1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    Только на ж\бетонный армопояс ! Иначе продавите.
     
  2. Barabahsca
    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    31

    Barabahsca

    Живу здесь

    Barabahsca

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Люберцы
    А если подкладки из металла?
    И если лить пояс, то какой толщины ? Можно более ёмкие ответы давать, чтобы я не выуживал из вас и не засорял форум. Пожалуйста. Я там ещё про пирог писал. :aga:
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @Barabahsca, отвечаю только на то, что точно знаю и в чём уверен.
     
  4. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    Ребят помогите с вопросом. Тема такая есть монолитный пояс ширина 300 высота 250 мм армированный 12 арматурой. Есть в конструкции такие места где монолитный пояс без опор то есть не лежит на несущих стенах таких участков два примерно по 3 м нот в этих участках проложена дополнительно арматура диаметром 16 на армопоясе оперяется плита перекрытия по швеллерам 18 см на сколько критично или же я зря паникую в прочности конструкций? и можно ли в этих местах ставить перегородки из газоблока 100 мм. Чтоб было более понятно закружу пару фоток
     

    Вложения:

    • 2015-03-15 15-51-16.jpg
    • IMG_20130915_150906 (2).jpg
    • 2015-03-15 15-49-56.jpg
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    не зря. шаг хомутов какой был в поясе? стыки арматуры продольной выполнялись в этой зоне пояса?
    величина пролета. планы этажей, схема опирания кровли и тд
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @sergik1985, Вам правильно @Rolandspb, ответил.
    Сначала задают вопрос, потом считают, а уже потом заливают - у Вас же всё наоборот. :nono::(
     
  7. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    @Rolandspb, Добрый вечер спасибо что откликнулись, далее по порядку. Перекрытие рассчитывалось проэктировщиком в этой области, пояс лился заводским бетоном армировался 12 арматурой если были где то стыки то делали перехлест не меньше 15 см, в тех местах где пояс висит может и есть стыки я точно не помню делали 2 года назад но в тех местах вязали 16 арматуру. Когда проэктировщик делал расчеты то конец балки (на рисунке красная точка) лежала на стене несущей но не давно пришлось кусок стены срезать так как сделали лестницу и проем (проход в комнату) стал маленьким и не комфортным. Что касается арочного проема то он 3 метра делали тоже после расчетов проэктировщика но раньше не задумывались о последствиях а сейчас стоит вопрос по перегородкам второго этажа которые становятся на эти участки армапояса. Пролеты с права на лева 5150 мм, 4650 мм 2150 мм. В качестве балок применяли швеллер 18 п с шагом 1350 мм с другой стороны приваривался уголок 60*60*6 на полки в нутри балок укладывали профлист H 30 мм поперек волны на низ вязали с арматуры 12 сетку 200*200 с верху сварная сетка 100*100*5. Кровля опирается на несущее наружные стены планирую усилить опирание на перегородки второго этажа.
     

    Вложения:

    • IMAG0861.jpg
    • IMAG0873.jpg
    • план дома 2эт..jpg
    • 2015-04-12 11-11-24.JPG
    • 2015-03-15 15-51-42.JPG
    • Новый точечный рисунок.jpg
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    перехлест для 16мм А400С при классе бетона В25 - 670мм. Это при условии разбежки стыков и при стыковании в одном сечении не более 50% от общего числа стержней. Если разбежка не выполнена, то есть все стыки в одном сечении, то перехлест должен быть не менее 1100мм. Кроме продольной арматуры есть еще и поперечная.
    При отсутствии исполнительной документации либо точной информации об армировании рекомендую либо выполнить обследование пояса, на основании которого принять решение об усилении или сохранении либо без обследований усилить в данном месте пояс. Например постановкой рамы.
    Проекта нет. Исполнительной документации нет. Срезали часть несущей стены самовольно. Об арматуре ничего не знаете. Марка бетона фактическая неизвестна.
    Хотелось бы помочь. Но чем?
     
  9. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    @Rolandspb, Марка бетона В25 залит и пояс и перекрытие. Арматура 12 вязался весь пояс а 16 ставили третим рядом для усиления. Все углы пояса усиливались дополнительно тоже 12 диаметром. Если делать перегородки из гипсокартона это как то исправит ситуацию или арку закладывать?
     
    Последнее редактирование: 10.10.15
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    @sergik1985, я за перегородки не сильно переживаю. больше за вес перекрытия
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @sergik1985, это вообще "ни о чём" ! Перегородки никогда не были и не будут несущими конструкциями.
     
  12. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    Я имею в виду вес перегородок которые будут идти по армопоясу
     
  13. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    По расчетам проэктировщика плита должна быть 180 мм а у меня вес уменьшился за счет того что в качестве несъемной опалубки применяли поф \лист. Кстати я забыл упомянуть что верхний ряд арочного проема положен с U образных блоков внутрь заливался тоже бетон армированный
     

    Вложения:

    • 2015-03-15 15-49-56авпы.jpg
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @sergik1985, это тоже не особо много - диван и на нём трое взрослых весят также! :um:
     
  15. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    Наверное нужно закладывать арку справа хотя бы на уровень балки
     
Статус темы:
Закрыта.