1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17

Теплоаккумулятор своими руками - 3

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. BMV1
    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14

    BMV1

    Участник

    BMV1

    Участник

    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Томск
    ну не скажите, dioldi очень доходчиво свои расчеты показал
    опять-же комфорт это хорошо, но когда цена комфорта становится заоблачной я готов уголь таскать.
    У меня в системе тоже стоят 3 х 3 кВт ТЭНы, только я их включаю только при температурах ниже минус 30. Дополнительно к углю. когда на улице -40 с ветром в 7 утра закинул 1,5 ведра угля в котел и уехал на работу - в 8 вечера приезжаешь все давно прогорело, без электричества дубак будет... вот как раз завтра и начнутся крещенские морозы у нас
     

    Вложения:

    • sdfgrfg.jpg
    Последнее редактирование: 18.01.18
  2. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334
    Адрес:
    Углич
    Так и запишем.
    От комфорта отказался! :)] Готов таскать уголь! :)]
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.316
    Благодарности:
    29.480

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.316
    Благодарности:
    29.480
    Адрес:
    Касимов
    Сосед ночью спит...а вы кочегарите...
    Х. З. Но на эти деньги, здоровье все равно не купить...
     
  4. BMV1
    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14

    BMV1

    Участник

    BMV1

    Участник

    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Томск
    не надо так утрировать. с работы приехал - растопил. перед сном спустился в подвал еще ведро кинул и спать. Утром проснулся растопил и поехал на работу. Ведро угля поднять здоровья много не надо.
    Проект на газ готов, прошел экспертизу, в бюджет 2018 внесена проводка трубы по нашей улице, в 2019-м если все будет нормально заведу в дом...
    А вообще если здоровья нет ведро угля поднять, то надо продавать дом и переезжать в благоустроенный муравейник. Свой дом требует определенных усилий не только в момент постройки но и для поддержания работоспособности. Вообще ведро угля фигня. Я когда дом строил каждое бревно весило 80 кг. Мы с другом вдвоем с нуля весь дом сами построили. 70 кубов таких бревен собственными руками в стены уложили.
     
    Последнее редактирование: 19.01.18
  5. BMV1
    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14

    BMV1

    Участник

    BMV1

    Участник

    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Томск
    Кстати, я правильно понимаю, что на газе мне ТА будет не актуален вообще или тоже есть какие-то ньюансы?
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.316
    Благодарности:
    29.480

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.316
    Благодарности:
    29.480
    Адрес:
    Касимов
    Правильно понимаете.
     
  7. pyato4ckin
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    196

    pyato4ckin

    Живу здесь

    pyato4ckin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Николаев
    @BMV1, на газе ТА будет не актуален вообще
     
  8. dioldi
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    675

    dioldi

    олдовый пепсикольщег

    dioldi

    олдовый пепсикольщег

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    675
    Адрес:
    Москва
    @BMV1, мое мнение что на газе ТА может быть актуален при отоплении теплыми полами. таким образом исключается тактование котла и работа в продолжительном режиме на нагрев небольшого ТА.
    котел работает на максимальной мощности, следовательно с максимальным КПД.
    можно привязать косвенный нагрев ГВС.
    увеличивается срок жизни самого котла, теплообменников и выхлопа. минимизируется обмерзание и конденсация влаги.
    нет перепадов температур подачи, т. к. нет вилки при которой котел будет включаться и отключаться, подача теплоносителя через термосмесительный кран.
     
    Последнее редактирование: 19.01.18
  9. pyato4ckin
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    196

    pyato4ckin

    Живу здесь

    pyato4ckin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Николаев
    @dioldi, ТП и есть теплоаккумулятор, а современные газовые котлы поддерживают температуру теплоносителя от 30*С.
     
  10. Дима155
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    1.224

    Дима155

    Живу здесь

    Дима155

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    1.224
    Адрес:
    Карелия Кондопога
    Зря так думаете, в тех условиях на подключение газа, будет оговорка об обязательном наличии резервного отопления на трое суток, в случае отсутствия газа, вот ТА с ТТ и пригодится
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.316
    Благодарности:
    29.480

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.316
    Благодарности:
    29.480
    Адрес:
    Касимов
    Эти дурные мысли приходили в голову, несколько десятилетий назад... Электричество будет дублером, если ЧЕ.
     
  12. pyato4ckin
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    196

    pyato4ckin

    Живу здесь

    pyato4ckin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Николаев
    Можно держать заряженный балон газа на всякий случай.
     
  13. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.676
    Благодарности:
    7.652

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.676
    Благодарности:
    7.652
    Адрес:
    Москва
    При каком КПД при такой температуре ?
     
  14. Voloha1976
    Регистрация:
    29.12.10
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    3.821

    Voloha1976

    Живу здесь

    Voloha1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.10
    Сообщения:
    1.971
    Благодарности:
    3.821
    Адрес:
    Иркутск
    101% - конденсатные котлы :);):hello:
     
  15. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.524
    Благодарности:
    3.379
    Адрес:
    Архангельск
    А вы это пробовали? Это всё время у вас в голове уголь/дрова (в мыслях и в голове). Это выглядит просто: "растопил - подкинул". А надо ещё почистить котёл принести, уложить то - чего надо подкинуть...
    А жизнь не бесконечна - стареем. У меня в тот год ситуация была: сделали операцию (мне 38 было) в итоге тяжёлое не поднимать сказали (да и не мог физически целый месяц, хоть умри, а нет возможности дрова носить), а дому-то насрать на это (и семье тоже:) надо чтобы тепло)! Тут и выручил ЭК и ТА в связке по ночному тарифу. :super: Это просто пример навскидку, всякое случается в жизни - и кирпичи падают на голову в чистом поле:)].
    Главное чтобы он был в тепле. "Летний" (бутан %50 пропан 50% вроде) не до конца сгорает при 0 - 5 градусах. "Зимний" газ (как скажут на заправке:)]) (пропана %80 вроде),не горит если баллон на улице при -23 -25. И даже если он горит, то кончится он быстро для дома 120-150 квм2 (с потолками 2,5м и баллон 50л) на сутки хватит при -20-30 градусах.
     
    Последнее редактирование: 20.01.18
Статус темы: