1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @Дубровский, так, эта схема не лучше предыдущих...попробуйте заново начать
    1) разбейте оси (по всем рядам колонн)
    2) выберите более логичный шаг колонн (старайтесь сделать его кратным 100, ну или 50 на крайний случай, ибо 5 мм вы все равно на стройке не поймаете)
    3) начните сверху, сначала рассчитайте прогоны кровли, потом главные балки, потом колонны, потом фундамент
    4) делайте колонны под каждую главную балку, это, возможно, даже дешевле будет, чем опирать балку на балку
    5) лучше будет в коньке примкнуть балки непосредственно к колонне, не надо этих двутавров, приделанным к швеллерам, которые консольно крепятся к колонне, это лишний гемморой, который ничего не даст, кроме расходов
    6) сделайте скатную кровлю, это вам сильно упростит жизнь
    7) как вы кирпичную кладку прикрепите к колоннам? какой фундамент под кладку?
    вообще, делал как-то автомойку на металлокаркасе, там балки были двутавровые не меньше 25Б1 (снега тоже 180, Саранск)
    по поводу связей...без них ни один каркас не делают. сами представьте стол на 4х ножках, они же быстро разъезжаются, если их чем нибудь не связать друг с другом.
    Металл - это не так просто, как может казаться, не зря по нему столько учебников написано
     
  2. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Орел
     
  3. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Орел
    1,2,3,4 подумаю
    6 - скатную ни как, только плоскую
    7- стены не кирпичная кладка. Стены и кровля сендвич панели 100 мм
    по поводу связей не со всеми согласен
    если бы мы рассматривали стол с 4 ногами я бы с вами согласен был бы, но у нас 17 ног по контуру и 5 ног в центре
     
  4. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Орел
    По поводу логичного шага колонн. как часто приходиться спорить с конструкторами (к примеру 100 или 50). С точки зрения архитектуры мне кажется это важно. посмотрите !
    в данном случае шаг зависит от расположения перегородки, оконнных проемов, дверных проемов
    потом фундамент планируется делать - ж\б плита, поэтому будут жесткие анкера и металлоконструкцию нужно рассматривать ни как табуретку, а как параралеппипед.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 13.02.15
  5. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @Дубровский, т. е. вы думаете, что если округлите шаг до кратного 50, то архитектура сразу же улетит в никуда?
    зачем делать плиту под металлокаркас?
    насчет связей...я могу долго о них рассказывать, но не знаю, стоит ли, ибо вы все равно уже решили их не ставить, судя по всему. скажу только, что у вас горизонтальную нагрузку ничто не воспринимает, а это опасно
     
  6. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Орел
    Если округлю до кратного наверное не улетит не куда, вы правы
    почему плиту.
    вообще планировали винтовые сваи, но залив плиту сразу решаем с вопросом полов.
    по поводу связей рассказывать стоит и я готов читать и прислушиваться. Я еще ни чего не решил, поэтому рассказывайте, я готов)
     
  7. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @Дубровский, так-то логично насчет плиты, только ведь перерасход получится, на полы вы максимум 100 мм бетона, а плита меньше 150 вряд ли получится
    касаемо связей...они дают каркасу пространственную жесткость, можете почитать любой учебник по МК (Беленя, например, или Кузнецов). Если коротко, то они передают горизонтальные усилия (перпендикулярные стойкам) на фундамент. На схеме все подробно указано связи.jpg
     
  8. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Орел
    если грубо: на эту площадь нужно где то 30 шт ВСК 108х300х2500, у нас стоимость работы и материала составляет 30шт х 5000 р = 150 000 руб
    еще нужно будет делать полы бетонные как минимум 100 мм х 14 х 12 = 16,8м3 х 3500 руб\м3 (стоимость бетона) = 58800
    итого получаеться 150 000 + 58 800 = 208 000
    а если плита бетонная 200 мм х 14 х12 = 33,6 м3 х 3500 руб \м3 = 117 600 руб
    90 000 экономии (это грубо - навскидку)

    по поводу связей уже почитал и понял что можно вообще ферму сделать 12 м без опоры по центру, вот только высота здания как минимум на 1 вырастит
     
  9. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @Дубровский, ну насчет стоимости да, убедили
    насчет фермы - это идеальный вариант, ибо с ней мороки меньше, чем с балками будет, да и уклон хоть какой-то появится. только не забудьте про связи по фермам :)
    Вообще, может быть будет проще, при вашей длине здания, сделать нормальные колонны (из швеллера в двутавр сваренного или напрямую из двутавра) с фермами из ГСП с шагом 6000? будет всего 2 пролета. По фермам прогоны из швеллера с шагом в 3000, на них сэндвич.
    Классическая схема, в общем-то, а значит одна из лучших из возможных
     
  10. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Орел
    А подскажите мне, правильно ли я считаю ?
     

    Вложения:

  11. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @Дубровский, нет, не совсем правильно
    сбор нагрузки ведется на грузовую площадь элемента. т. е., например, у вас балки с шагом 2500, таким образом, на одну балку приходится нагрузка с половины пролета с одной и с другой стороны (№2 на рисунке). т. е. грузовая площадь у вас (2,5/2)*2)*длину эл-та
    далее все сводится к нагрузке на погонный метр, т. е. масса, к примеру, сэндвич-панели вы умножаете на ширину грузовой площади, т. е. 21,6 х 2,5 = 54 кг/п.м. и далее в том же духе
    обратите внимание на снеговую нагрузку! 180 - это нормативное давление, для приведения к расчетному необходимо умножить на "мю", на коэф. 0,7 и на коэф. запаса 1,4 (подробнее см. СП Нагрузки и воздействия, п. 10, и прил. Г)
    коэффициенты запаса для веса металлоконструкций 1,05 (на это число умножать все металлические конструкции), снег - 1,4
     

    Вложения:

    • 3598_952614776[1].jpg
  12. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Орел
    спасибочки большое. очень выручили. если будут вопросы, можно еще задам ? а они точно будут)
     
  13. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
  14. tolix
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    165

    tolix

    Живу здесь

    tolix

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @limonuwka, не могли бы вы посмотреть схемку в сообщении #618 в этой теме, хотя бы мельком?
     
  15. Vasilkib
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98

    Vasilkib

    Живу здесь

    Vasilkib

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Днепр
    Без жб. пояса я бы не укладывал. Уж очень он крохкий этот Phoroterm.
     
Статус темы: