1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Antony666
    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55

    Antony666

    Живу здесь

    Antony666

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55
    @pavlikan, приложите чертеж или набросок с вашим фронтоном: на нем ширина стены с фронтоном, расположение проемов, высота фронтона, уклон кровли, а так же уточнить будет ли что то опираться на фронтон?
     
  2. Регион777
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    90

    Регион777

    Живу здесь

    Регион777

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Петрозаводск
    Добрый день. Подскажите.
    У меня пролет (длина лаг) 5м. Фундамент свайно-ростверковый.
    Поверх лаг планирую залить монолитную армированую (ф10 А рефл.,яч.200х200) плиту с трубами ТП. Ширина между лаг планировалась под ширину эппс=600 мм.
    Собственно вопрос. Какого сечения должны быть лаги при таком пролёте и плитой сверху?
    Хотя плита как застынет будет же работать отдельно от лаг, правильно?
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @Регион777, чего-то не совсем понятно: Вы собираетесь лить монолит по деревянным лагам? :faq::ogo:
     
  4. Регион777
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    90

    Регион777

    Живу здесь

    Регион777

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Петрозаводск
    @max68.2011,
    Несовсем как плиту перекрытия, это будет стяжка, но армирована не готовой, дорожной, сеткой из тонкой катанки, а рефленой 10й ну и толщина см 5-7 получится.
     
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @Регион777, я Вам вот это перекрытие советую: Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
    1 часть. ФАК в первом посте темы.
     
  6. pavlikan
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    pavlikan

    Живу здесь

    pavlikan

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Пермь
    Уклон кровли 30
    Высота фронтона 3 м
    Ширина у основания 7,5 м
    Одно круглое окно по центру фронтона 1х1 м
    На фронтоне как и на прочей крыше будет керамическая черепица
    Фронтон примерно как на рисунке (вложение, при просмотре задать полный размер), только без арок снизу. Облицовочный кирпич будет на уголке. Балку буду опирать на столб (слева) и лестничную стену наружную (справа).
    Сейчас присмотрел перемычку балочную 6ПГ 44-40 размер 4410 х 380 х 440. На перемычку балочную буду возводить стену фронтона. Толщина стены на фронтоне будет 38 см.
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  7. Регион777
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    90

    Регион777

    Живу здесь

    Регион777

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Петрозаводск
    @max68.2011,

    Фундамент рассчитывался на деревянный пол по деревянным лагам, теперь решено заменить черновой деревянный и чистовой пол сразу на стяжку с уложеными трубами ТП. Ростверк уже отлит. Для меня оптимальный вариант тот который я описал.
    Вопрос в другом, какое сечение деревяной балки должно быть чтобы не было прогиба (или свести его к минимуму) на 5 м.
     
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @Регион777, с деревом не подскажу...:(
    @Регион777, то, что я Вам предложил, не на много тяжелее деревянного пола (да ещё и со стяжкой)!
    Ребристое весит около 200 кг\м2, обычный плоский монолит около 500 кг\м2.
    Все параметры по ребристому есть в ФАКе.
     
  9. Регион777
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    90

    Регион777

    Живу здесь

    Регион777

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Петрозаводск
    Нет никакого деревянного пола. Вся нагрузка - это стяжка толщиной 60 мм. и плитка.
    Ребристое нужно было лить когда заливал ростверк. Бетонные ребра это мост холода утеплять проблема, т. к. зазор под ростверком 100 мм. на пучение.
    Итог, посчитал сам, если можете, проверьте. Кратко. Балки 200х150. Шаг по осям 740. Нагрузка стяжка (1800 кг/м3) -60 мм.= 108 кг/м2, перегородки =50 кг/м2, временные =150 кг/м2.
    Вышло, что нормативная на балку 227,92 кг/м, расчетная 288,6. Получилось расчёт по прочности с запасом 170℅, по прогибу 45,7%. 11 балок на 8 м. длины стены, брус 2 сорта сосна. Длина балки 5.2 м.
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    Вам ростверк всё равно придётся утеплять! А также отмостку.
     
  11. Регион777
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    90

    Регион777

    Живу здесь

    Регион777

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Петрозаводск
    Зачем? Ростверк? Дом на ростверке. Пол в доме, над ростверком, точнее на 1м венце. Отмостка НИ КОГДА не утепляется при сваях. В этом нет нужды. Свая ниже уровня промерзания, а дом в воздухе над землей в 40 см. Если и утеплять то всю площадь под домом, только зачем? Там все равно все придувается. Как то так.
     
  12. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    Это Вам так кажется.
    Когда у Вас выдавит сваю боковыми СМП, что будете делать?
    Ничего там утеплять не надо.
    А вот это надо убирать.
    Почитайте темку, там в конце описано, как делать:
    Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
     
  13. Antony666
    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55

    Antony666

    Живу здесь

    Antony666

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55
    @Регион777, прочности хватает. прогиб 21 мм, на пределе
     
  14. Antony666
    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55

    Antony666

    Живу здесь

    Antony666

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55
    а куда ее выдавит?
     
  15. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
Статус темы:
Закрыта.