    Уважаемые!
    Мне нужно перекрыть 3х метровый пролет и водрузить на перемычку груз весом 1,5 тонны.
    В наличии имеется 4 проф. трубы 80х40 стенка 4 мм.
    Мечтаю обойтись двумя.
    Помогите пожалуйста с расчетом.
    Могу ли я таким образом реализовать задуманное?

    схема и сечения.JPG
     
  2. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    776

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    776
    Максимальный момент М=1.14 т*м=114000 кг*см
    Расчетное сопротивление металла R=230МПа=2300 кг/см2
    Трембуемый момент сопротивления W=114000/2300=50 см3
    У 1 трубы W=16.73 см3 (http://standartgost.ru/g/ГОСТ_8645-68)
    Значит по прочности надо 50/16.73= 3 трубы поставленых на попа

    Далее по прогибу...
     
  3. Искремас
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Искремас

    Новичок

    Искремас

    Новичок

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Петербург
    я честно ничего не понял ... ответьте пожалуйста без загадок ... двух труб мало, четыре дрстаточно?
     
  4. Madkat
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6

    Madkat

    Живу здесь

    Madkat

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6
    Добрый день, подскажите пожалуйста какой шаг арматуры и её сечение необходимо для заливки монолитного перекрытия 6*6,при толщине заливки 15-16 см.,бетоном М400 и какую нагрузку эта плита может выдержать? Необходимая нам нагрузка 600кг. м2 без учета массы плиты? Заранее спасибо.
     
  5. Constructor
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166

    Constructor

    Живу здесь

    Constructor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Пенза
    Прикинул по равным условиям и получилось что прочность 20Б1 из стали 09Г2С, ниже по прочности, чем 25Б2 из стали С255, приблизительно на 35%. Двутавр 20Ш1 тоже ниже чем 25Б2 приблизительно на 10%. Не обратил внимания что двутавр 25Б2 рассматривал 25Б1
     
    Последнее редактирование: 25.10.15
  6. Constructor
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166

    Constructor

    Живу здесь

    Constructor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Пенза
    Не совсем понял что вы хотите. Определиться с видом материалов или требуемым количеством? В рамках форума вопрос-ответ я не делаю расчет всего проекта. Если требуется что-то большее пишите в личку
     
  7. Constructor
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166

    Constructor

    Живу здесь

    Constructor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Пенза
    Если расчет верен то 2 мало, а 3 достаточно по прочности, но по прогибу могут не пройти. У меня момент получился немного меньше 1 т*м
     
  8. Constructor
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166

    Constructor

    Живу здесь

    Constructor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Пенза
    Без расчета не подскажу. В рамках форума вопрос-ответ я не даю советов по несущей способности элементов, которые требуют сложного расчета. Если надо что-то большее пишите в личку.
     
  9. vserbinenko
    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    vserbinenko

    Участник

    vserbinenko

    Участник

    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем добрый день. я новичок на форуме, создал тему, просмотры идут а ответов нету. может ли кто-нибудь прокомментировать тему https://www.forumhouse.ru/threads/332649/ ? (не судите строго, если не там и не так разместил - учту критику)
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    утолстил бы до 18см. все же пролеты не малые. если опирание по 4 сторонам, то на сильно выпуклый военно-морской глаз пройдет 12мм А500С 200х200 внизу и с такой толщиной. но может быть по прогибам не получится что-то. или будет желание их уменьшить при точном расчете
    помните, что монолит это не только шаг и диаметр, это и верно выполненные стыки и нужная величина заведения за грань опоры, защитные слои и тд. возможно нужна верхняя арматура в приопорной зоне
    усилия в плите за 2 минуты посчитать можно, проект за 2 минуты не создать и в голову Вам не уложить, поэтому есть рекомендация хотя бы консультироваться с конструктором лично. потому что над головой это будет потом висеть.
    напоминаю, что на сайте есть биржа.
     
    Последнее редактирование: 26.10.15
  11. dodo11
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    20

    dodo11

    Участник

    dodo11

    Участник

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Помогите рассчитать нагрузку на перекрытие. Здание 500 кв. м. 1-этаж.jpg Арматура 1-этажа.jpg
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    @dodo11, откройте в проекте лист общих данных. там может быть информации о той нагрузке, на которую запроектировано оно.
     
  13. dodo11
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    20

    dodo11

    Участник

    dodo11

    Участник

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Rolandspb, к сожалению, в Общих данные этого нет.
     
  14. Constructor
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166

    Constructor

    Живу здесь

    Constructor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Пенза
  15. Constructor
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166

    Constructor

    Живу здесь

    Constructor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Пенза
    Если на глаз я бы взял поболе под 600 кг/м2 (без собственного веса) как минимум толщина 200 мм и арматуру 16 вставил, конечно А500С. На вскидку по прочности проходит, но по прогибу нет.
     
Статус темы: