1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @vavio, во..7 тонн на (грубо) 7 метров, это 1 т/пм - это даже заводские прогоны не пройдут
    какая высота от плиты до конька?
     
  2. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Орел
    ну вообщем то согласен с вами .
     
  3. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @Дубровский, это радует)
    в качестве колонн что надумали использовать? ГСП?
     
  4. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Орел
    да, хочу трубу профильную 150х150, что скажите ?
     
  5. Vasilkib
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98

    Vasilkib

    Живу здесь

    Vasilkib

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Днепр
    А. Б. Голышев. Проектирование железобетонных конструкций.
     

    Вложения:

    • анкеровка.jpg
  6. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @Дубровский, навскидку ничего не скажу) на звучит слабовато, если честно
    у вас получается два пролета по 5,9 м, 0,4 т/пм, так? т. е. 2 балки и 3 колонны. Высота 4 м, так?
     
  7. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Орел
    нет. по оси №2 есть два пролета по 3900, остальные пролеты по 1950. высота 3,5 м

    про связи что скажите ?
     

    Вложения:

  8. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @Дубровский, так...связей слишком много) по одному кресту с каждой стороны хватит вполне
    у вас балка на балке на балке..зачем по длинной стороне по верху колонн балку поставили? уберите ее и стыкуйте напрямую к колонне
    далее, у вас должно в итоге получиться 3 ряда колонн (вдоль здания), на которые опираются главные балки, на главные балки укладываются второстепенные (они же прогоны), таким образом получаются 2 равных пролета. все внутренние перегородки оставьте именно перегородками, не нагружайте их ничем
     
  9. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Орел
    - про связи согласен
    - про балку на балке согласен
    но почему не нагрузить перегородки ? почему стойки от перегородок не подпереть главные балки ?
     

    Вложения:

  10. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @Дубровский, ну как-то обычно принято отделять мух от котлет) перегородки - это перегородки, пусть они будут ширмой, а силовой каркас пусть несет нагрузки. Исторически сложившаяся традиция, так сказать
     
  11. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Орел
    ) совсем согласен, но это не обоснованный ответ. Другой вопрос если бы это бы звучало так:
    - нагрузки действующие на балку будут передаваться на перегородки и буду влиять на отделку этих перегородок. Хотя с другой стороны там столько столбов, что зуб даю ни как влиять не будет
     
  12. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Орел
    А вот такой вопрос ?
    в технических характеристиках на сендвич панели сказано что несущая способность при равномерно распределенной нагрузки составляет 57 кг (при толщине 100мм и длине 6000мм)
    а при расчетах получилась нагрузка 410 кг.
    Вопрос ? а можно 410 -57 кг = 353 кг ?
     
  13. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @Дубровский, вообще как, вы считаете одну балку на двух опорах, а если опирать на все перегородки, то получается многопролетная балка, а это уже другой расчетный случай. такой ответ более обоснован?)
    так..в ТХ указана несущая способность панели? а в честь чего это вы эту несущую способность выкидываете из нагрузки на балку? если панель несет 57 кг, значит эти же 57 кг передадутся и на балку, панель же никуда не девает эту массу
     
  14. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Орел
    убедительный ответ)
     
  15. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
Статус темы:
Закрыта.