1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339

Дом из газобетона 10*10 вдвоем

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Юлия регент
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    17.336

    Юлия регент

    Живу здесь

    Юлия регент

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    17.336
    Адрес:
    Курск
    :no:Я делаю по рекомендации Димы @Dimastik25, чтобы эти подшивочные доски оказались на чердаке, в сухости. Только вот не знаю, надо ли ещё пароизоляцию чем-нибудь укреплять, кроме степлера? Не отвалится она под собственным весом?
     
  2. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    Чердак он выше - над балками. Не знаю кому верить. Матильда выкладывала схему, где на балки крепится пароизоляция, а потом делается подшивка. Вроде как даже объясняла. Самому интересно как правильней.

    Не отвалится, только спец. скотчем пройдись в местах проколов
     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.469
    Благодарности:
    93.438

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.469
    Благодарности:
    93.438
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Можно по стыкам пройтись тонкой рейкой. Либо степлером почаще крепить.
     
  4. gurserg
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    1.536

    gurserg

    Живу здесь

    gurserg

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    1.536
    Адрес:
    Саратов
    @Юлия регент, подшивочная доска крепит пароизоляцию к балкам. На пароизоляции скапливается влага и она должна проветриваться. Пароизоляцию скрепляют между собой двойным скотчем. Швы проклеивают лентой. В качестве пароизоляции используют полиэтиленовую пленку 150 лучше 200 мк. Каркасостроители в качестве пароизоляции используют именно полиэтиленовую пленку.
     
  5. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.045
    Благодарности:
    13.634

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.045
    Благодарности:
    13.634
    Адрес:
    Курск
    Степлер это временная фиксация. Кстати дырки от степлера чем то будешь заделывать?
     
  6. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.469
    Благодарности:
    93.438

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.469
    Благодарности:
    93.438
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Я кусочками двустороннего скотча и заклеивал.
     
  7. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    У меня подобная же фурнитура на входной двери. Ключ с двух сторон.
     
  8. Electromen
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    257

    Electromen

    Живу здесь

    Electromen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Россия
    Посмотрите видео известного производителя пленок Из...ан! Там всё наоборот - сначала доски (сухие и желательно обработанные антисептиками), потом пароизоляция. При конденсации влаги на внешней стороне плёнки - она с ворсинками - образуется конденсат. Доски будут его впитывать и зеленеть.
     
  9. gurserg
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    1.536

    gurserg

    Живу здесь

    gurserg

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    1.536
    Адрес:
    Саратов
    Доски не будут впитывать, так как они прикручиваются с разбегом. Образуется конденсат не в таком количестве, как вы думаете. И образуется он на пленке между досками, а не под доской.
    Про дырки от степлера, ничего страшного если влага попадет в утеплитель, количество очень мало. Для вывода влаги есть проветриваемый чердак. Посмотрите Терехова, умный строитель, профессионал в своем деле. Подробно человек про попадание пара в отверстия образованные креплением.
    И опять же напоминаю, что перекрытие это каркасное строение. Посмотрите на мастеров. Где @Raper зашил подшивочную доску между балками перекрытия (стойками каркаса) и пароизоляцией. И в каком месте проклеил места крепления степлером? И какую пленку использует в качестве пароизоляции?
     
  10. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.045
    Благодарности:
    13.634

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.045
    Благодарности:
    13.634
    Адрес:
    Курск
    https://www.forumhouse.ru/threads/351785/ ,https://www.forumhouse.ru/threads/94832/, https://www.forumhouse.ru/threads/79674/, https://www.forumhouse.ru/threads/261227/, https://www.forumhouse.ru/threads/33743/, https://www.forumhouse.ru/threads/202457/, https://www.forumhouse.ru/threads/301319/, https://www.forumhouse.ru/threads/263532/ Юля говоришь много времени:aga: у тебя, ЧИТАЙ! Есть "живые" темы, могут ответить, есть давно "заснувшие". Добрался до ноута, с мобильника не всегда получается дать ссылку на тему.
     
  11. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.045
    Благодарности:
    13.634

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.045
    Благодарности:
    13.634
    Адрес:
    Курск
    Я для этого зимой купил бутилкаучуковую ленту https://www.forumhouse.ru/threads/403471/ @Юлия регент могу поделиться её так как купил с запасом, клеит хорошо, проверял в квартире приклеил ковер к ламинату по углам, а то собака постоянно сбивала его
     
  12. gurserg
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    1.536

    gurserg

    Живу здесь

    gurserg

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    1.536
    Адрес:
    Саратов
    Этот ролик и последующие два
    Ссылка удалена
     
    Последнее редактирование модератором: 14.06.17
  13. Mukola2
    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533

    Mukola2

    Живу здесь

    Mukola2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Киев
    Зачем клеить эти четверти с пенопласта, до установки окон? Их же можно спокойно приклеить после установки впритык окон
     
  14. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025
    Адрес:
    Озерск
    Так! Пароизоляция должа быть крайней в пироге чернового потока и точка :|:.
    Далее только воздушая простойка и чистовой потолок.
     
  15. Конструктор46
    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    28

    Конструктор46

    Новичок

    Конструктор46

    Новичок

    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    28
    По СП 17.133330.2011 "Кровли" (если точнее приложение 3 таблица 3.1) пароизоляцию нужно крепить к низу балок, а затем каркас подшивного потолка. upload_2017-6-14_21-41-16.png
    2 - обшивка из гипсокартона или прессованного хризотилцементного листа и т. п.; 2' - каркас под обшивку; 3 - пароизоляция; 4 - плитный утеплитель; 5 - ветрозащитный слой; 6 - двухканальный вентиляционный зазор; 7 - контробрешетка; 8 - обрешетка; 9 - металлический волнистый лист (профнастил)

    Конденсата на пароизоляции быть не должно. Это уже будет точка росы на внутренней поверхности,
    а значит где-то мостик холода.
     
Статус темы: