление, тем меньше срок службы оборудования.

    В 2006году обращался ко мне человек. Насос «Grundfos» вышел из стоя во время гарантийного срока. Боковые стенки крыльчатки прогнулись во внутрь, сама крыльчатка выглядела так, как будто её тёрли крупной наждачкой. На руках у человека было заключение, что насос вышел из стоя из за пониженного давления. Саму СО я не видел, знаю только, что была закрытой. Оснований не доверять этому заключению у меня не было.
     
  2. heckfy84
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    6

    heckfy84

    Живу здесь

    heckfy84

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    6
    Подскажите, на группе безопасности есть клапан, который сбрасывать должен избыточное давление, ,(у меня до 3 оно), так вот из него постоянно капает когда давление 2,5 - это нормально или нет? Или нужно заменитт его на 4 атм?
     
  3. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Новосибирск
    Зачем вам такое высокое давление 2,5 очка? Снизьте на холодную до 1-1,5.
     
  4. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Зачем менять на 4 бар, только повысите порог срабатывания клапана. Лучше уменьшите давление, или оставьте так (если не напрягает). Я на клапан присоединяю гофру нержавейку и свободным концом опускаю в какую ни будь ёмкость. Чтобы при срабатывании клапана ни кто не пострадал (требование ТБ).
     
  5. heckfy84
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    6

    heckfy84

    Живу здесь

    heckfy84

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    6
    По инструкции номинальное 4 для котла, (наверно максимальное рабочее), когда холодный котел, то 2, но оно падает со временем.
    клапан этот, может он не исправен и надо его заменить? Он сливает ценный антифриз,
    и давление от этого снижается когда всё остынет опять придется закачивать немного, а когда есть небольшой запас в системе то так удобнее.
     
  6. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Что за котёл? Не встречал таких бытовых котлов. Сколько же тогда, максимальное? Это не оправдано. Ни с технической, ни с экономической стороны. Если импортный – может не правильно перевели?

    Трудно ставить диагноз, когда не знаешь СО. Скорее всего – у Вас не герметична СО. На антифризе этого иногда не видно (зависит от концентрации). Возможно мал РБ. Снижайте давление до минимально возможного. Умножьте высоту вашей СО (в метрах) на 0.1,прибавте 0.2. Это будет давление в вашем РБ в бар..Давление в РБ устанавливают при не заполненной СО.
     
  7. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    3.612
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Обладателям закрытых СО надо не забывать проверять давление в РБ. Некоторые монтажники не удосуживаются говорить об этом клиентам, а они даже не знают как.

    Надо проверять, не травит ли ниппель. Проверять давление в РБ при одной и той же температуре. Редко, но бывает, что мембрана РБ становится не герметичной. При этом воду не пропускает, а воздух уходит в СО. Давление в РБ падает до нуля! (Были прецеденты.)
     
    Последнее редактирование: 02.11.15
  8. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.816
    Благодарности:
    12.281

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.816
    Благодарности:
    12.281
    Адрес:
    Мытищи
    Его нужно просто заменить. Ниже давления подрыва ничего капать с него не должно.
     
  9. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.816
    Благодарности:
    12.281

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.816
    Благодарности:
    12.281
    Адрес:
    Мытищи
    Я не сталкивался с разрывом болеменее свежей мембраны в РБ. А вот уход воздуха вокруг ниппеля - более частое явление.
     
  10. heckfy84
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    6

    heckfy84

    Живу здесь

    heckfy84

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    6
    Котёл buderus logano G221. Скорее всего просто где то подтекает антифриз, поэтому и падает давление, клапан заменю на всякий случай.
     
  11. Giperborej
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    1.546
    Благодарности:
    1.418

    Giperborej

    Живу здесь

    Giperborej

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    1.546
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    по манометру в насосе? а если у меня такого нет можно ли как еще?
     
  12. heckfy84
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    6

    heckfy84

    Живу здесь

    heckfy84

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    6
    Подскажите правильно ли мне установили насос?, у котла подающая линия сверху, а снизу обратная линия и на ней стоит насос, это правильно? (он сильно нагревается) или нужно его переносить на подающую линию? или без особой разницы? и что будет если так оставить как есть?
     
  13. Rezus1000
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.222
    Благодарности:
    1.396

    Rezus1000

    Живу здесь

    Rezus1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.222
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Белгород
    Насос желательно ставить на обратке. Но допускается и на подаче, если есть на то причины.
     
  14. Slava 28
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    Slava 28

    Участник

    Slava 28

    Участник

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Киев
    вот так должно быть, насос на обратке, воду должен толка в котел, и она холоднее чем на подаче, тем самым насос не так сильно греется!
     

    Вложения:

    • prostaja-shema-podkljuchenija-piroliznogo-tverdotoplivnogo-kotla.png
  15. Братис
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Братис

    Живу здесь

    Братис

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения, не могу найти ответа. Подскажите, существуют ли технические требования к углублению (приямку) ТТ котла? Дело в том, что для монтажа дымохода на необходимую высоту (6м),мне желательно углубить котел. Технически я могу удалить одну лагу в котельной, низ полученого пространства 1,3м*2,6м заливаю цементной стяжкой, стены углубления листами ацеида. Приток воздуха учту. Котёл получается заглубить на 0,8-0,9м.Получаю прямой дымоход нужной длины и увеличение расстояния по центам котла и радиаторов при ЕЦ.