1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как сдать промышленный объект (нежилое помещение)

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ELEPHANT-67, 26.12.14.

  1. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    В договоре про эл. снабжение ничего. Но есть пункт что-то типа "Помещение соответствует СНиПам,
    ГОСТам, правилам пож. безопасности и т. д." Кстати, ссылаясь на этот пункт вроде добился установки
    пож. сигнализации. "Вроде" потому что письменного ответа нет, а со слов обещают установить в мае.
    Но слова к делу пришить тяжелее чем бумажку. Сроки ответа на мое заявление просрочены. Вообще от застройщика всю информацию приходится выцарапывать, похоже там всем на все пох... или застройщик просто скоро испарится с рынка. Сроки сдачи переносились 2 раза и сечас дом сдан на времянке. Какую мощность заложили для нежилых помещений -большой секрет. Думаю надо идти в суд
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.453
    Благодарности:
    20.189

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.453
    Благодарности:
    20.189
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Запросите в Госстройнадзоре города. Они давали Разрешение на строительство.
    У них должна быть утвержденная проектная документация
     
  3. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Всем доброго дня!
    Получил схему. Есть вопросы, т. к. познания чисто теоретические
    То, что обведено красным, правильно ли я понимаю, что мощность указана на 3 фазы (по фазе на помещение), а ток 29,0А на каждую фазу? Какое то нелогичное обозначение с индексом 1
    Зеленым по таблице. Что за ток 11,5 А ? Как он соотносится с 6,4 квт? Правильно ли я понимаю,
    что длина кабеля для запитки 100 метров и он 5-ти жильный по 10мм2 ? Почему на 6,4 квт поставили автомат на 25А, а не 32А? По памяти у меня на вводе в помещении и от автомата в ВРУ идет 3-х жильный на 6 мм2
     

    Вложения:

    • электр2.jpg
  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.453
    Благодарности:
    20.189

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.453
    Благодарности:
    20.189
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    3х220х11,5х0.85= 6,4
    10 мм2 по меди, минимальное сечение
    для совмещенного нулевого рабочего и защитного проводника (PEN)
    (четырехпроводная линия 4х10).
    Для пятипроводной (5х10) можно меньше (PE и N разделены).
     
  5. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Что-то все равно у меня в голове не укладывается. 3х220х11,5х0.85- так что, у меня там все-таки 3 фазы должны быть подведены? На ск. помню там что после счетчика, что до счетчика
    стоят обыкновенные 2-х полюсные автоматы на 32 и 25А, и от 25 А 3х6мм уже ко мне в помещение, да и на схеме вроде одна черточка? Съезжу посмотрю, конечно. В любом случае спасибо за ответы.

    Да и из-за 11,5А в проводнике делать ноль на 100А, что-то не въезжаю.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.15
  6. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Подниму темку. Да, ввод действительно кабелем 5х10мм.
    Кто-нибудь присоветует как добиться 12-15 квт?
    Вот смотрю соседнее помещение, мощность по чертежу3.2 квт, а автоматы
    стоят те же, что и у меня 32 и 25 А. Почему? Да и сам автомат в 25 А на 6,4 квт у меня в голове не укладывается