    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Приемлемый вариант при условии качественного инъецирования и поочерёдного выполнения
    работ. Вполне бюджетный для Вашей ситуации Но эффективнее обжатие металлическими поясами или накладками. В этом случае работает не только металлические элементы усиления, но и обжатый участок кладки за счёт совместной работы.
    Вы сейчас успешно осваиваете способы усиления строительных конструкций.
    Было бы лучше, чтоб на Вашем доме они больше не понадобились:hello:.
     
  2. EidosBL
    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    35

    EidosBL

    Живу здесь

    EidosBL

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Луховицы
    Спасибо за добрые пожелания, +100500 :)

    А какой клей порекомендуете для инъецирования и почему неприменно поочередное выполнение?
     
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Материалы и локальное армирование аналогично рекомендациям в # 38.
    Почему поочерёдное? Не исключена вероятность, что перегородка нагружена. Пенобетон -
    хрупкий материал. В общем, дежурная фраза на всякий случай как у Гиппократа. :um:
    Повторяюсь, но усиливать пенобетонные конструкции - неблагодарное дело. Элементы усиления
    при нагрузке врезаются в материал усиливаемой конструкции, трещины после усиления могут появиться в месте приклеивания, но разрушится не клей, а пенобетон. Застройщики,
    как правило, не учитывают особенности пенобетонных стен. Отсюда столько тем по трещинам в пенобетонных к-циях. Хотя в Германии строят пенобетонные дома с перекрытиями, перемычками
    из армированного пенобетона. И всё достойно! У нас всё впереди!