1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. anapple
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    anapple

    Новичок

    anapple

    Новичок

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ!
    Толщина стен по периметру 400, несущей по центру 600 и 400, второй несущей-400 (на втором этаже несущей этой не будет). Архитектор, он же строитель сказал, что не будет рассчитывать нагрузки, мол, делает из опыта, ему расчеты не нужны. А я боюсь, что провалится плита (Хотела из-за этого деревянное перекрытие делать на крыше, но строитель тоже против. Прикладываю вам план первого и 2 этажей и план перекрытий. Несущие обозначила красным цветом. Направление перекрытий - оранжевым. Также спросила у него про фундамент, говорит надо ставить сборно-монолитный: монолитная лента+блоки ФБС в 2 ряда. У нас участок в низине, будем подсыпаться на 60 см.
    перекр.jpg Планировка. Финал..jpg
     
  2. anapple
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    anapple

    Новичок

    anapple

    Новичок

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Забыла еще написать, что в несущей стене будут вентканалы и дымоход.
    вент.jpg
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    может быть и так. надо понимать, что за грунты в основании фундамента.
    ленточный фундамент рассчитывается на конкретные характеристики грунта. никакого опыта тут быть не может.

    перекрытия сборные?

    чтобы спрятать 3 вентканала, делаете всю стену 600мм? и стало быть и фундамент делаете 600 мм шириной.
    сделайте 300, пустите каналы рядом со стеной. зашейте их, будет утолщение стены местное.
    по несущей способности 300мм достаточно.
    проблема может быть с простенком между двумя проемами по средней стене, надо считать. проемы небольшие, может и ничего. какая высота у проемов? до перекрытий? или как дверные проемы?
     
  4. Alex_0011
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    93

    Alex_0011

    Живу здесь

    Alex_0011

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    93
    Здравствуйте все! Нужен проект перекрытий по деревянным балкам между первым и вторым этажом в доме из СИП панелей. Не бесплатно. Есть архитектурный проект дома, конструкторского нет. Начали стройку, прораб уверял, что все построит и так. Что у него есть конструктор, который все просчитает. Собрали первый этаж, встал вопрос о материале на перекрытия. Я запросил схему укладки этих балок. Вот что мне выдал прораб. ТипаРасчетБалокПерекрытия.JPG Я сам понимаю, что это полная чушь и второй этаж провалится на первый. Может кто подскажет телефоны и адреса специалистов по перекрытиям?
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    наверху есть кнопочка биржа
     
  6. чепчанин709
    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    чепчанин709

    Новичок

    чепчанин709

    Новичок

    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер! Уважаемые господа помогите пожалуйста. Нужно рассчитать перемычку L=6m на которой потом будут лежать плиты перекрытия по обе стороны перемычки. С одной стороны ПК 53-12 с другой ПК 24-12. Я думаю сделать либо Ж\Б перемычку 380 х 500 с арматурой Ф-20мм 4 прута снизу и Ф-12 4 прута сверху, или 30-ый швеллер с двух сторон [ ] сварить между собой полосой и залить бетоном. Ещё над перекрытием будет фронтон. Вложение делал в sketch up
     

    Вложения:

  7. bambukspb
    Регистрация:
    25.07.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    29

    bambukspb

    Участник

    bambukspb

    Участник

    Регистрация:
    25.07.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Питер
    Вопрос: купили дом из газобетона, второй этаж, по сути высокий чердак, делаем его жилым.
    Дом был построен лет 6 назад, потом стоял все это время нежилым. Видимая проблема такова: не сделан армопояс по верхнему горизонту первого этажа.
    Как приблизиться к пониманию насколько можно "нагрузить" чердак-мансарду без угрозы разрушения? Тьфу-тьфу-тьфу)
     
  8. РоманArch
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    346

    РоманArch

    Живу здесь

    РоманArch

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    662
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Братислава
    @bambukspb, какое перекрытие? какие пролёты?, может он в U блоке лежит просто его не видно или уверены что его нету? Если нету то это не есть хорошо :nono:
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    просверлите верхний ряд ГБ сбоку. возможно пояс есть, но спрятан в у-блоке.
     
