1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите расчитать объем расширительного бака для закрытой системы отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем новострой2, 27.12.14.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479
    Адрес:
    Касимов
    С теорией, к Инчину. К нам - со схемой СО.
     
  2. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    PN-25? Меня сейчас и так тапками закидают... Только армированная труба! (Метал, медь не хотите?)
    Смотрите на фото выше, pn-16-20-25 это моё предположение (и вряд-ли ошибочное), даже армированная труба не даст никакой гарантии на высоких температурах! Если система закипит и трубы вот так поведёт, то их останется только выкинуть... Посмотрите FAQ раздела, там есть несколько тем про ТТ+ППР. Только на ночь не читайте...
     
  3. andrew_prok
    Регистрация:
    27.04.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    andrew_prok

    Новичок

    andrew_prok

    Новичок

    Регистрация:
    27.04.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Кто подскажет про расширительные баки Вестер, я вот нашел страницу с информацией описывающей расширительные баки, но не могу найти как посчитать необходимый объем бака для системы отопления в одноэтажном доме площадью 120 квадратов. Может кто-то встречал темы на форуме либо где-то еще?
    Заранее благодарен за ответ.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.17
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.420
    Благодарности:
    36.014

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.420
    Благодарности:
    36.014
    Адрес:
    Уфа
    @andrew_prok, ваше сообщение перенесено в тему по принадлежности.
     
  5. Neizvestnyi
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Тверь
    Подскажите кто понимает, если газовый котел на кухне, расширительный бак закрытой системы в подвал можно опустить?
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309
    Адрес:
    Донецк
    Тройник на обратке, ПП20 РБ в подвал.
     
  7. Neizvestnyi
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Тверь
    Да, так и хочу 3/4", вот и задумался, ни какого негатива не будет что на полтора метра ниже всей системы?
     
  8. Neizvestnyi
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Тверь
    И ещё вопросик в догонку, я правильно думаю что расширительный бак с камерой так же как на воде, только половина объёма помещается, на 50 л. будет только 25 л., значит подбирать надо в два раза больше чем надо?
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479
    Адрес:
    Касимов
    Не надо.
     
  10. Neizvestnyi
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Тверь
    Почему? Замер бака показывает 50 л., половина или треть из него будет воздух.
     
    Последнее редактирование: 30.06.17
  11. Neizvestnyi
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Neizvestnyi

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Тверь
    Думаю мой ход мыслей верный.
     

    Вложения:

    • бак.jpeg
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479
    Адрес:
    Касимов
    В открытой СО, лишний литраж в РБ не помешал бы.
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "Лишним" не будет и обьем закрытого бака, с соотв. "пропорцией" вода / воздух.
    - Меньше будут скачки давления между "мин. / макс.":close: