    Это Viadrus Lignator? Молодцы чехи, теперь вижу, что и на угле может, на самом деле универсальный, блин где они раньше были, я бы себе точно такой взял. У меня были сомнения, что зря пластину положил возле газового окна, для вторички, сейчас вижу у них тоже присутствует, как понял на дверцу крепится перегородка, у u22d так не получится, все таки верхняя часть другая, хотя.
    leo270474 - это ваш котел можно фото поподробней верхних каналов как устроены, хочу убрать 2 крышку, пока несколько вариантов, не могу определится и подача вторички, где пластина лежит, перед каждой загрузкой приходится газовое окно чистить, может в шахтниках у всех так и он работает на венте или без него тоже может.
     
  2. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    6427.jpg
     
  3. leb20
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    130

    leb20

    Живу здесь

    leb20

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Екатеринбург
    Посмотрел его внимательно, молодцы то молодцы конечно, но цена конская под 200тыр, очуметь, за такие деньги он должен сам на улицу золу выносить.https://www.energomir.su/category/357
    Шахтный угольный u24 и то дешевле и тем более Viadrus Lignator все таки для дров больше предназначен. Теперь о переделке, сейчас хоть понятно, что узел где газовое окно я сделал все правильно, вторичка правда подводится с низу, но может и к лучшему, работает синхронно с первичкой, а вот с перегородкой придется повозится, надо как у Lignator, привязываться к загрузочной дверце, иначе при загрузке дым повалит в котельную, а может оставить как есть, выигрыш в полведра угля.
    blago получилось доработать котел?
     
  4. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Какой именно?
     
  5. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    Огласите весь список:)]:aga::super::cool:
     
  6. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если найдёте ролик (уральский) там есть как загрузку делаю. кнопочку на максимум дымосос и дыма просто нет. Он на форсированной перегородке уходит в дымоход.
    Кстати КЧМ в разы проще заточить под газовое окно. Просто перегородку форсирования выполнить управляемую и усё;):hndshk:
     
    Последнее редактирование: 27.03.15
  7. proglot2404
    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    47

    proglot2404

    Участник

    proglot2404

    Участник

    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
  8. leb20
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    130

    leb20

    Живу здесь

    leb20

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Екатеринбург
    Закончился наконец сезон отопления, решил отписать + и - от переделки классики в шахтный.,с экономил 1,5 тонны, может сказалось теплая, хотя и ранняя зима, плюс в самом начале отопления я еще в классике сделал старт-стоп от ком. термостата, в межсезонье топился без нареканий, тяга нормальная, даже при +14, стабильно держит выставленную комнатную температуру, сам котел при таком режиме хоть и засерался, периодически 1 раз в неделю приходилось чистить, но труба оставалась чистой, дымососек так и не пригодился, короче получилось не плохо, даже не ожидал.
    Минусы, загрузку бы на весь сезон, а лучше газ, грязь от угля, пыль и жопа, стоит вытяжка над котлом с циклоном помогает хорошо, без нее топил вообще труба, вернее пыль вообще, некоторые показывают фото котла на кухне, в комнате, я думаю с женой мужикам повезло.
     
  9. Straj
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    9

    Straj

    Живу здесь

    Straj

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    9
    Дровами не пробовали топить в Вашем "шахтнике"?
     
  10. leb20
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    130

    leb20

    Живу здесь

    leb20

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Екатеринбург
    Cжигал всякий хлам, конкретно по горению не наблюдал, горит и горит, обьем загрузки маловат для дров, минимум бы литров на 120, а так придется ориентацию менять и жить с котлом.
     
  11. SergeyDark
    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    11

    SergeyDark

    Живу здесь

    SergeyDark

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Витебск
    ЛЕМАКС ФОРВАРД 12.5 Мутировал)
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image (2).jpg
    • image (3).jpg
  12. Straj
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    9

    Straj

    Живу здесь

    Straj

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    9
    Доброго времени суток. Очень интересно узнать каков результат при топки именно с шамотными кирпичами?
     
  13. AlekseyXL
    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    51

    AlekseyXL

    Живу здесь

    AlekseyXL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Ровно
    @leb20, с прошлого года присматриваюсь к Вашей работе, собираюсь свой виадрус переделать. Нужен совет, у меня 10 секций, сколько задних секций отделить перегородкой для камеры дожига? Дотянуться руками могу только к третьей с конца, соответственно и перегородку дальше поставить не выйдет.
     
  14. leb20
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    130

    leb20

    Живу здесь

    leb20

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Екатеринбург
    У меня 6 секций, перегородка стоит между 5-6. Сколько квадратов отапливаете и чем топите?, от этого надо думать как и зачем оно вам надо, а по поводу дотянуться, нет ничего не возможного-у нас длинные руки и холодное сердце, можно приспособу сделать или по другому нафаршировать котел, у меня было несколько вариантов, но связи малым обьемом остановился на этом.
     
  15. AlekseyXL
    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    51

    AlekseyXL

    Живу здесь

    AlekseyXL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.14
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Ровно
    Котёл запустил в пошлом сезоне, сначала топил сырыми дровами - намучился страшно, потом добавил вент с контроллером, стало немного лучше. Пробовал топить торфобрикетом - лучше чем дрова на порядок но сильно воняет, были проблемы с соседями в лице заведующей детсада который сразу возле топочной, также пробовал уголь. В этом году планирую топить преимущественно углём, в межсезонье дровами, жара стояла всё лето, думаю что высохли.
    Квадратура у меня большая но хорошо утеплённая - технология термодом. Котел 10 секций плюс ТА на 3,5 куба, отапливаемая площадь на этот сезон около 750 -800 кв. м. Газовый котёл 48 Квт справлялся легко поэтому взял схожий по мощности ТТ, прошлый сезон не мёрзли на сырых дровах, но понижать мощность нежелательно. Выше упоминалось что после переделки мощность снизилась но явно улучшилось сгорание топлива.
    Если ограничиться одной чугунной пластиной и организовав подачу воздуха для дожига пирогазов через вторичку думаю мощность не упадёт а качество горения улучшится. Схема котла.jpg
    Такая схема будет работать или нет, как думаете? Важно качественное сжигание угля не в ущерб мощности котла. У меня в нижней дверке стоит вент-улитка, от неё я организовал также подачу вторички в верхнюю дверцу, если интересны детали то вставлю фото.
    Ещё были мысли футеровать топку но пока их оставил, не уверен что теплосьем через стенки не ухудшится.