  10. 50cmd
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    50cmd

    Участник

    50cmd

    Участник

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кемерово
    Много вопросов поступает в эту тему. Задал вопрос, а ответа нет :flag:
    Вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/287348/page-106#post-13314017
    Уточнение: Взял швеллеров два двутавра 25Б2 с полками 50мм. Планирую опереть балки перекрытия из лиственницы на стены и полки двутавра. Вопрос о размещении двутавров в пред. вопросе снимается. Все ли верно?
     
  11. lagytenok
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    lagytenok

    Участник

    lagytenok

    Участник

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Добрый день.
    Очень нужен ответ, хватит ли мне ширины 180мм армопояса на КББ стену 300мм для опирания плит перекрытия? В выходные уже хочу лить, но стал сомневаться, помогите плиз. На картинке пояснение.
     

    Вложения:

    • Монолитный пояс.png
  12. lanevn
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    9

    lanevn

    Живу здесь

    lanevn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    9
    Добрый день! Подскажите, как правильно перекрыть деревянными балками комнату 5 на 5 метров размером. По калькулятору это чуть ли не сплошняком балками перекрытия придется покрыть (
     
  13. anapple
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    anapple

    Новичок

    anapple

    Новичок

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ! Извините, что пишу с задержкой- бываю в сети редко.
    Геологию мы не делали. Ориентировались по табл. Сажина. В прошлом году ставили забор, бурили 1,5 метра- была очень плотная глина.

    Да, будем использовать железо-бетонные многопустотные плиты ПК. Только не знаем, какую взять нагрузку-600 или 800? Архиктектор говорит, что 600 хватит. Но опять же-нет никаких расчетов.

    У нас будет 4 вентканала+сброс для белья из ванны 2-го этажа. Вся стена 510 получилась у архтектора. Вы считаете, что лучше для устойчивости дома разместить вентканалы рядом с несущей стеной? Так будет надежнее?
    Фундамент: подошва высотой 400 шириной под центральной стеной 1000, внешние стены 800, под др. несущей-600. Картинку прилагаю. На подошву установятся блоки ФБС в 2 ряда, тк нам надо поднимать участок.
    перекрвтия.jpg

    Высота у проемов примерно 2,20-2,30, потолок в чистоте-2,8. Архитектор предлагает сделать над проёмом монолитную ж/б перемычку, но опять же расчетов не дает (Как вы думаете, все-таки надо расчет сделать? Спасибо большое за вашу консультацию!
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    меньше 800 лучше не брать. если перегородки будут из кирпича. то может и 1250 надо.

    высоты и 200 хватит, только армировать соответственно подошву надо. ширина как задавалась? по каким критериям?

    это само собой. я про устойчивость самого простенка. прикину чуть позже

    как все это пойдет через сборные плиты?
     
  15. _Siberian_
    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    50

    _Siberian_

    Участник

    _Siberian_

    Участник

    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Возникло несколько вопросов по деревянным балкам межэтажного перекрытия. Второй этаж - жилой, мансардный. Стены дома из ПЩС блоков 20х20х40, по прочности где-то М75 (производитель правда заявляет М100), наружные стены 40 см., внутренняя перегородка 20 см., фундамент ленточный. Деревянные балки 200х100 мм, сосна, шаг 75 см. Пролеты 3,00 и 3,80 м. Извиняюсь, если схема выглядит коряво. Вопросы, спорные места на схеме обвел красным и отметил буквами А, В, С:
    1. Что лучше: сделать колонну-подпорку в месте соединения балок № 9 и 10 (точка А на схеме) или залить ж/б перемычку в проеме 1,20м в несущей перегородке и опереть балки на нее ?
    2. Нужна ли колонна в месте В, нужно ли как-то еще усилить балку № 12 ?
    3. Нужна ли колонна в месте С ? Балки 20, 21, 22 выходят на 1 метр за пределы уличной стены, на них хочу сделать небольшой балкончик.
    4. Надо ли как-то усилить балку № 14 ? Возможно ли ее скручивание из-за нагрузки, передаваемой балками 15, 17, 19 ? (Все балки стыкуются между собой на одном уровне по вертикали, а не одна на другую.)
    5. Стоит ли делать колонны из дерева (их проще вписать в интерьер) или нужна толстостенная металлическая труба?
    20.jpg
     
Статус темы: