Безопасность сетей и их топология при наличии инвертора

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Deep, 18.12.14.

  1. yankeenoobs
    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52

    yankeenoobs

    Живу здесь

    yankeenoobs

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52
    Однако срабатывает … я сам уже задолбался искать причину, узошка на 100мА срабатывает именно в момент включения инверторов и бывает все нормально, но чаще все же выбивает, но ни разу не было при работе инверторов!
     
  2. yankeenoobs
    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52

    yankeenoobs

    Живу здесь

    yankeenoobs

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52
    То есть проверить входы и выходы L N PE между полюсами mppt?

    Инвертор в этот момент должен быть включён, так ведь ?
     
  3. nix7722
    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    196

    nix7722

    Живу здесь

    nix7722

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    196
    Не могу сказать про все панели, но на моих (100Вт) в раме есть специальное отверстие под заземлитель. и значёк соответствующий.
     
  4. close
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490

    close

    Живу здесь

    close

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490
    Адрес:
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Похоже Вы заблуждаетесь или мне не всё понятно. :|: Если используете стандартные крепления, то заземления рамок СП у Вас нет. Ещё раз повторюсь, рамки СП из анодированного алюминия, что бы был контакт с несущей конструкцией, надо поверхность рамки СП в месте крепления зачистить. Можете проверить простым омметром.
     
  5. nix7722
    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    196

    nix7722

    Живу здесь

    nix7722

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    196
    Не так.
    Прозвонить кабель от солнцепанелей на землю.
    А с инвертером уже можно ничего не делать.
    Определить есть ли у него контакт с корпусом и через какой элемент можно только разобрав его.
    Тестер, как я понял, показывает бесконечность... (кроме N и PE, где ведет себя как конденсатор).
     
  6. close
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490

    close

    Живу здесь

    close

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490
    Адрес:
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Ну Вы везучий, у меня ни одной СП нет с таким отверстием. :) У меня их не один десяток. Постараюсь больше не мешать обсуждению. :|:
     
  7. nix7722
    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    196

    nix7722

    Живу здесь

    nix7722

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    196
    Восток ФСМ 100П.
    Завтра посмотрю на One Sun.
    Сегодня на работе...
    Про анодированый, мне кажется врут. По крайней мере анодированые шурупы имеют желтый цвет и прекрасно проводят электрический ток.
    Анодирование - электрохимический процесс. С диэлектриком не прокатит.
    Они скорее всего этим словом называют пленку из Al2O3, которая и так покрывает алюминий.
     
    Последнее редактирование: 05.01.22
  8. yankeenoobs
    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52

    yankeenoobs

    Живу здесь

    yankeenoobs

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52
    У меня аналогично
     
  9. yankeenoobs
    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52

    yankeenoobs

    Живу здесь

    yankeenoobs

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52
    То есть прозвонить кабель от самих панелей, который до автомата идёт, после которого уже к инвертору?
     
  10. nix7722
    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    196

    nix7722

    Живу здесь

    nix7722

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    196
    Кабели от солнцепанелей входят в инвертер. Из инвертера их извлечь (если есть вводной автомат - включить) и проверить, какое сопротивление между каждым из этих кабелей с шиной PE (в темное время и убедившись, что там нет напряжения). Причем в обоих полярностях тестера. Если будет бесконечность (более 1 МОм). значит все хорошо! Проблема в инвертере.
    А если сотни Ом - единицы кОм - то это и есть ваша утечка.
    Тогда проверять цепи в сторону панелей.
     
  11. yankeenoobs
    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52

    yankeenoobs

    Живу здесь

    yankeenoobs

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52
    От инвертора отключать не стал, там всего 3 метра провода и те в ПВХ коробе и в инверторе им даже обтираться негде. Проверил кабели от панелей до автомата, там около 17 метров. Между каждым полюсом и шиной PE сопротивление бесконечно, замерить не может. И так на всех трёх линиях.
     
  12. nix7722
    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    196

    nix7722

    Живу здесь

    nix7722

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    196
    Ну тогда инвертер надо разбирать...
    А что продавец говорит по этому вопросу?
     
  13. yankeenoobs
    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52

    yankeenoobs

    Живу здесь

    yankeenoobs

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52
    Он меня уже за…. со своими советами по подключению кабелей. Какой-то отбитый, ему белое он чёрное, проверьте кабели и бла бла бла. Тугой на нет, китаец же. Пока он с английского переведёт, вся мысль исковеркается.
     
  14. yankeenoobs
    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52

    yankeenoobs

    Живу здесь

    yankeenoobs

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52
    Ну утечка после выхода инвертора идёт когда mppt инвертора работает, то есть сейчас темно на улице и mppt не включает источник питания от панелей и утечки на домашнем дифф автомате нет. Хотя провода физически все подключены и автомат панелей на улице тоже включён.
     
  15. nix7722
    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    196

    nix7722

    Живу здесь

    nix7722

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    196
    Это может оказаться схемотехническим дефектом или браком при сборке. Например передавили какой-нибудь кабель. Странно что одновременно в 3х.
    Без разборки - никак. причем выходную часть схемы необходимо разрисовать. Тогда станет понятно, какое плечо может перетягивать на себя ток.
    Моё мнение остается прежним. Корпус должен быть изолирован от плат. Тем более в таком исполнении.