1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17

Теплоаккумулятор своими руками - 3

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379
    Адрес:
    Архангельск
    Тогда всё не так радужно как вам хотелось. Узел подмеса, как и вся ваша схема требуют насоса:hello:. ЕЦ как аварийный может быть и то под вопросом.
     
  2. dannaero
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    201

    dannaero

    Живу здесь

    dannaero

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Киев
    Вот рисунок в масштабе.
    Верхняя точка ТА получается на уровне верха котла.
    Можно ещё немного приподнять ТА, тогда он будет на 10-15см выше верха котла. Это поможет с ЕЦ?
    Циркуляционный насос и лепестковый обратный клапан должны помочь с принудительной циркуляцией.

    Однако остались вопросы:
    Обработка бочки изнутри - надо или нет?
    И отводы для подключения котла и теплообменников для отбора тепла от ТА как лучше делать?
    Вварки или как-то иначе?
     

    Вложения:

    • scan.jpg
  3. destroyer2015
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    148

    destroyer2015

    Живу здесь

    destroyer2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Петергофская губерния
    To aLL.

    спрошу про себя (аналогичная ситуация+ ЭК (тены) на ночной тариф в ТА),
    А при ЕЦ, после остывания котла (к примеру), - в этом случае вероятна и обратная циркуляция теплоносителя? кроме обратных клапанов способ борьбы есть?
    (я именно про циркуляцию между ТА и котлом ТТ)
    *как бороться с вымораживанием котлом ТА? кроме вариантов по перекрыванию дымохода, т. к. частично там все равно что то будет проходить (остужать)..
    * как менее затратнее бороться с подобным эффектом?(к примеру топил- топил ТТК работает на ТА потом на СО, потом в силу разных причин не смог. ЭК - греет ТА ночью, а ТТК через обратную ЕЦ помогает разряжаться..)

    PS. может неправильно обрисовал, но... ткните плиз куда надо, подскажите...
     
  4. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917
    ТТК ставить ниже ТА. Самый простой и надежный метод.
    если нет такой возможности, то лепить на автоматике с насосами и клапанами...
     
  5. destroyer2015
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    148

    destroyer2015

    Живу здесь

    destroyer2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Петергофская губерния
    0.1-0.2 м перепада в цокольном помещении между ТА и котлом ТТ на ЕЦ, как я понял не дадут ожидаемого результата?
    - Подскажите, а есть на форуме варианты применения клапанов в подобных ситуациях на ЕЦ?

    * я просто думал (надеялся) может какую петельку (по холодной) части сделать (вроде купола тепла)?
    *насосы это не то чтобы хотелось (или вернее - вообще не хотелось бы использовать между ТА и ТТК)
     
  6. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917
    есть еще один метод!
    закопать котел...Если не будет перепада между центрами нагрева и охлаждения дела (ЕЦ) не будет.
    Чем он больше, тем быстрее ЕЦ. Для маломощных котлов может и прокатит небольшой перепад...
     
  7. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379
    Адрес:
    Архангельск
    Нет - не нужна.
    Вварки патрубков с резьбой.
     
  8. dioldi
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    675

    dioldi

    олдовый пепсикольщег

    dioldi

    олдовый пепсикольщег

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    675
    Адрес:
    Москва
    Господа, прошу помощи.
    делаю ТА, емкость 1500 л. ТА в подвале - разница высот от коллектора 220 см
    систему планировал открытую. подача сверху та, обратка вниз ТА (разница 175 см), далее идет у ТА на высоте 180 см смесительный узел и подается еще выше на (+30 см на коллектор)
    вопрос: такая система будет работать? не будет ли вытекать теплоноситель из контуров обратно в ТА - если система не замкнутая (открытая, подпор только циркуляционным насосом)?
    ta.jpg
     
  9. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379
    Адрес:
    Архангельск
    РБ на рисунке нету. И не совсем понятно: "не замкнутая"? Это значит открытая РБ без мембраны, а сообщается с атмосферой? С насоcом всё будет работать, "если даже в узел завязать" (с). Или не замкнутая - это значит отработанная вода на улицу сливается? :aga:
     
  10. dioldi
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    675

    dioldi

    олдовый пепсикольщег

    dioldi

    олдовый пепсикольщег

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    675
    Адрес:
    Москва
    РБ тут сам ТА. он 1570 л если под горлышко лить. При литрах 1500, как раз будет компенсировать увеличение объема. Открытый - имелось ввиду без давления. Просто емкость с горячей водой (теплоносителем) Из которой сверху идет подача в ТП, а снизу обратка.
     
  11. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379
    Адрес:
    Архангельск
    Если теплообменников нету в ТА на СО, то Ваша схема станет закрытой и к тому же без РБ. Так как воздух из ТА выйдет в радиаторы и там будет благополучно спущен! И при нагреве ТА лопнет к х..ям!:) Нужен РБ при любом раскладе (открытая или закрытая).
     
  12. dioldi
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    675

    dioldi

    олдовый пепсикольщег

    dioldi

    олдовый пепсикольщег

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    675
    Адрес:
    Москва
    @NickLy, спасибо. но еще раз повторю:
    ТА это просто открытая емкость - из которой берется горячая подача и куда сливается остывшая обратка.
    да, на та будет крышка. но она не будет герметичной.
    73405.750.jpg
    ТА вот в такой емкости. снаружи каркас силовой из швеллера и заливка плотным ППУ. и как теплоизоляция и как оболочка поддерживающая бак при нагреве
    не понимаю зачем тут нужен РБ
     
  13. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379
    Адрес:
    Архангельск
    Воздух стремится вверх. А так как у вас батареи выше ТА, то воздух (те 70 литров которые вы не долили до верха ТА) устремятся в батареи и ТА наполнится целиком. Или я не понимаю чего-то... Если конечно нету теплообменников в ТА на систему отопления. (на рисунке их нет) А понял! У вас труба опущена ниже. Тогда возможно воздух там останется и у Вас будет закрытая СО.
     
  14. dioldi
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    675

    dioldi

    олдовый пепсикольщег

    dioldi

    олдовый пепсикольщег

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    675
    Адрес:
    Москва
    Вот про это и сомневался, что вода с ТП стечет и заполнится воздухом. значит придется мотать теплообменник
     
  15. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917
    чего ей стекать то... По какому закону в ТП попадет воздух?
     
Статус темы:
Закрыта.