1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел - сердце дома... Не наделать бы ошибок

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем TatianaCher, 21.12.14.

  1. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966
    Адрес:
    Москва
    Да, насчет температуры обратки от теплицы - на ощупь трубы подачи и обратки практически одинаковые, разница несущественна. Все вентили на подаче в теплице и на радиаторах в доме открыты до предела.

    Есть ли еще что-то, что можно сделать, чтобы без вскрытия контура отопления увеличить теплоотдачу в теплице и в доме?
     
  2. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    А тут элементарно-не земля греет-солнце!:hello:
     
  3. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    В конце концов-на фига козе баян? ;)
     
  4. Зибен
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209

    Зибен

    Живу здесь

    Зибен

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Россия
    Нужно увеличивать мощность и количество приборов, раздающих тепло. Если у вас магистрали не из полипропилена, и теплый пол еще не подключен, выставьте на подаче 80-85°. Для теплицы купите панельные радиаторы, мощность их узнаете в магазине, 2 штуки в сумме киловатт на 5, по размерам такие, чтобы вы в последующем могли их переставить в дом в какую нибудь комнату, 22го либо 33го типа. Эти 2 батареи вы сможете быстро подключить в теплице параллельно и отогреть её градусов до 10-12 при такой температуре на улице.
    Работающие радиаторы в доме: нужно балансировать, иначе весь расход теплоносителя так и будет проходить через них.
    Тёплые полы у вас не подключены? А их уже опрессовывали? Вода в них не залита?
     
    Последнее редактирование: 08.01.15
  5. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    Вы сами с собой разговариваете? Есть начало темы-с определённой целью...сейчас уже начинается не о том! :hello:
     
  6. Зибен
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209

    Зибен

    Живу здесь

    Зибен

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Россия
    Согласен - перешёл в лс:hello:
     
  7. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966
    Адрес:
    Москва
    Попробовала полностью выключить радиаторы в доме - обратка с теплицы показала 64 градуса. Попробую на ночь оставить минимум радиаторов, только чтобы вода в радиаторах не замерзла. Посмотрю расход газа, хотелось бы чтобы увеличился.

    Повторю, дом пока не жилой, теплый пол только в проекте. Сейчас мне важно настроить теплицу, чтобы растения там могли жить надежно... Но и чтобы в доме трубы отопления не порвало, конечно. Мрорзы спадают до -10 и еще потепдение через пару дней до нуля.
     
  8. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966
    Адрес:
    Москва
    С утра проверила - батареи горячие, хотя и прикручены на середине между 0 и 1, при максимально возможной 5. Теплица выдала +1 градус, при уличной температуре 7. Расход газа все такой же 1 м3 в час ровно.

    Правильно ли я поняла ваши рекомендации по следующим шагам?

    1. Когда приедет мой работник через неделю, вскрыть самый короткий контур в теплице, который примерно 30 м. Подвести новые линии теплоносителя до весны не сможем. Повесить на него два радиатора по 12 секций, в сумме примерно 4 кВт.
    2. Средний контур 60 м тоже вскрыть и повесить один 12 секций радиатор, примерно 2 кВт. И сами контуры дадут еще 2 кВт вместе.
    3. Два оставшиеся контура по 80 м (везде по 10 м трубы от дома и к дому) - дают тепла по 2 кВт. Температура подачи 80 градусов.

    Тогда, если расчеты примерно верны, всего будет 12 кВт на теплицу, что должно быть достаточно.
     
  9. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966
    Адрес:
    Москва
    Котел дважды выдавал ошибку и останавливался... Первый раз потек контур, ведущий к бойлеру косвенного нагрева, давление упало и котел выключился. Перекрыла краны этого контура и выставила в крайнее нулевое положение регулятор температуры горячей воды.

    Котел как будто забыл о горячей воде... А ночью почему-то решил ее подогреть. А там закрытые краны. Выдал ошибку и остановился. Стартовал после отсоединения датчика горячей воды, тогда котел о ней забыл совсем :)

    Теперь работает уже несколько дней надежно. Но понятно, что от работы котла в доме слишком многое зависит. Почему переживаю - спец из Мособлгаза, который взял котел на обслуживание, сказал буквально следующее:

    При поломке электрики котла это в любом слае НЕ будет покрываться гарантией! И в акте пуска котла записал:
    1. Отсутствует заземление (есть, но котел включен через стабилизатор напряжения, но без заземления)
    2. В наличии всего 4 радиатора
    3. Не подсоединен бойлер косвенного нагрева

    Это нормально? Или мне надо подсоединить заземление и бойлер и снова вызвать спеца, чтобы исправил запись. Заодно помещаю фото крана, которые использую на радиаторах для регулировки теплоотдачи.
    images.jpg
     
  10. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966
    Адрес:
    Москва
    Насколько я уже разобралась на данный момент, котел работает сейчас на 25% своей мощности, поскольку потребляет 1 м3 газа в час, при максимуме 4 м3 в час для своей мощности в 36 кВт. Через неделю начнем постепенно добавлять еще радиаторы и бойлер, но первый месяц своей работы ему работать в режиме 1 м3 газа, больше не получается.

    Ничего ведь с котлом не случится от этого?
     
  11. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966
    Адрес:
    Москва
    Ну вот, вышли мы с котлом на вторую зиму. ТТТ, работает без проблем. Сейчас уже готова вся система отопления двух этажей дома и теплицы, кроме теплых полов в двух санузлах.

    При затяжных морозах за -20* чувствуется, что радиаторов в доме не хватает, температура носителя 75*. В теплице, вроде, хватает, но без запаса.

    Так что надо добавить температуру носителя до 85*, по ощущениям - как раз должно хватить. Сделаем, посмотрим. Добавить радиаторов всегда успеется.

    Вопрос к тем, кто реально сам программировал котлы на расширение диапазона температур. В руководстве для наладчиков есть указания, как это сделать. Насколько рискованно самим перепрограммировать? Что может пойти не так? Остаться в морозы без обогрева даже на сутки очень не хочется!
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.636

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.636
    Адрес:
    Екатеринбург
    @TatianaCher, если делать по инструкции - все нормально, если делать криво - ...
    Я бы не стал увеличивать Т. Дома радикально теплее не станет, а для теплообменника и резинок - нагрузка.
     
  13. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966
    Адрес:
    Москва
    Я бы попробовала, не станет теплее за пару недель, можно обратно все вернуть, чтобы нагрузки не возрастали. Делать будем сами, предельно аккуратно и строго по инструкции. Если что будет не ясно, сразу сюда на форум с вопросами...

    А то впереди по прогнозу почти месяц морозов в районе -20 и ниже.

    Слышала, что при начальной установке котлов некоторые мастера сразу спрашивают, не надо ли расширить диапазон температур на будущее. Видимо, они считают, что это нормально.
     
  14. ZaKoN83
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    1.741

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Коломна
    Зачем рисковать в морозы. Вы же сами написали, что радиаторов не хватает, так и добавьте секций на них.
     
  15. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    966
    Адрес:
    Москва
    Странный вы даете совет - зачем тратить немалые деньги, если можно снять больше тепла бесплатно? Если производитель заложил возможность перепрограммирования - то для кого и зачем? Вопрос в оценке рисков и состоит.

    Если риск велик, то я лучше просто подожду окончания морозов. Температура в доме маловата, но не критично.