Безопасность сетей и их топология при наличии инвертора

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Deep, 18.12.14.

  1. yankeenoobs
    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52

    yankeenoobs

    Живу здесь

    yankeenoobs

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    52
    Я исходил от обратного, менять нагрузки затруднительно чем перекинуть фазы от инверторов в щитке на улице. Перестановка фаз (а по факту инверторов местами) равно тоже самое, что перекинуть нагрузки на другую фазу. Проблема сохраняется, выше писал об этом. Ни дифф автоматы, ни инверторы, ни панели не являются проблемой исходя из экспериментов перестановки. Проблема появляется с конкретными фазами (а на них конкретные нагрузки) при их питании от DC тока преобразовываемым в AC через инвертор. Вот видео как идет утечка.

    Используется Дренажный насос ЗУБР НПГ-М1-400 (400 Вт). Кстати я думаю примерно такой же насос стоит в септике на откачку воды (визуально это так), и как раз на первой фазе (сверху дифф автомат также фиксирует утечку 10мА но она как бы прыгающая 0 мА и 10мА прыгают в течение минуты постоянно), а также на первой фазе подключен скважинный насос.
     