1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kacain
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    4

    kacain

    Живу здесь

    kacain

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Воронеж
    Помогите советом. стены газосиликат 400. D500. балки перекрытия желтые линии.
    1. Вопрос щас хотим сделать типо студию углом. если без рис. 1 красная стена несущая. будет закладываться потом а сейчас сделать рис. 2 положить поперечную балку- поперег балок перекрытия.(в пустом пролете. сечением ну 200Х100 спариную в 2 "т.к. она лучше чем 200х200") хватит чтоб держала пролет 2,25м. такое решение возможно? опирание на стену + столбик в районе 20 см.
    2. Выдержет стена? или делать столбики монолитными? цифра 1 феолетовая
    [​IMG]
     

    Вложения:

    • пол — копия.jpg
  2. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Возможно. Про достаточность сечения балки точно не скажу т. к. нагрузки на балку непонятны. Вверху жилой этаж или чердак? Конструкция вышележащего перекртытия, полов, будет ли передаваться нагрузка от кровли?
    Стена выдержит. Под опоры балки возможно нужно будет выполнить бетонные подушки или выложить керамическим кирпичем, чтобы блоки не смяло. Необходимость выполнения подушки и её площадь зависят от марки блоков и раствора, а так же от нагрузки на балку.
     
  3. kacain
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    4

    kacain

    Живу здесь

    kacain

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Воронеж
    @Armarb, чердак- кровля, 4-х скатная. нагрузка от кровли, металолисты, вообщем сделать подушку и выложить фундаментным красным кирпичем колонны. (а можно силикатным кирпичем) выложить? вроде покрепче чем газосиликат 500. сечение балки подобрал уже проходит 150 х 100. с 3 кратным запасом но я именно в этом пролете сделаю стяжку из 2х балок. дело токо за решением надо ли колонны. я думаю всетки лучше сделать хотяб 220 на 220 (по 2 кирпича в ряду)
    Правильные суждения?
     
  4. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @kacain, я говорил про подбетонку на стенах, под опоры балок. В колоннах необходимости нет. "Газосиликат 500" это не прочностная характеристика, это плотность. Есть класс бетона на сжатие. От него и нужно плясать. С вашими нагрузками от чердака устраивать подушки или подкладывать кирпич, вероятнее всего не обязательно.
     
  5. Максим-ка
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71

    Максим-ка

    Живу здесь

    Максим-ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Брест
    Имеется подвал: метра 3х3. По периметру подвала фундамент монолит. На этом фундаменте лежат металлические аэродромные плиты в замке. Эти плиты являются потолком подвала. В подвале есть ещё 2 столбика над которыми лежит швеллер где-то 6х12 см по средине, так сказать для усиления конструкции.
    Над этим подвалом хочу организовать теплые полы, но ограничен по высоте. Поэтому такой вопрос: какой минимальной толщины сделать стяжку по этим плитам, что бы исключить их прогибы или вибрации при беготне например. Сами плиты имеют зигзагообразный профиль ГLГLГL, поэтому толщина стяжки будет разной, интересует минимальная высота над верхней точкой плиты. Ну и армировать буду, только вот что лучше: сетка сварная 50х50х4 или арматура 6-8 мм с шагом 300мм ?
     
  6. Влад5555
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Влад5555

    Участник

    Влад5555

    Участник

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Могу я ожидать помощи на данном форуме или здесь нет специалиста по данной проблеме?
     
  7. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
  8. Huper
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Huper

    Участник

    Huper

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владимир
    Здравствуйте, планирую выполнить перекрытие пола 1-го этажа монолитной ж/б плитой. Подскажите пожалуйста с армированием и толщину плиты. дом 11.8х14.8м. Расчетная нагрузка не менее 350 кг/м2.
    дом12. Подземный уровень.jpg
     
  9. ELITE83
    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    835

    ELITE83

    Живу здесь

    ELITE83

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    835
    Адрес:
    Калуга
    Подскажите какие балки положить на пол 1го этажа
    планирую двутавр стальной но вот с размером не могу определится
    сверху поперек будет еще доска 150*25 на ребро каждые 50см
    / на эскизе красным показаны балки которые надо выбрать
    а синим - доски поверх них уже для пола

    выходит пролета 3 метра

    хватит ли сюда №16 балки или надо больше брать? или может и меньше пойдет?

