1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. id1232402
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    105

    id1232402

    Живу здесь

    id1232402

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    105
    @sym25,
    Ширина прогона 200-300 мм. Высота 400 мм.
    Опирание прогона на стену с каждой стороны не менее 350 мм.
    Армирование прогона: 3 прутка 16 мм арматуры снизу, 3 прутка 16 мм сверху, хомуты из прутка 8 мм шаг 150 мм.
    Прогон залить бетоном В 25. Класс арматуры для прутков 16 мм А 400, для прутков 8 мм -А240.
    Расчетный пролет прогон - 3.5 м. Прогон рассчитан под нагрузку - 4 т /м.
     
  2. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @sym25, https://dwg.ru/dnl/8325 качайте - изучайте
    это серия, по которой вам бы его на заводе отливали
     
  3. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @Денис1235, 150х200? откуда такое сечение? и почему не проходит? что там за нагрузка такая?
     
  4. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.799
    Благодарности:
    2.946

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.799
    Благодарности:
    2.946
    Адрес:
    Москва
    ошибся 200*100.
    нагрузка - балка вальмовой крыши, стена карскасного дома. Договорились что двумя рядами кирпичей сделаю 4 опорных столбика. Только объясните, какая примерно усадка раствора в кирпичной кладке. Т. е в идеале опорный столб должен быть в ровень с фундаментной лентой?
     
  5. ussrxfantom
    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6

    ussrxfantom

    Участник

    ussrxfantom

    Участник

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6
    Добрый день, раскритикуйте или кто уже так делал поделитесь впечатлениеями по экслуатации.
    Сейчас в раздумьях и планировании два варианта пола: обычный и теплый водяной пол. Дом каркасный деревянный.
    Длина пролета 3600,
    1. Лаги 200*50 с шагом 580мм, без теплого пола. Делал кто? Пружинит? Стоит ли?
    1.jpg

    2. Лаги 200*50 с шагом 290мм, под теплый пол.
    2.jpg

    3. Лаги 200*100 с шагом 580мм, под теплый пол.
    3.jpg

    С удовольствием выслушаю советы.
     
  6. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @Денис1235, а какой высоту столбы получаются, если до уровня ленты? вообще, усадка - хорошо, если пару миллиметров.
    поддомкратить балку перед возведение столба не забудьте и пару слоев рубероида под балку.
     
  7. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.799
    Благодарности:
    2.946

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.799
    Благодарности:
    2.946
    Адрес:
    Москва
    ориентировочно 30-40сантиметров
    Вообще, столбики собирался делать вместе с фундаментом, а лаги, стены, крышу может через год.
     
  8. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @Денис1235, да сделайте, лишними не будут
    если вдруг получатся ниже нужного - клинья подобьете и все ок будет
     
  9. sym25
    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    0

    sym25

    Живу здесь

    sym25

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Нашел интересную статью для расчета балок http://doctorlom.com/item281.html
    Насколько ей можно верить?
     
  10. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @sym25, а зачем статья, если есть учебники?
    https://dwg.ru/dnl/6010 - отличный учебник для СУЗов, все расписано и понятно
     
  11. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    Делал, пружинит сильно (черновой пол фанера 24мм на саморезах - быстро расшатались). После притяжки фанеры к балкам мебельными конфирматами на 70мм через 0,5м стало приемлемо (полгода ухудшений не заметно). Но для меня всё равно не идеально, правда, вешу под 120кг. и передвигаюсь обычно не крадучись (да и привык к бетонным перекрытиям).:aga:
     
  12. sym25
    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    0

    sym25

    Живу здесь

    sym25

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    ну целый учебник я точно не осилю, а по ссылке все весьма просто, вот и вопрос: верно ли?
     
  13. Smiler200
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    784
    Благодарности:
    633

    Smiler200

    Живу здесь

    Smiler200

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    784
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Красноярск
    Можно ли сделать так:
    МЗФЛ 0,50х0,50.
    и на него монолит опилкобетон 2,3м, - это цоколь, т. к. две стены будут "врезаны" в склон.
    на цоколе - этаж+крыша с холодным чердаком.
    1. Не сдвинет ли стену (или выдавит) землей, которая наваливается на две стены
    2. как надежно гидроизолировать опилкобетон (из опыта, если есть такой). Или лучше монолит бетонный с ЭППСом 10см? Но дешевле ли?
    моя тема: https://www.forumhouse.ru/threads/290159/page-11

    Приглашаю! тем более вопросов много: планирую энергоэффективный, недорогой и удобный:)
    Вопросов много как по фундаменту так и по планировке (сложность в склоне)
     
  14. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @sym25, а вам все там понятно? как определить высоту сжатой зоны, например? am < aR что за неравенство? для чего, собственно, арматура в бетоне?
    вы можете открыть в учебнике главу с расчетом жб балок, прочитать что к чему и посчитать по изложенной методике
    имхо, это логичнее, чем следовать статье, просто подставляя значения в формулы, ни капли не вникая, что именно ты делаешь
     
    Последнее редактирование: 26.02.15
  15. limonuwka
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153

    limonuwka

    Живу здесь

    limonuwka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Пенза
    @Smiler200,
    1. может сдвинет, может не сдвинет, без геологии и расчетов вряд ли кто скажет (а кто скажет - тот излишне самоуверен)
    2. битумный праймер+оклеечная гидроизоляция
    монолит+эппс - это вы гидроизоляцию такую предполагаете? если да, то без толку, в швы между листами эппс нальет
     
Статус темы:
Закрыта.