1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17

Теплоаккумулятор своими руками - 3

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Алексей181818
    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    81

    Алексей181818

    Живу здесь

    Алексей181818

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    81
    Повторюсь, специально не обдумывал прекрасно справляется Эл. водонагреватель (80л.) по ночному тарифу. Вот как это могло бы выглядеть в схеме которую я реализовываю. Я пририсовал зеленый прямоугольник (бочку с теплообменником) на перепускной линии радиаторного контура СО. Т. Е. при отсутствии запроса на тепло от СО весь нагретый ТН будет циркулировать через нее, плюс предусмотреть обход бочки для ее вывода из работы.
     

    Вложения:

    • Схе ма с ГВ.jpg
  2. jt2833
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    286

    jt2833

    Живу здесь

    jt2833

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Каменское Украина
    @Алексей181818, при вашем варианте хорошо бы подошол пластинчатый проточный теплообменник, только он удороживает ГВС наличием насоса и датчика протока воды и не энерго независимый.
     
  3. lomux
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    lomux

    Участник

    lomux

    Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    День добрый.

    Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
    Есть такой ТА. На патрубок который на верху (крышке) можно подключать потребителя или там надо ставить воздухоотводчик?

    Спасибо. akum_bez_izol_tehn1000.png
     
  4. Алексей181818
    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    81

    Алексей181818

    Живу здесь

    Алексей181818

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    81
    Ну полной энерго-независимостью, с ЕЦ, в моей схеме не пахнет, а насосу (Н3) в любом случае работать, с ГВС или без. А аварийной работы отопления часов до 10 обеспечивает легко, даже без генератора.
     
  5. Алексей181818
    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    81

    Алексей181818

    Живу здесь

    Алексей181818

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    81
    Воздухоотводчик там точно не лишним будет, может совместно с ГБ?
     
  6. Vinni5898
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    895

    Vinni5898

    Живу здесь

    Vinni5898

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Пенза
    @Алексей181818, по-моему, бак для подготовки ГВС в ТА все же проще, чем реализация того же самого на Вашей схеме.
     
  7. Алексей181818
    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    81

    Алексей181818

    Живу здесь

    Алексей181818

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    81
    Да, я скорее не про просто "проще", а про "проще" не нагружать во вред надежности чуть ли не основной узел отопления. Если вдруг за окном -35 с ветром, а придется сливать воду с ТА:ogo::ogo::ogo:
     
  8. Vinni5898
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    895

    Vinni5898

    Живу здесь

    Vinni5898

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Пенза
    Если стал протекать бак ГВС внутри ТА (определяем это по повышению уровня воды в РБ), то просто перекрываем его (бак ГВС) кранами и ХВС идет напрямую в эл. бойлер.
    Летом открываем крышку ТА, скручиваем бак ГВС, смотрим где протечка, опрессовываем. Если бак цел, значит дело в фитингах. Сливаем воду из ТА до уровня подключения бака ГВС, смотрим что с фитингами.
    Еще плюс к этому, у себя буду делать возможность полностью отключить ТА от СО, и в аварийных ситуациях топить напрямую, минуя ТА (у меня пеллетник). Как сделано сейчас.
     
  9. Vinni5898
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    895

    Vinni5898

    Живу здесь

    Vinni5898

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Пенза
    Что за "фитинг для нерж трубы"? Или Вы имеете ввиду диэлектрическую муфту?
     
  10. Алексей181818
    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    81

    Алексей181818

    Живу здесь

    Алексей181818

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    81
    Не, обычный: На первой фото труба торчит из уплотняющей втулки на столько, что при сборке узла упирается в тело фитинга, ее можно выдвинуть наружу чтобы не было эл. контакта в торец, это не повлияет на уплотнение (фото 2), а от осевого смещения и эл. контакта на выходе из гайки ее удерживает пластмассовая конусная шайба, на третьей фото виден зазор. Если конечно в наглую трубу загнуть и напрячь контакт будет, но нужно постараться. Фитинг 1.jpg Фитинг2.jpg Фитинг3.jpg
     
    Последнее редактирование: 22.04.17
  11. Алексей181818
    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    81

    Алексей181818

    Живу здесь

    Алексей181818

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    81
    А Вы не суйте его туда:)]:close:
     
  12. Vinni5898
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    895

    Vinni5898

    Живу здесь

    Vinni5898

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Пенза
    Понял, это муфты от гофры Кофулсо, у нас таких нет. Я думаю у диэлектрической муфты смысл тот же, если не лучше - гофру сдвигать не надо, изоляция изнутри и снаружи.
     

    Вложения:

    • 503417752_w640_h640_03.jpg
  13. Алексей181818
    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    81

    Алексей181818

    Живу здесь

    Алексей181818

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    81
    О, а я таких не встречал.
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    А можно, наверное, применить изолирующую вставку с газовой трубы.
     
  15. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917
    Можно и нужно. При таких малых объемах ТА это даст еще до 20% энергии плюсом...
     
Статус темы:
Закрыта.