    /а да монолит и плиты не предлагать - будет 2-4 подвала (возможно в будущем все 6 секций объеденю
     

    Вложения:

    • балки.jpg
  10. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @Huper, d10 шаг 150 в рабочем направлении пролет и надопорная. Бетон В20, толщина плиты 160 мм.
    Многие считая планируемую нагрузку забывают иногда учесть что будут лить сверху еще одно монолитное перекрытие, или ставить поддоны на перекрытие.
     
  11. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @ELITE83, а внутри 250 мм. это несущие стены?
     
  12. ELITE83
    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    835

    ELITE83

    Живу здесь

    ELITE83

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    835
    Адрес:
    Калуга
    Нет не несущие
    несущие только внешние и центральная по ширине и то там будут блоки 150 или 200 - на ней будет опираться пол 2го этажа и крыша
     
  13. Huper
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Huper

    Участник

    Huper

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владимир
    Вы правы. Прибавить вес утепления и чистового пола я забыл :(
     
  14. Захар РнД
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    3

    Захар РнД

    Живу здесь

    Захар РнД

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Планируется постройка двухэтажного дома с цокольным этажом. Основанием будет плита толщиной 300 мм и армированием 12-й арматурой с шагом 200 мм. Сверху блоков так-же как и сверху стен первого этажа под плиты перекрытия будет заливаться армопояс. Возникло желание сделать в центральной несущей стене нишу размером в кирпич под канализационную трубу и разводку воды в месте сечения А-А (лист 12). Соответственно нарушаются два продольных хлыста арматуры. Подскажите как лучше решить эту проблему. Может быть сместить эти два хлыста ближе к центру армопояса или как - то обвязать нишу арматурой, есть ли какие-то решения этой проблемы? Какие плиты, ПБ или ПК лучше использовать с учётом того, что в плите будет пробиваться отверстие под нишу с нарушением одного из рёбер плиты?
     

    Вложения:

  15. mepoh
    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    5

    mepoh

    Живу здесь

    mepoh

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ульяновская область
    Добрый день.

    Залит фундамент под дом со стенами из газобетонных блоков.
    Размер дома 9,8*10,5м.
    Фундамент ленточный монолитный - ширина 50 см. (рис 1)
    Наружные стены из газобетона Грас - Д500 - ширина - 40 см.
    3 наружные стены лягут непосредственно на фундамент, - четвертая - на стену через плиты, в связи с их напуском. (рис 2)
    Перегородки - из доломитовых блоков - шириной 20см.
    Перекрытия цокольного этажа уже куплены - плиты пкж - 6*1,5м (ввиду их дешевизны, точная маркировка неизвестна). - всего 12 шт. (рис 3-6)
    Половина плит - 6шт - ложится полностью, половина - с напуском. (рис 2)
    Перекрытия первого этажа - те же самые ПКЖ. Перегородки 2 этажа - блоки из доломита - шириной 20 см.(рис 9.)
    Ещё кусок 3,8*3,1метра на рис 9. пока не решили чем закрывать, или плитами или будем заливать монолит.
    И ещё важный момент - рисунок 10 - две стены на мансардном этаже хотелось бы сделать из блоков - 20 см (реально ли по нагрузке?).

    И собственно сам вопрос: как усилить данные плиты перекрытия на 1 и на 2 этаже,

    интересует:

    1 - толщина стяжки;

    2 - пропорции бетона, мешать будем сами в бетономешалке;

    3 - армирование стяжки - арматурой, сеткой и т. д.;

    4 - как подготовить поверхность плит для заливки стяжки;

    5 - друг предложил под несущей стеной (перегородкой) 1 этажа в стяжку положить швеллер/двутавр. - Рис 11

    6 - насколько это полезное мероприятие?

    7 - каких размеров должен быть этот швеллер/двутавр?

    1..png 2..png 3..jpg 4..jpg 5..jpg 6..jpg 7..png 8..png
     
Статус темы: