    у вас вес самого фундамента под 70 тонн, плюс еще вес стен с облицовкой и прочего, итого получается весьма большая нагрузка на почву, так что нет смысла (как мне видится) пытаться утяжелить конструкцию за счет перекрытий. К тому же, морозное пучение вещь не приятная, но дом оно явно не перевернет, а мелкие "покачивания" дома на плите - это не серьезно и особых проблем вам не доставит.
    По устройству деревянных перекрытий - посмотрите форум, там все весьма детально разобрано. Если коротко, то балки опираются на стены (важно оставить зазоры для вентилирования узла), по низу идет подшивка, потом утепление между балок, поверх черновой пол и потом чистовой, в целом информации море, все проработано
    А что за цокольный пояс? Возможно я не правильно вас понял, но смысл этого действа мне не ясен, можно подробнее?
     
  2. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    возможно все дело в пенопласте, на нем конденсат выпадает
    чем вызвано такого странное решение по утеплению? у вас же минвата запечатана между двумя пароизоляторами, а так делать не желательно
     
  3. LuckySB
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    LuckySB

    Участник

    LuckySB

    Участник

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Может немного не в тему, но про перекрытие
    10-ти этажный кирпичный дом, последний этаж и сверху техэтаж.
    Балкон-лоджия 5.33x1.57 метров с высотой потолка в 6 метров.
    Застеклен стеклопакетом.

    Хочу построить утепленное перекрытие и утеплить нижнюю половину, оставив наверху что-то типа
    холодного чердака.

    Сопромат давно изучал, и уже забыл.

    План балкона на картинке.
    Планирую прибить к средней колонне и к правой-левой стенам доски 50x200 как несущую балку
    и к глухой стене так же (зеленым на плане). а также раму собрать для люка-лестницы.
    Снизу пароизлоляцию и прикрутить фанеру или ГКЛ
    сверху утеплитель (что посоветуете ? пенопласт, минвата или что еще ?)
    и поверх утеплителя сверху прибить доски пола (25x100 пойдет или толще надо ?)

    наверху будет чердак-чулан для всякого барахла типа коробок-банок (т.е. нагрузка максимум 300кг на квадрат)

    Вопросы:
    доски 50x200 достаточно в качестве несущей балки будет ?
    Или можно обойтись бруском 50x70 ?

    расстояние между ними 120 см, стоит ли утежелять конструкцию и строить поперечные балки из доски 50x200 каждые 60 см, (желтым отмечено на рисунке)

    или сверху будут доски пола стягивать конструкцию а снизу набить рейку или профили для гипсокартона и прикрутить к ним фанеру или гипсокартон
     

    Вложения:

    • балкон.jpg
  4. LuckySB
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    LuckySB

    Участник

    LuckySB

    Участник

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Немного старую картинку прилепил - вот более новая
     

    Вложения:

    • балкон.jpg
  5. vinokur17
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    vinokur17

    Новичок

    vinokur17

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Плита у меня без ростверка, гладкая и ровная. Как мне сказали, блоки прямо на плиту не кладут, надо выложить ростверк полнотелым строительным кирпичом, чтобы вывести ноль. Я хочу 2-3 ряда кирпича, а мне советуют выложить ростверк под будущую стену 50-60 см.
     
  6. plazmatx
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    160

    plazmatx

    Люблю ФорумХаус!!

    plazmatx

    Люблю ФорумХаус!!

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Приветсвую Вас. Пожалуйста Дайте совет! дом 11 на 11 с несущей пятой стеной для плит перекрытий. Что на первом что на втором этажах несущая стена в одном месте. Встал вопрос. Если я буду делать крышу и на втором этаже сделаю гдето посередине столбы, на которые будут упиратся балки крыши, скажите на проломится ли плита перекрытия ибо плита с пролетом 6.3 метра. Скажите как сделать лучше? Прикрепляю фото из Скетапа с тем как будут перекрытия в доме. Пожалуйста покретикуйте
     

    Вложения:

    • второй этаж ПК.png
    • второй этаж ПК-2.png
    • второй этаж ПК-3.png
  7. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @vinokur17, у вас плита и есть ноль, по сути, и физического смысла в кирпиче не вижу, в гугле тоже подобного нет
    по сути, уложите гидроизоляцию под кладку и вперед
     
  8. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @plazmatx, если крыша не эсплуатируемая, то лучше сделать как на рис. ж
     

    Вложения:

    • 78ebee3aa5f43c07807b329b15d6e2d8[1].png
  9. limur8484
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    1.757
    Благодарности:
    2.357

    limur8484

    Живу здесь

    limur8484

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    1.757
    Благодарности:
    2.357
    Адрес:
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Спасибо за ответ. Получается если площадь плиты будет 10м2 и ее вес допустим 3000кг плита способна выдержать 10000-3000=7000 кг распределенной нагрузки? А то я сомневаюсь на счет теплых полов на 2м этаже!
     
  10. limur8484
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    1.757
    Благодарности:
    2.357

    limur8484

    Живу здесь

    limur8484

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    1.757
    Благодарности:
    2.357
    Адрес:
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
  11. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    Без учета собственного веса, т. е. 10000 кг на 10м2 и плюс еще собственный вес
     
  12. Vladimir_M
    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2

    Vladimir_M

    Участник

    Vladimir_M

    Участник

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2
    Добрый день! Подскажите, дом 9х9 брус 150х150, с обшивкой блок-хаусом в два полных этажа. Двойная обвязка. Расстояние между балок 670 мм, по длине балка достигает почти 4400 мм. В каком то калькуляторе балок я подсчитал, и он выдал что балки должны быть брус 200х200. Верно ли это? Или можно меньшими обойтись? И главный вопрос: длина опирания балок на обвязку таких размеров может быть 50мм? а 25 мм?
    Балки.png
     
  13. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @Vladimir_M, 50 мм - маловато, 25 - тем более
    на какую нагрузку считали? а то 200х200 - это слишком
     
  14. Vladimir_M
    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2

    Vladimir_M

    Участник

    Vladimir_M

    Участник

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2
    @limonuwka, Ну в том калькуляторе дано рекомендуемое 400 кг/м2. Там можно задать длину балок и расстояние между ними. И подставляя профильные размеры балок он высчитывает нагрузку. 100х150 - дает 144 кг/м2, 150х150 - 217 кг/м2, да не заметил сначала, 150х200 дает 543 кг/м2. Это верные расчеты? А какое расстояние необходимо для опирания таких балок?
     
  15. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    400 кг/м2? куда столько?
    по СП это для выставочных залов или спортивных, для трибун...это очень дофига
    по тому же СП для жилых 150 кг/м2, ну максимум 200
    если пересчитать, то получится что-то более реальное, и шаг сделать под утеплитель, 600 вроде (не помню)
    должно быть в районе 50х150 или 50х200
    опирание...регламента нет, но вы сами представляете, как вы забьете несколько гвоздей на 2,5 см? а на 5 см?
     