    Подскажите пожалуйста по армированию - собираюсь делать монолитное перекрытие поверх ростверка ТИСЭ,
    ростверк (ширина 400) высотой 400 мм включая плиту (120 мм), самая большая комната 8,1 на 5,5м
    посчитал перекрытие как платину, защемленную по контуру (хотел лить и соединить ростерк и перекрытие вместе), вроде как проходит 12 арматура с шагом 15 см
    У меня вопрос - как соединить арматуру ростверка с перекрытием, на какую длину и на каком уровне?
    Так как перерытие будет заливаться сразу как армировать пролеты над несущими и внутренними стенами. Если есть ошибки укажите
    Спасибо!
     
  2. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @kirillzgf, в чем собственно вопрос? Конструктив жестких рамных узлов, размеры анкеровки и прочее есть в литературе, дублировать не вижу смысла. Можете посмотреть FAQ по ребристому перекрытию на этом сайте, там тоже найдете ответы - суть та же самая - там крайнее ребро - у вас ростверк, там промежуточное ребро - у вас внутренная несущая стена.
     
  3. HyperFreq
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    HyperFreq

    Участник

    HyperFreq

    Участник

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Владимир
    Подскажите пож-та по толщине и армированию плиты под лестничную площадку.
    Нужно залить монолитную плиту (90 см х 250 см) опираться будет по узким сторонам на 12,5 см (т.е. сам пролет будет 225 см). По одной длинной стороне будут опираться металлические (возможно бетонные) лестницы (одно вниз, другая наверх).
    1) Какую взять толщину плиты? (14см? 16 см?)
    2) Как правильно проармировать (вдоль длинной стороны Д 12 мм через 200 мм, поперечная д 8 мм, в один слой внизу)
    3) Желателен ли швеллер вдоль длинной стороны, на которую будут опираться лестницы?
     
  4. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Неконкретные вводные для конкретного ответа.
    Необязателен
     
  5. HyperFreq
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    HyperFreq

    Участник

    HyperFreq

    Участник

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Владимир
    Если рассматривать два варианта для металических лестниц и для монолитных бетонных.
     

    Вложения:

    • Лестница.jpg
  6. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @HyperFreq, просто скажите нагрузку, приходящую от каждого марша на площадку. Конструктив лестниц второстепенен, если только сразу не рассматривать узлы опирания/примыкания.
     
  7. HyperFreq
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    HyperFreq

    Участник

    HyperFreq

    Участник

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Владимир
    Как правильно рассчитать нагрузку? Ведь лестница лежит под наклоном. Допустим вес моей бетонной лестницы ~ 140 кг/ ступенька. Нижняя лестница - 9 ступенек. Вес 1260 кг плюс 240 кг (для простоты) нагрузка на нее (например пара человек). Получаем 1500 кг. Пусть половина приходится на площадку (750 кг).
    Верхняя лестница 6 ступенек. По аналогии получаем 550 кг.
    Итого нагрузка на длинный край площадки при бетонной лестнице ~1300 кг (на длину 225 см, т. е. ~ 600 кг/м). Только вектор этой нагруки будет направлен не строго вниз. Пренебрегаем этим, берем по максимуму (направление вниз).
    Какая толщина площадки?
     
  8. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @HyperFreq, 5d10 AIII в рабочем направлении, толщина площадки 130 мм. Бетон В15. 200кг/м2 временная на площадку+100кг. пол + посчитанная вами нагрузка от маршей.
     
  9. Sergsam63
    Регистрация:
    10.09.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    43

    Sergsam63

    Участник

    Sergsam63

    Участник

    Регистрация:
    10.09.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Самара
    Подскажите по данному вопросу.
    Как правильно сделать деревянное перекрытие под лестничный проём?
    С одной стороны балки то до конца будут, а где лестница там пока незнаю как что делать. Дайте пожалуйста совет, картинка ниже: первый этаж отред+Лестница0.png
     
  10. Юра381
    Регистрация:
    10.05.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    43

    Юра381

    Участник

    Юра381

    Участник

    Регистрация:
    10.05.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    43
    Всем добрый вечер!
    Строю одноэтажный дом с цоколем. Фундамент из блоков (устанавливал на ленту).
    Перекрытие между цоколем и первым этажом буду делать монолит (20x20 двойное армирование, толщина плиты 20 см). Стены из Сталинградского блока 380 и облицовочного кирпича. Сейчас стал задумываться о том чем перекрыть первый этаж с чердачным помещением (предполагается что будет не жилой).
    1. Лить монолитную плиту из бетона.
    2. Лить монолитную плиту из керамзита. Вопрос- какой толщины должна быть плита и какое армирование делать.
    3. Перекрывать деревом.

    Вариант 2 предполагается для перспективы сделать чердак жилым.

    У меня вопрос:
    Выдержат ли стены монолитную плиту. Сталинградский блок хрупкий (Марка м100).
    Подскажите!
     
  11. Юра381
    Регистрация:
    10.05.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    43

    Юра381

    Участник

    Юра381

    Участник

    Регистрация:
    10.05.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    43
    Площадь этажа 175
     
  12. Alex7100
    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Alex7100

    Участник

    Alex7100

    Участник

    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Александрия
    Огромное спасибо Вам за ответ! Подскажите пожалуйста, а можно положить один швеллер [ 10, ну или 12 ?
    Или может возможно положить два бруса 100х150 (h) с шагом в 300-500мм? Просто 250 (h) немного высоковато получается!
    Заранее благодарен!
     
  13. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @Alex7100, можете положить два бруса 100х150 если не планируете устраивать из чердака склад. 150кг/м2 с учетом собственного веса перекрытий спаренные брусья понесут.
     
  14. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    С каких пор М100 стал "хрупким"?
     
  15. Mixail_Pl
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    300

    Mixail_Pl

    Костромич

    Mixail_Pl

    Костромич

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Кострома
    Люди на газобетон плиты льют...
     