1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17

Теплоаккумулятор своими руками - 3

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alexey_N
    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    75

    Alexey_N

    Живу здесь

    Alexey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    ТТ котел 60 квт на дровах. Соединен 2" трубами с ТА (самоделка 3 куба) - первый контур. Изначально планировалась ЕЦ. Но система открытая, и к сожалению давление в системе маловато, - котел закипает при 72 градусах.
    Значит надо разгонять скорость протока, и ставить насос (с байпасом) на подачу. Но вот запирать байпас краном очень не хочется, идеально было бы где-то найти инжектор...
    Вот хотелось бы знать мнение опытных товарищей по-поводу этой затеи!
     
    Последнее редактирование: 30.11.17
  2. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334
    Адрес:
    Углич
    Зачем краном, для этого есть обратный клапан.
    bajpas-v-sisteme-otoplenija.jpg
     
  3. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379
    Адрес:
    Архангельск
    Какая разница открытая или закрытая? Это не влияет на движение воды и ЕЦ. У вас не правильно расположены ТА и ТТК, скорее всего. И котёл не может закипать при 72 градуса если вы не в горах
    Поэтому у вас где-то не верно установлен датчик, или он врёт. Даже если СО открытая то от котла до РБ должно быть около 0,5 - 1 м, поэтому давление в низу котла будет выше атмосферного (1 бар + 0,05/0,1 бар от расстояния до РБ) и вода будет закипать выше 100 градусов. У меня вопрос: сколько раз вы топили свой котёл?
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.612
    Благодарности:
    7.068

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.612
    Благодарности:
    7.068
    Адрес:
    Минск
    Только "косой" фильтр неправильно нарисован ;)
     
  5. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379
    Адрес:
    Архангельск
    Да и там он уже нафиг не нужен;). Он нужен перед насосом. :)
     
  6. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334
    Адрес:
    Углич
    Совершенно верно. Поспешил выложить первую попавшуюся картинку. Надеюсь что пока это не принципиально, подробности будут потом. :|:
     
  7. Sjawa
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    321

    Sjawa

    Живу здесь

    Sjawa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    321
    Температура кипения воды вроде бы 100 градусов. И лучше поставить байпас на обратке горизонтально с лепестковым обратным клапаном, тогда ЕЦ будет бодрая в случае отключения электроэнергии.
     
  8. Alexey_N
    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    75

    Alexey_N

    Живу здесь

    Alexey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответы!
    Поясняю:
    Вот - во вложении схема всего первого контура в котельной, и схемка, которую я планирую осуществить (извините, ежели некузяво, рисовал в визио, наверное существуют более правильные рисовальщики схем, но я пока про них не знаю).
    Значит на байпасе, как мне видится, могут быть следующие конкурирующие устройства:
    -кран;
    -шаровой клапан;
    -лепестковый клапан;
    -инжектор.
    С краном всё понятно, но не хочу... надеюсь меня поймёте ;).
    Шаровой кран (ШПОК) у меня даже есть в наличии, но он должен работать в вертикальном положении, в горизонтальном включении производитель ШПОКа его работу категорически не гарантирует. Рискнуть конечно можно... но, если не пойдёт, потом опять всё переделывать :(.
    Лепестковый клапан всем хорош, за исключением того, что подвижное сочленение иногда заедает и в нужный момент он может не открыться... ну я это слышал такое мнение, не знаю, может и не так?
    Инжектор - просто чудо-супер, но самому его не рассчитать, да и сделать с первого раза без ошибки... вот лучше бы где-то купить.
    Вот такой вот выбор...

    @NickLy, котел топим уже недели две.
    У меня самодельный ТА, и он, к сожалению, не выдерживает большого статического давления :(. Поэтому вот 1,5 -2 метра в. с. над котлом - это всё, что я могу себе позволить. А котел - довольно мощный, 60 кВт, и видимо та скорость, с которой крутится ЕЦ, ему недостаточна, при выходной температуре (термометр на котле) 72-75 градусов у него начинается кипение. Очевидно, что в объёме котла температура в некоторых зонах теплообменника превышает 100 гр., вот оно и кипит, не во всем объёме, а в некоторых зонах. Ну и этого достаточно...
    Производитель котла, проанализировав ситуацию, утверждает, что ЕЦ не обеспечивает нужной скорости протока и посоветовал перейти на принудительную прокачку воды :(. Так что теперь конструирую байпас...

    Так что насчёт инжектора, есть какие идеи?
    :)
     

    Вложения:

    • Схемка.png
    • 1 контур.png
  9. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379
    Адрес:
    Архангельск
    Возможно воздух ещё не вышел из котла/системы или пристеночное подкипание (у меня виадрус начинает где-то возле 91-95 шуметь, как чайник, "по-первости" чуть раньше но не при 72). На котле есть термометр? Сколько кажет? 72 при закипании? Остальные в этот момент сколько показывают?
    Ну вот и проблема нашлась. У меня 45 квт и до ТА метра не будет труба 2". Без насоса, при интенсивном горении, температура поднимается и шибер прикрывается. Для 60 квт нужна труба 108 мм наверное:)] и ТА поближе.
    У меня стоит лепестковый 2,5 года - полёт нормальный, правда и свет не гасили. Но с насосом работает нормально.
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    @Alexey_N, Есть ведь готовые инжекторные узлы, и Ду40, и Ду50. По крайней мере у нас в магазинах есть и клапанные, и инжекторные узлы в продаже.
     
  11. Alexey_N
    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    75

    Alexey_N

    Живу здесь

    Alexey_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Елки, ну нет же, вот ищщу, - ни фига не могу найти :(...
    Может скинете ссылочку или хотя бы ключевые слова - как именно у Вас в магазе это называется?
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Байпас инжекционный прямой для системы открытого типа Бс-И-1 D50 80x110x600
     
  13. ViktorKOS
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    528

    ViktorKOS

    Живу здесь

    ViktorKOS

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    528
    Адрес:
    Влад. обл.
    @A623A623, самый толковый ответ, прочитанный мной с утра!
     
  14. алтынбаев
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    367

    алтынбаев

    Живу здесь

    алтынбаев

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Казань
    Есть ли необходимость в окраске ТА?
     
  15. Sjawa
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    321

    Sjawa

    Живу здесь

    Sjawa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    321
    Снаружи - да, изнутри - нет
     
Статус темы: