1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Саломатин
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31

    Саломатин

    Живу здесь

    Саломатин

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Север Южного Урала
    Посоветуйте, как лучше сделать: строил-строил (по проекту! :)) и получилось у меня в доме одно не очень практичное помещение 2.3м х 6м с высотой 3.2м у одной стены и 5.5м у другой. Стены несущие, газобетон 400 мм. (см. рисунок). Придумал я сделать перекрытие над ним для хранения вещей и пр. Нагрузка на перекрытие сравнительно невысокая. Перекрытие надо расположить ниже армопояса, т. е. балки опирать не на что - закладных в стене нет. Самое простое, что я придумал - просто поставить стойки-колонны из профильных труб с шагом 1 - 1.2 м закрепить к стене и сверху положить на них двутавр №100. Двутавр по моим грубым прикидкам выбран с запасом, труба профильная 50х50х3 - тоже. Покритикуйте, пожалуйста, такое решение. А, может есть еще проще не в ущерб надежности?
     

    Вложения:

    • перекрытие.jpg
  2. DimonK
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    DimonK

    Участник

    DimonK

    Участник

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ковров
    Уважаемый @Armarb позвольте вас еще раз побеспокоить.
    Возник вопрос по армированию перемычки оконного проема 1-го этажа, длина перемычки 2 м, в U-блоках вида U-блок.png .
    Над перемычкой будет еще 1 ряд блоков (арболит), а затем армопояс совмещенный со сборно-монолитным перекрытием, высотой 25 см, армирование армопояса планируется 4 нити арматуры д12. Подскажите пожалуйста по арматурному каркасу перемычки.
     
    Последнее редактирование: 07.05.15
  3. ДиГро
    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    239

    ДиГро

    Живу здесь

    ДиГро

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Москва
    Стяжка на перекрытии по деревянным балкам.

    Уважаемые форумчане, назрел вопрос по поводу цементно-песчаной стяжки стяжки.

    Имеются деревянные балки, сечением 100на 200 (h) пролет 4 метра, опираются на ж/б ростверк, шаг 650 мм в осях.

    Хочу залить цементно-песчаную стяжку с водяным теплым полом. Изначально предполагалось

    2 слоя влагостойкой фанеры 18, гидроизоляция, стяжка 70 мм армированная сеткой 100х100 d 5 мм. Общая площадь стяжки 16 м2.

    Вопросы: 1 Нужно ли два слоя фанеры или достаточно одного, но тогда стяжка будет 88 мм?

    2. Не прогнуться ли балки под таким весом, нужно ли использовать в качестве наполнителя керамзит, чтобы стяжка была легче?

    3. Правильно ли выбрана сетка для армирования?

    4. какой материал использовать для гидроизоляции, видел многие обычную пленку

    Кладут, или лучше гидростеклоизол?

    5. Можно ли использовать не влагостойкую фанеру а обычную?

    6. Нужно ли делить стяжку деформационными швами или залить целиком?

    Спасибо за ответы, к сожалению информации по стяжкам по деревянному перекрытию очень мало, поэтому создал эту тему.
     
  4. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @DimonK, армопояс должен быть расчитан под нагрузку от перекрытия, а перемычку в U-блоках достаточно будет заармировать каркасом - d10 низ/верх, поперечка d5-d6 шаг не более 60 мм в приопорных зонах. При заливке перекрытия стойки только не забудьте подвести под этот участок
     
  5. DimonK
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    DimonK

    Участник

    DimonK

    Участник

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ковров
    Каркас плоский или объемный должен быть?
     
  6. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Плоский
     
  7. Alex7100
    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Alex7100

    Участник

    Alex7100

    Участник

    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Александрия
    Добрый день! Имеется дом 2-х этажный, первый этаж перекрыт плитами, второй перекрыт деревянными лагами где-то 300*200 которые лежат на внутренних перестенках, далее чердак! Перестенки которые голубого цвета хочу убрать, длинна их 3400 мм, подскажите чем можно их подпереть! Размышлял насчет двойного швеллера 10 сваренного квадратом, по деньгам дороговастенько получается. Возможно ли положить деревянный брус и каких размеров?

    Красные - лаги перекрытия
    Голубые и синие - внутренние перестенки, кирпич
    Черные - стены
     

    Вложения:

    • Безымянный-2.jpg
  8. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @Alex7100, забыли указать пролеты приходящих на перестенок лаг. Что такое "перестенок"?
     
  9. bared
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    bared

    Участник

    bared

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Здравствуйте! Нужна консультация в правильности раскладки плит перекрытия. Стены газобетон D500 толщина 400 мм. Фундамент монолитная плита+монолитный цоколь на 450, ширина 350. Смущает укладка плит на разные опорные стены и незакрытый проем в 1 м посередине дома, где будет идти лестница. Какую раскладку лучше сделать 1 или 2? И как скажется на фундаменте отсутствие нагрузки по середине дома?
     

    Вложения:

  10. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @bared, нагрузки на фундамент и больше информации про плитную часть фундамента
     
  11. bared
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    bared

    Участник

    bared

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Плита толщиной 250 с двойным армированием ячейки 200х200, 12 арматурой. подушка под плитой щебень+песок около 450-500. Дом два этажа, второй мансардный по кубам газоблока насчитал пока 91 куб. где то в районе 70 т. выходит газоблок. Перекрытие плиты второго этажа в районе 25 т. выходят + армопояса и крыша. Все вместе где то в районе 105 т. выйдет.
     

    Вложения:

  12. Alex7100
    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Alex7100

    Участник

    Alex7100

    Участник

    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Александрия
    Лаги оказывается 200х150. Перестенок имелось ввиду межкомнатные стены. Длинные лаги 4.5-5 м а короткие 2.5-3 м. Заранее благодарен.
     
  13. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Брус 150х250 (h)
     
  14. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @bared, любой вариант рабочий, но ориентируйтесь на кровлю - разведите плиты и кровлю по разным стенам, будет равномернее распределена нагрузка
     
  15. bared
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    bared

    Участник

    bared

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Крышу особо некуда разводить, она двухскатная, пойдет по правой и левой стене, поэтому нижняя часть плит (по схеме) будет совпадать с нагрузкой от крыши. Наверное лучше будет раскладка плит по второй схеме, так хоть загрузится внутренняя часть дома. А нижнюю раскладку плит мне кажется по другому не обыграешь, иначе придется много замоноличивать.
     
Статус темы:
Закрыта.